Heizkörper werden nicht heiß

Diskutiere Heizkörper werden nicht heiß im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe folgendes Problem Etagenwohnung , 6 Heizkörper, zentraler Schacht mit Vor-und Rücklauf incl. Messeinheit. Die Heizung wurde vor über 30...

Bonnifaz

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2018
Beiträge
7
Ich habe folgendes Problem
Etagenwohnung , 6 Heizkörper, zentraler Schacht mit Vor-und Rücklauf incl. Messeinheit. Die Heizung wurde vor über 30 Jahren gebaut, jetzt würde die Technik im Keller erneuert. Die Wohnungsgröße beträgt ca. 90 qm Der Vorlauf hat vermutlich ca 60 Grad.
Nachdem der letzte Heizkörper nicht mehr richtig warm wird, habe ich die Wassertemperatur an jedem Heizkörper gemessen, indem ich über die Entlüftung Wasser in einen Messbecher abließ. Gemessen wurde mit einem Bratenthermometer.
1: 47°; 2: 50,4°; 3: 45,5°; 4: 39,4°; 5: 35,2°; 6: 32,9° Der Wert von 6 ist auch in etwa die Rücklauftemperatur.
Warum kühlt (möglicherweise seit der Heizungserneuerung) das Wasser so stark ab, dass es nicht mehr für die letzten Heizkörper reicht . Wie kann man das Problem lösen?
Danke für die Hilfe. B.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Die Heizkörpertemperatur ist vollkommen bedeutungslos - hauptsache die gewünschte Raumtemperatur wird erreicht.
Bitte die Hausverwaltung sie möge einen Kollegen, der diese Anlage erneuert hat zu dir zu schicken - aber nur wenn einzelne Räume nicht mehr warm werden!!!!
 

Bonnifaz

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2018
Beiträge
7
Nr. 6 ist das Bad, das wird gefühlt nicht mehr warm. 22° werden auf rot in vertretbarer Zeit nicht mehr erreicht. Eigentlich macht ab 4 nur noch Einstellung "rot" Sinn.
 

Bonnifaz

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2018
Beiträge
7
Handwarm, schon versucht.
 

Bonnifaz

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2018
Beiträge
7
Verstehe, ich werde es es prüfen. Auch für die anderen Räume. Stufe 4 und dann messen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Auch für die anderen Räume. Stufe 4 und dann messen.
Nein..... andere Räume je nach Bedarf...... augenscheinlich kennst du nicht die Funktion von Heizkörperthermostaten.

Stufe 1 = 12°
Stufe 2= 16°
Stufe 3 = 20°
Stufe 4 = 24°
Stufe 5 = 28°

Also Schlafzimmer 2...... Wohnzimmer knapp über 3......... Küche 2-3.......und eben Bad 4
 

Bonnifaz

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2018
Beiträge
7
Doch, die kannte ich schon. Das sind Traumwerte für mich. 24° + sind unerreichbar, selbst bei geschlossenen Türen. Die Thermostate wurden noch nie gewechselt. 21,5 ° auf 3,5 in 3,5 m Entfernung und ca. 1,6 m Höhe bei Heizkörper 3 sind realistisch.
 

Bonnifaz

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2018
Beiträge
7
Alles flog raus und wurde neu aufgebaut. Keller war leer, dann ging es los.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Dann wurden vermutlich Strangregulierventile und Pumpen minimalistisch eingestellt.

Wie gesagt...... Info an Hausverwaltung. Die haben ein Vertragsverhältnis zum Heizungsbauer
 

Bonnifaz

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2018
Beiträge
7
Zwischendurch schon Mal danke für die Antworten. Unser Eingang (von 2) hat 6 Wohneinheiten. Die anderen haben einfach die Thermostate höher gedreht und rätseln, ob die neue Heizung etwas bringt, weil es eher kälter in den Wohnungen ist. Mir geht es auch darum, mögliche Zusammenhänge etwas zu verstehen, bevor ich Wind mache.
 
Thema:

Heizkörper werden nicht heiß

Heizkörper werden nicht heiß - Ähnliche Themen

  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Korrosion Heizkörper: was tun?

    Korrosion Heizkörper: was tun?: Hallo liebes Forum, mein Heizkörper im Bad korrodiert langsam aber sicher vor sich in :-( Der Heizkörper wurde vor zwei Jahren neu verbaut...
  • Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering

    Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering: Hallo, ich habe hier eine AtmotecPlus Kombitherme, ca. 5 Jahre alt, vom Heizungsbauer wurde kein Abgleich durchgeführt. Immerhin sind...
  • oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen

    oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Wohnzimmer diesen Heizkörper (siehe unten) und würde hier gerne das obere Abdeckgitter austauschen...
  • Ähnliche Themen

    Oben