markm
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.09.2022
- Beiträge
- 32
Hallo zusammen,
ich habe bei der Heizlastbestimmung festgestellt, das einer unserer Heizköper (in der Küche) viel zu klein ist.
Berechnet habe ich eine Heizlast (HL = V + T + RH) von ca. 1200 Watt. Der Heizkörper (Platten-HK Typ 21 BH 900xB500mm) leistet aber selbst bei 75/65 nur ca. 900W.
Wir könnten ihn noch durch einen Typ 22 tauschen wodurch ,man ja dann ungefähr auf 1200W kommen würden.
Aber eigentlich wollen wir von der Vorlauftemperatur von derzeit 68° Grad (bei -10° Grad Außentemp.) runter. Haben das Brennwertgerät WTC 25-A von Weishaupt.
Alle anderen Heizkörper könnten wir locker auf 55/45 betreiben.
Standortbedingt ist höchstens eine größere Bauhöhe (max. 1800mm) möglich. Die Breite ist auf 500mm begrenzt. Allerdings müssten ja dann die Anschlüsse umverlegt werden, was ich aber vermeiden möchte.
Ich habe nun gelesen, dass es möglich wäre mit Lüfterleisten die Effizienz von Heizkörpern zu steigern. Kosten so um die 100 - 150€ pro Leiste.
Ist das tatsächlich möglich, oder ist das wieder mal nur ein Märchen???
Und falls ja, was bringt sowas. Die Seiten die sowas verkaufen behaupten nur, dass die Leistungssteigerung durch die Verbesserung der Konvektion sehr hoch wäre...
VG Markus
ich habe bei der Heizlastbestimmung festgestellt, das einer unserer Heizköper (in der Küche) viel zu klein ist.
Berechnet habe ich eine Heizlast (HL = V + T + RH) von ca. 1200 Watt. Der Heizkörper (Platten-HK Typ 21 BH 900xB500mm) leistet aber selbst bei 75/65 nur ca. 900W.
Wir könnten ihn noch durch einen Typ 22 tauschen wodurch ,man ja dann ungefähr auf 1200W kommen würden.
Aber eigentlich wollen wir von der Vorlauftemperatur von derzeit 68° Grad (bei -10° Grad Außentemp.) runter. Haben das Brennwertgerät WTC 25-A von Weishaupt.
Alle anderen Heizkörper könnten wir locker auf 55/45 betreiben.
Standortbedingt ist höchstens eine größere Bauhöhe (max. 1800mm) möglich. Die Breite ist auf 500mm begrenzt. Allerdings müssten ja dann die Anschlüsse umverlegt werden, was ich aber vermeiden möchte.
Ich habe nun gelesen, dass es möglich wäre mit Lüfterleisten die Effizienz von Heizkörpern zu steigern. Kosten so um die 100 - 150€ pro Leiste.
Ist das tatsächlich möglich, oder ist das wieder mal nur ein Märchen???
Und falls ja, was bringt sowas. Die Seiten die sowas verkaufen behaupten nur, dass die Leistungssteigerung durch die Verbesserung der Konvektion sehr hoch wäre...
VG Markus