Heizkörper lassen sich nicht mehr montieren

Diskutiere Heizkörper lassen sich nicht mehr montieren im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Im Rahmen unserer Hausrenovierung haben wir alle Heizkörper demontiert, da wir die Wände dahinter aufbereitet haben. Nun wollten wir die...

der-fritte89

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2018
Beiträge
5
Im Rahmen unserer Hausrenovierung haben wir alle Heizkörper demontiert, da wir die Wände dahinter aufbereitet haben. Nun wollten wir die Heizkörper wieder montieren, jedoch ist überall eine zu große Lücke zwischen den Anschlussstellen, weshalb die Gewinde nicht ineinandergreifen. Die Zugänge kommen senkrecht aus dem Boden und der Heizkörper sitzt von oben darauf auf. Da dieser jedoch in der Halterung hängt, bekommt man diesen auch nicht weiter nach unten "gedrückt" um besser an die Anschlussstellen zu gelangen. Diese lassen sich aber auch nur minimal bewegen. Kennt jemand das Problem und hat jemand einen Tipp wie man das hinbekommt. Wir dachten schon daran, die Heizkörperhalter zu entfernen und durch ein neues Haltesystem zu ersetzen. Aber ist das wirklich nötig? Vorher haben ja auch alle so gepasst.​
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Da fehlt der Hahnblock

LG ThW
 

der-fritte89

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2018
Beiträge
5
Da war aber vorher kein Hahnblock drauf. Der Heizkörper saß direkt auf dem Anschluss drauf.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Die Zugänge kommen senkrecht aus dem Boden und der Heizkörper sitzt von oben darauf auf. Da dieser jedoch in der Halterung hängt, bekommt man diesen auch nicht weiter nach unten "gedrückt" um besser an die Anschlussstellen zu gelangen.
Da war aber vorher kein Hahnblock drauf
Die Leitungen als solche verlaufen im Boden? Dann kenne ich das.
Die Verschraubung auf dem Zuleitungsrohr reicht noch fast bis an das Gewinde der Heizkörper?
 

der-fritte89

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2018
Beiträge
5
Ja genau, die Leitungen an sich verlaufen im Boden und dann kommt das Zuleitungsrohr senkrecht aus dem Boden und reicht bis zum Heizkörpergewinde. Auf dem Zuleitungsrohr ist eine Mutter angebracht, die dann mit dem Gewinde des Heizkörpers verschraubt werden muss. Aber da ist eben dieser Abstand dazwischen, weshalb die Mutter nicht ins Gewinde greift. Auf dem Foto sieht man es nochmal. Man kommt aber weder mit dem Heizkörper weiter runter, da dieser in der Wandhalterung sitzt, noch bekommt man die Zuleitungsrohre weiter herausgezogen.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
@ThW brachte schon die richtige Lösung.

Was ist mit dem Hahnblock geschehen?
 

der-fritte89

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2018
Beiträge
5
Da war nie einer drauf. Haben das Haus so übernommen. Ist Baujahr 1995 und man hat das damals ohne Hahnblock direkt auf die Leitung gesetzt. Der Abstand ist nun aber wiederum zu gering, als das da noch ein Hahnblock drauf passt.
 

elo22

Profi
Mitglied seit
12.12.2010
Beiträge
668
Setze die Halterungen tiefer.

Lutz
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Setze die Halterungen tiefer.
Das bitte nicht machen. Wenn das dann alles warm wird, drücken die Rohre den Heizkörper hoch und aus der Halterung.
Die Verschraubung auf dem Zuleitungsrohr reicht noch fast bis an das Gewinde der Heizkörper?
Das ist jetzt wichtig, was fehlt da an mm damit das Gewinde ansetzen kann.
Fehlen da nur wenige mm mußt du die Rohre aus dem Boden ziehen. Heizkörper ab. auf die Rohre einen Hahnblock drauf, den dann mit einem Wagenheber anheben, Hahnblock runter und alles verschrauben.
Fehlt zu viel mußt du eine Dehnungsschleife einbauen. Rohre abschneiden, 90 Grad Winkel anlöten, 20 cm Rohr ran, 2* Winkel anlöten und zurück an den Heizkörper mit Verschraubung. Das beides für Vorlauf und Rücklauf.
Verlängerst du nur die Zuleitungen, wird der Heizkörper wenn das alles warm wird aus der Halterung gedrückt. Das kann gefährlich werden!
Ein typischer Effekt bei schwimmenden Estrich wenn der Aufbau falsch ist. Den kannst du nun aber nicht ändern.
Vorzugsweise würde ich zu der Dehnungsschleife raten. (manchmal reichen nur Winkel zum Ausdehnungsausgleich)
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
So wie das für mich aus sieht sind das plaste Leitungen. Und wenn ich weiter versuche dort was zu erkennen liegen dir plaste Leitungen in einem leer rohr.

