Die nachfolgenden Erläuterungen sind der Buderus Druckschrift "Serviceanleitung Regelgerät Logamatic R2107, Logamatic R2107M" entnommen.
Wie bei allen Heizungssteuerungen mit witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung, so wird auch bei der R2107 die Heizungskennlinie mit Hilfe der Parameter Steilheit und Parallelverschiebung an den jeweiligen Bedarf angepasst.
Bei der R2107 wird die Parallelverschiebung als Temperatur-Offset bezeichnet.
1.) Auslegungstemperatur (Steilheit der Heizungskennlinie)
Bei der R2107 erfolgt die Einstellung der Auslegungstemperatur auf der Serviceebene. Wie man in die Serviceebene kommt, ist auf der S. 32 der oben genannten Druckschrift beschrieben. Standardmäßig wird für eine Außentemperatur von -10°C die Heizwassertemperatur (Vorlauftemperatur) eingestellt. Voreinstellung ist 75.
2.) Temperatur-Offset (Parallelverschiebung der Heizungskennlinie)
Bei der R2107 erfolgt auch die Einstellung des Temperatur-Offsets auf der Serviceebene. Wie man in die Serviceebene kommt, ist auf der S. 41 der oben genannten Druckschrift beschrieben. Standardmäßig steht der Temperatur-Offset auf 0. Er lässt sich im Bereich -5 bis +5 verstellen.
Die R2107 bietet die Möglichkeit, sich für die gewählten Parameter Auslegungstemperatur und Temperatur-Offset, die zu erwartende(!) Heizungskennlinie (auch als "Heizlinie" bezeichnet) anzuschauen, genaugenommen drei ausgewählte Punkte der Heizungskennlinie. Das geschieht ebenfalls auf der Serviceebene und ist auf der S. 48 beschrieben.
Beim Durchschalten der Anzeigen erscheint zuerst der Wert der Vorlauftemperatur für +10°C Außentemperatur, dann kommt die Vorlauftemperatur für 0°C Außentemperatur und schließlich wird noch die Vorlauftemperatur für -10°C Außentemperatur angezeigt.
Sinn und Zweck dieses Menüs: Ohne dass draußen +10°C, 0°C oder -10°C herrschen müssen, kann man sich die vom Controller errechneten Werte der zu erwartenden Vorlauftemperaturen anschauen.
Aber aufpassen: Man kann wohl in diesem Menü auch unmittelbar Ein- und Vorstellungen vornehmen. Um unerwünschte Verstellungen zu vermeiden, sollten die Empfehlungen auf S. 48 beachtet werden.
Hier noch meine bereits in verschiedenen Threads gegebenen Empfehlungen zur Optimierung der Heizungskennlinie, angepasst an die R2107. Wird die Optimierung der Heizungskennlinie für das Wohnzimmer vorgenommen, dann sollte das Heizkörperthermostat des Wohnzimmers voll geöffnet sein. Das gilt natürlich auch für jedes andere Zimmer, das als Referenzraum ausgewählt wird.
Für die optimale Einstellung der beiden Parameter Auslegungstemperatur (Steilheit) und Temperatur-Offset (Parallelverschiebung) gilt:
-Ist es bei hohen Außentemperaturen (z. B. +10°C) infolge zu niedriger Vorlauftemperatur im Haus nicht warm genug ---> Temperatur-Offset erhöhen
-Ist es bei hohen Außentemperaturen (z. B. +10°C) infolge zu hoher Vorlauftemperatur im Haus zu warm --> Temperatur-Offset erniedrigen
-Ist es bei niedrigen Außentemperaturen (z. B. -10°C) infolge zu niedriger Vorlauftemperatur im Haus nicht warm genug --> Auslegungstemperatur erhöhen
-Ist es bei niedrigen Außentemperaturen (z. B. -10°C) infolge zu hoher Vorlauftemperatur im Haus zu warm --> Auslegungstemperatur erniedrigen