Guten Abend zusammen,
mir scheint es, als bin ich mit meiner Frage hier am besten aufgehoben.
Ich selber habe eine Vitotronic 150 mit einem Ölbrenner. Es hängt eine Pumpe im Vorlauf des Warmwasserboilers sowie eine Pumpe im Vorlauf des Heizkreises.
Es existiert ein Außentemperaturfühler (aktuell 6°C).
Nachdem ich die Service & sowie Montageanleitung durchgegangen bin und auch div. Versuche bei den Kodierungsmöglichkeiten keine Änderung brachten stell ich einfach folgende Frage in die Runde.
Seit ca. 2 Wochen gehen unsere Heizkörper nicht mehr. Die Temperaturanzeige (gleich nach der Heizungskreispumpe) zeigt mir um die 45°C - 50°C an. Wenn ich das Relais manuell durchschalte geht die Temperatur hoch. ==> Das heißt für mich die Pumpe funktioniert. Wenn ich die Regelung ausschalte und wieder einschalte geht die Pumpe auch für ca. 1 Minute an (geschätzt). Danach sehe ich auch im Display, dass ausschließlich die WW-Kreislaufpumpe läuft. Das HK-Pumpensymbol in der Regelungsanzeige sehe ich nicht.
Die Warmwasserbereitung funktioniert tadellos. Auch ist standardmäßig in der Kodierung die Speichervorrangschaltung aktiv (A2:2).
Ein bekannter meinte, dass es evtl. an dem AT-Fühler liegt, jedoch auch wenn ich diesen abklemme geht es nur für kurze Zeit.
Wäre spitze, wenn mir jemand einen kleinen Tipp oder Denkanstoß geben könnte. Wo sitz ich auf der Leitung?
Vielen lieben Dank im Voraus!
captain_s
mir scheint es, als bin ich mit meiner Frage hier am besten aufgehoben.
Ich selber habe eine Vitotronic 150 mit einem Ölbrenner. Es hängt eine Pumpe im Vorlauf des Warmwasserboilers sowie eine Pumpe im Vorlauf des Heizkreises.
Es existiert ein Außentemperaturfühler (aktuell 6°C).
Nachdem ich die Service & sowie Montageanleitung durchgegangen bin und auch div. Versuche bei den Kodierungsmöglichkeiten keine Änderung brachten stell ich einfach folgende Frage in die Runde.
Seit ca. 2 Wochen gehen unsere Heizkörper nicht mehr. Die Temperaturanzeige (gleich nach der Heizungskreispumpe) zeigt mir um die 45°C - 50°C an. Wenn ich das Relais manuell durchschalte geht die Temperatur hoch. ==> Das heißt für mich die Pumpe funktioniert. Wenn ich die Regelung ausschalte und wieder einschalte geht die Pumpe auch für ca. 1 Minute an (geschätzt). Danach sehe ich auch im Display, dass ausschließlich die WW-Kreislaufpumpe läuft. Das HK-Pumpensymbol in der Regelungsanzeige sehe ich nicht.
Die Warmwasserbereitung funktioniert tadellos. Auch ist standardmäßig in der Kodierung die Speichervorrangschaltung aktiv (A2:2).
Ein bekannter meinte, dass es evtl. an dem AT-Fühler liegt, jedoch auch wenn ich diesen abklemme geht es nur für kurze Zeit.
Wäre spitze, wenn mir jemand einen kleinen Tipp oder Denkanstoß geben könnte. Wo sitz ich auf der Leitung?
Vielen lieben Dank im Voraus!