Heizkörper werde nicht warm

Diskutiere Heizkörper werde nicht warm im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Meine Heizung läuft, auch die Umwälzpumpe. Habe auch Warmwasser, aber die Heizkörper werden nicht warm. Mein Heizungsmonteur meinte, die...

walter

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2012
Beiträge
3
Hallo
Meine Heizung läuft, auch die Umwälzpumpe. Habe auch Warmwasser, aber die Heizkörper werden nicht warm. Mein Heizungsmonteur
meinte, die Viessmann Trimatik-MC wäre defekt und hat daraufhin die Heizung auf Dauerbetrieb geschaltet.Das ging 3Tage gut. Jetzt wird
die Heizung überhaupt nicht mehr warm. Die Kesseltemperatur ist auf 70° eingestellt geht aber bis 90°hoch.
Was kann die Ursache sein?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.669
Wenn der Kessel warm ist und die Pumpe läuft , muss der HK warm werden.

Wenn ein Heizungsmontuer irgendwas meint und dann ohne Fehlerbehebung geht, würd ich als erstes den Monteur tauschen.


Ich würde sagen: Pumpe defekt.



PS: Dass ein Heizkörper mit Thermostatventil zwischendrin kalt wird, ist normal.
 

walter

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2012
Beiträge
3
Heitzungsproblem

Hallo Hausdoc
Danke für die schnelle Antwort.
Die Umwäzspumpe ist erst 2Jahre alt und läuft doch.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.669
Auch nach 2 Jahren kann eine Pumpe defekt sein. Vor allem dann wenn sie falsch ausgelegt war. Hol einen anderen Fachmann.
Derartige Fehler müssen binnen 3 Minuten lokalisiert sein.
 

KiamSG

Mitglied seit
07.01.2012
Beiträge
19
Hat der Heizungsmonteur auf Schornsteinfeger gestellt oder wie hat er den Dauerbetrieb hergestellt ?


Hast du einen Mischer bei deiner Heizung ist , wenn ja ist dieser aufgefahren oder geschlossen ?
 

walter

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2012
Beiträge
3
Heizkörper werden nicht warm

Betrifft Heizkörper werden nicht warm von 8.JANUAR 2012. Habe am 09.01.2012 einen andern Heizungsmonteur kommen lassen. ER hat eine Wartung durchgeführt und festgestellt, daß die Feinsicherung in der Regelung defekt war!!! Seit dem läuft die Heizung wieder einwandfrei.
 
Thema:

Heizkörper werde nicht warm

Heizkörper werde nicht warm - Ähnliche Themen

  • Neuer Heizkörper bleibt kalt!

    Neuer Heizkörper bleibt kalt!: Hallo zusammen! Habe ein Problem. Vor ca. einem Jahr habe ich einen neuen Heizkessel, Vitodens 222f, eingebaut bekommen. In Eigenleistung haben...
  • Heizkörper erneuern und gegen größere Tauschen ?

    Heizkörper erneuern und gegen größere Tauschen ?: Servus zusammen, im Sommer stehen einige Umbaumaßnahmen im Haus an (neuer Boden, Wände streichen etc.) Im Zuge dieser Maßnahme könnte ich auch...
  • Heizkörper roaaaart

    Heizkörper roaaaart: Hallo zusammen, Zu mir: Ich bin Mieter, in einem Mehrfamilienhaus. Seit Ende Dezember habe ich das Problem, dass die Heizung insb. morgens (zu...
  • Heizkörper nur lauwarm bis kalt

    Heizkörper nur lauwarm bis kalt: Hallo! Ich hab mich heute hier angemeldet weil wir ein Problem mit unserer Zentralheizung haben in der Hoffnung etwas Licht ins Problem zu...
  • Zusammenspiel Heizungssteuerung - Thermostate am Heizkörper

    Zusammenspiel Heizungssteuerung - Thermostate am Heizkörper: Guten Morgen, ich habe eine, vermutlich sehr laienhafte, Frage bezüglich der korrekten Steuerung der Heizungsanlage meiner Eltern. Mir ist...
  • Ähnliche Themen

    • Neuer Heizkörper bleibt kalt!

      Neuer Heizkörper bleibt kalt!: Hallo zusammen! Habe ein Problem. Vor ca. einem Jahr habe ich einen neuen Heizkessel, Vitodens 222f, eingebaut bekommen. In Eigenleistung haben...
    • Heizkörper erneuern und gegen größere Tauschen ?

      Heizkörper erneuern und gegen größere Tauschen ?: Servus zusammen, im Sommer stehen einige Umbaumaßnahmen im Haus an (neuer Boden, Wände streichen etc.) Im Zuge dieser Maßnahme könnte ich auch...
    • Heizkörper roaaaart

      Heizkörper roaaaart: Hallo zusammen, Zu mir: Ich bin Mieter, in einem Mehrfamilienhaus. Seit Ende Dezember habe ich das Problem, dass die Heizung insb. morgens (zu...
    • Heizkörper nur lauwarm bis kalt

      Heizkörper nur lauwarm bis kalt: Hallo! Ich hab mich heute hier angemeldet weil wir ein Problem mit unserer Zentralheizung haben in der Hoffnung etwas Licht ins Problem zu...
    • Zusammenspiel Heizungssteuerung - Thermostate am Heizkörper

      Zusammenspiel Heizungssteuerung - Thermostate am Heizkörper: Guten Morgen, ich habe eine, vermutlich sehr laienhafte, Frage bezüglich der korrekten Steuerung der Heizungsanlage meiner Eltern. Mir ist...
    Oben