Heizkörper bleiben kalt

Diskutiere Heizkörper bleiben kalt im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, habe mich heute neu angemeldet. Meine Frage : Ich habe eine Heizung Viessmannvitola biffarale 13 Jahre alt. Zwei Heizkreise...

Viessmann333

Threadstarter
Mitglied seit
01.11.2011
Beiträge
3
Hallo zusammen,
habe mich heute neu angemeldet. Meine Frage : Ich habe eine Heizung Viessmannvitola biffarale
13 Jahre alt. Zwei Heizkreise Fußboden und Heizkörper, alle schon angeschaltet und schön warm,
waren übers Wochenende weg und nun werden die Heizkörper nicht mehr warm
Die Umwälzpumpe für die Heizkörper läuft und am Thermometer werden 55° angezeigt Rücklauf 20°, habe auch die Heizkörper schon entlüftet. Wer hat eine Idee was das sein könnte.
Für schnelle Antworten bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
Bernd
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Die Pumpe läuft nicht!
Oder eine Absperrung ist geschlossen.
Der Beweis sind 35 K Spreizung - normal wären bis 20K
 

Viessmann333

Threadstarter
Mitglied seit
01.11.2011
Beiträge
3
Die Pumpe läuft, ich habe mit einem WILO Magnetic Indicator getestet, und an den Absperrventilen wurde während unserer Abwesenheit auch nichts verstell.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Der Indikator lügt dich an ;)

Er misst nur das Drehfeld des Stators . Damit läßt sich nicht erkennen ,ob sich die Welle auch wirklich dreht.
Ergo: Schraube vorne ab und kucken.
 

Viessmann333

Threadstarter
Mitglied seit
01.11.2011
Beiträge
3
Danke Hausdoc, genau das war der Fehler.Aber warum bleibt die Pumpe nachdem sie schon ca. 1 Monat lief einfach stehen. :p

Gruß
Bernd
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Könnte ein defekter Kondensator sein...
 
Thema:

Heizkörper bleiben kalt

Heizkörper bleiben kalt - Ähnliche Themen

  • Probleme nach Anschluss eines neuen Heizkörpers: Einige Heizkörper bleiben kalt

    Probleme nach Anschluss eines neuen Heizkörpers: Einige Heizkörper bleiben kalt: Hallo liebe Community, ich bin ehrlich gesagt etwas verzweifelt. Sicher sind wir daran selbst Schuld und haben irgendeinen dummen Fehler gemacht...
  • Heizkörper bleiben kalt

    Heizkörper bleiben kalt: Hallo Heizungsforum, ich habe meinen Holzvergaser angeschlossen und er läuft nun seit 3 Tagen. Die Pufferspeicher werden warm und ein großteil...
  • 2 von 13 Heizkörpern bleiben kalt, warum?

    2 von 13 Heizkörpern bleiben kalt, warum?: Hallo zusammen, ich habe im Gäste WC einen neuen Heizkörper eingebaut, dazu musste ich den Druck aus der Heizanlage rausnehmen. Nach dem Einbau...
  • Heizkörper bleiben kalt

    Heizkörper bleiben kalt: Hallo erstmal, ich hoffe hier kann mir einen guten Tipp geben. Ich habe im Herbst die Gasheizung tauschen lassen und stelle jetzt fest, damit alle...
  • Vaillant atmovit classic Heizkörper bleiben kalt. Habe 2 Kinder:)

    Vaillant atmovit classic Heizkörper bleiben kalt. Habe 2 Kinder:): Guten Tag! Ich renoviere ein gebrauchtes Haus, welches ein Vaillant atmovit classic, "Grundfos UPS 20-35" und ein "Grundfos Alpha2 25-40" hat...
  • Ähnliche Themen

    • Probleme nach Anschluss eines neuen Heizkörpers: Einige Heizkörper bleiben kalt

      Probleme nach Anschluss eines neuen Heizkörpers: Einige Heizkörper bleiben kalt: Hallo liebe Community, ich bin ehrlich gesagt etwas verzweifelt. Sicher sind wir daran selbst Schuld und haben irgendeinen dummen Fehler gemacht...
    • Heizkörper bleiben kalt

      Heizkörper bleiben kalt: Hallo Heizungsforum, ich habe meinen Holzvergaser angeschlossen und er läuft nun seit 3 Tagen. Die Pufferspeicher werden warm und ein großteil...
    • 2 von 13 Heizkörpern bleiben kalt, warum?

      2 von 13 Heizkörpern bleiben kalt, warum?: Hallo zusammen, ich habe im Gäste WC einen neuen Heizkörper eingebaut, dazu musste ich den Druck aus der Heizanlage rausnehmen. Nach dem Einbau...
    • Heizkörper bleiben kalt

      Heizkörper bleiben kalt: Hallo erstmal, ich hoffe hier kann mir einen guten Tipp geben. Ich habe im Herbst die Gasheizung tauschen lassen und stelle jetzt fest, damit alle...
    • Vaillant atmovit classic Heizkörper bleiben kalt. Habe 2 Kinder:)

      Vaillant atmovit classic Heizkörper bleiben kalt. Habe 2 Kinder:): Guten Tag! Ich renoviere ein gebrauchtes Haus, welches ein Vaillant atmovit classic, "Grundfos UPS 20-35" und ein "Grundfos Alpha2 25-40" hat...
    Oben