Was ich aber nicht erkennen kann sind die konuse welche eigentlich raus gucken müsste aus der Verschraubung. Ich mach mal nen Bild bei Gelegenheit.

Also frage: sind die Verschraubungen (MKV) vollständig?

Wenn das welche mit o Ringe sind aus Gummi, so musst du die Ringe austauschen.
 

der-fritte89

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2018
Beiträge
5
Das sind in der Tat alles Plastikleitungen. Wir probieren jetzt mal die Variante mit dem Hahnblock und dem Wagenheber. Es sind in der Tat nur wenige mm die da fehlen. Vielleicht bekommen wir die Anschlüsse etwas weiter rausgezogen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Habe mir das 2. Bild noch mal angesehen. Das Rohr ist nicht zu erkennen das weiße sieht nach einer Isolierung aus die über die eigentliche Verbindung geht. Das alles müßte besser zu erkennen sein! Mach mal ein Bild von der Seite. Ich vermute wenn er die Überwurfverschraubung in Richtung Heizkörper bewegt, würde er das verbinden können. 4-5 mm kann er das heranziehen zum Heizkörper, wenn er die Verschraubung ansetzen kann.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Anschlüsse etwas weiter rausgezogen.
Sicher! Aber bitte alles mit Verstand und vorsichtig, bei Pressungen besonders und nur soviel wie nötig und dann gleich alles verschrauben.
Hast du so etwas schon mal gemacht und ist dir klar was du da machen willst?
 
Zuletzt bearbeitet:
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
So Mal nen foto gemacht. Ich vermisse die konuse. Ich sehe diese nicht aufen foto. IMG_20181109_093135~2.jpg

Normalerweise gucken diese aus der Überwurf Verschraubung raus...
 
Thema:

Heizkörper lassen sich nicht mehr montieren

Heizkörper lassen sich nicht mehr montieren - Ähnliche Themen

  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Vermieter lässt Firma kommen um Heizkörper reinigen zu lassen?

    Vermieter lässt Firma kommen um Heizkörper reinigen zu lassen?: Guten Tag, soeben hat mich eine Firma angerufen um die Heizkörper im Auftrag meines Vermieters reinigen zu lassen. Allerdings habe ich dies im...
  • Heizkörper immer offen lassen?

    Heizkörper immer offen lassen?: Hallo Ich wohne in einem Einfamilienhaus und habe eine Buderus GB 142 Therme mit Bedienteil RC 30. Im Moment teste ich noch durch Herunterregeln...
  • FBH einfräsen lassen und auf Heizkörper anschliessen

    FBH einfräsen lassen und auf Heizkörper anschliessen: Hi, ich wohne in einem Mietshaus mit 5 Parteien . Im Moment wird noch mit einer 25 Jahre alten Ölheizung geheizt! Da ich im nächsten Jahr zwei...
  • Wieviel kostet einen Heizkörper versetzen lassen?

    Wieviel kostet einen Heizkörper versetzen lassen?: Hallo, Wieviel kostet es einen Heizkörper versetzen zu lassen? Die Erlaubnis meiner Hausbesitzerin hab ich. Also, ich möchte in einem Zimmer den...
  • Ähnliche Themen

    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Vermieter lässt Firma kommen um Heizkörper reinigen zu lassen?

      Vermieter lässt Firma kommen um Heizkörper reinigen zu lassen?: Guten Tag, soeben hat mich eine Firma angerufen um die Heizkörper im Auftrag meines Vermieters reinigen zu lassen. Allerdings habe ich dies im...
    • Heizkörper immer offen lassen?

      Heizkörper immer offen lassen?: Hallo Ich wohne in einem Einfamilienhaus und habe eine Buderus GB 142 Therme mit Bedienteil RC 30. Im Moment teste ich noch durch Herunterregeln...
    • FBH einfräsen lassen und auf Heizkörper anschliessen

      FBH einfräsen lassen und auf Heizkörper anschliessen: Hi, ich wohne in einem Mietshaus mit 5 Parteien . Im Moment wird noch mit einer 25 Jahre alten Ölheizung geheizt! Da ich im nächsten Jahr zwei...
    • Wieviel kostet einen Heizkörper versetzen lassen?

      Wieviel kostet einen Heizkörper versetzen lassen?: Hallo, Wieviel kostet es einen Heizkörper versetzen zu lassen? Die Erlaubnis meiner Hausbesitzerin hab ich. Also, ich möchte in einem Zimmer den...
    Oben