Du stellst es bei den anderen Heizkörpern auch hoch, wenn die nicht mehr ausreichend warm werden.
Der KV Einsatz ist eine Voreinstellung des Ventils.
Bei einem kleinen Heizkörper ist diese Einstellung nur wenig geöffnet. Bei einem großen Heizkörper ist die Voreinstellung auf.
Da bei Thermen die Pumpe relativ stark ist, entstehen bei nur wenig geöffneten Ventilen Geräusche - wie bei einer Orgelpfeife.
Wenn du Lust hast kannst du ja mal ein Ventil ausbauen** und beobachten was passiert, wenn du die Voreinstellung änderst.
** hier einfach unten am Hahnblock Vor und Rücklauf schließen und über die Entlüftung den Heizkörper drucklos machen.