Heizkennline

Diskutiere Heizkennline im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo kann mir einer das erklären. Das die Auslegungstemeratur und Heizkennline ein Unterschied ist?

Heizi54

Profi
Mitglied seit
17.01.2020
Beiträge
896
Die Auslegungstemperatur beeinflusst die Heizkennlinie. Das ist sicher. Bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung steht die Steilheit der Heizkennlinie in deinem Fall auf 47.
Da steht aber nicht Heizkennlinie, sondern Heizlinie. Die Bedeutung könnte identisch sein.

Hast du mal in der Bedienungsanleitung und Serviceanleitung nachgesehen. Da sollte irgendwo stehen, was die "Heizlinie 43" ist.

Um welche Heizung handelt es sich und welche Steuerung ist da im Einsatz.
 

Heizi54

Profi
Mitglied seit
17.01.2020
Beiträge
896
Nochmal:
Um welchen Kessel handelt es sich?
Um welche Steuerung handelt es sich?

Die Kopie irgendeiner Seite aus der (vermutlich) Bedienungsanleitung hilft hier nicht.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.577
So steht das in der Bedienungsanleitung, verstehe es aber nicht so ganz. Wenn 47 eingestellt ist das denn 43 Grad Heizkennline ist.
Das Eine hat nur bedingt mit dem Anderen zu tun, dass ist nicht das Gleiche.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.577
Nochmal:
Um welchen Kessel handelt es sich?
Um welche Steuerung handelt es sich?

Die Kopie irgendeiner Seite aus der (vermutlich) Bedienungsanleitung hilft hier nicht.
BUDERUS R2107 oder vergleichbar
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.365
Das gezeigte Foto ist das Typenschild vom Wärmeerzeuger, nicht das der Regelung. Schaue mal auf deren Rückseite nach.
 

Heizi54

Profi
Mitglied seit
17.01.2020
Beiträge
896
Die nachfolgenden Erläuterungen sind der Buderus Druckschrift "Serviceanleitung Regelgerät Logamatic R2107, Logamatic R2107M" entnommen.

Wie bei allen Heizungssteuerungen mit witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung, so wird auch bei der R2107 die Heizungskennlinie mit Hilfe der Parameter Steilheit und Parallelverschiebung an den jeweiligen Bedarf angepasst.
Bei der R2107 wird die Parallelverschiebung als Temperatur-Offset bezeichnet.

1.) Auslegungstemperatur (Steilheit der Heizungskennlinie)
Bei der R2107 erfolgt die Einstellung der Auslegungstemperatur auf der Serviceebene. Wie man in die Serviceebene kommt, ist auf der S. 32 der oben genannten Druckschrift beschrieben. Standardmäßig wird für eine Außentemperatur von -10°C die Heizwassertemperatur (Vorlauftemperatur) eingestellt. Voreinstellung ist 75.

2.) Temperatur-Offset (Parallelverschiebung der Heizungskennlinie)
Bei der R2107 erfolgt auch die Einstellung des Temperatur-Offsets auf der Serviceebene. Wie man in die Serviceebene kommt, ist auf der S. 41 der oben genannten Druckschrift beschrieben. Standardmäßig steht der Temperatur-Offset auf 0. Er lässt sich im Bereich -5 bis +5 verstellen.

Die R2107 bietet die Möglichkeit, sich für die gewählten Parameter Auslegungstemperatur und Temperatur-Offset, die zu erwartende(!) Heizungskennlinie (auch als "Heizlinie" bezeichnet) anzuschauen, genaugenommen drei ausgewählte Punkte der Heizungskennlinie. Das geschieht ebenfalls auf der Serviceebene und ist auf der S. 48 beschrieben.
Beim Durchschalten der Anzeigen erscheint zuerst der Wert der Vorlauftemperatur für +10°C Außentemperatur, dann kommt die Vorlauftemperatur für 0°C Außentemperatur und schließlich wird noch die Vorlauftemperatur für -10°C Außentemperatur angezeigt.
Sinn und Zweck dieses Menüs: Ohne dass draußen +10°C, 0°C oder -10°C herrschen müssen, kann man sich die vom Controller errechneten Werte der zu erwartenden Vorlauftemperaturen anschauen.
Aber aufpassen: Man kann wohl in diesem Menü auch unmittelbar Ein- und Vorstellungen vornehmen. Um unerwünschte Verstellungen zu vermeiden, sollten die Empfehlungen auf S. 48 beachtet werden.


Hier noch meine bereits in verschiedenen Threads gegebenen Empfehlungen zur Optimierung der Heizungskennlinie, angepasst an die R2107. Wird die Optimierung der Heizungskennlinie für das Wohnzimmer vorgenommen, dann sollte das Heizkörperthermostat des Wohnzimmers voll geöffnet sein. Das gilt natürlich auch für jedes andere Zimmer, das als Referenzraum ausgewählt wird.
Für die optimale Einstellung der beiden Parameter Auslegungstemperatur (Steilheit) und Temperatur-Offset (Parallelverschiebung) gilt:
-Ist es bei hohen Außentemperaturen (z. B. +10°C) infolge zu niedriger Vorlauftemperatur im Haus nicht warm genug ---> Temperatur-Offset erhöhen
-Ist es bei hohen Außentemperaturen (z. B. +10°C) infolge zu hoher Vorlauftemperatur im Haus zu warm --> Temperatur-Offset erniedrigen
-Ist es bei niedrigen Außentemperaturen (z. B. -10°C) infolge zu niedriger Vorlauftemperatur im Haus nicht warm genug --> Auslegungstemperatur erhöhen
-Ist es bei niedrigen Außentemperaturen (z. B. -10°C) infolge zu hoher Vorlauftemperatur im Haus zu warm --> Auslegungstemperatur erniedrigen
 
Zuletzt bearbeitet:

Rumfen81

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2022
Beiträge
54
Ok danke für die Infos an einem Leinen. Also passt das mit 47 Grad Auslegung und 43 Vorlauf bei Minus 10 Grad. Das ganze soll getestet werden damit man rausfindet welcher Heizkörper bei einer Wärmepumpe erneuert werden muss.

Danke nochmal für die ganzen Infos und die Geduld.
 

Heizi54

Profi
Mitglied seit
17.01.2020
Beiträge
896
Ok danke für die Infos an einem Leinen. Also passt das mit 47 Grad Auslegung und 43 Vorlauf bei Minus 10 Grad. Das ganze soll getestet werden damit man rausfindet welcher Heizkörper bei einer Wärmepumpe erneuert werden muss.

Danke nochmal für die ganzen Infos und die Geduld.
Kann eigentlich nicht sein, dass du bei Heizkörpern bei -10°C Außentemperatur mit nur 43°C Vorlauftemperatur auskommst.
Ich vermute, du interpretierst die Anzeige falsch. Ich schätze da steht 43°C (Vorlauftemperatur) bei +10°C (Außentemperatur).
Klick das mal durch. Dann kannst du überprüfen, ob +10° oder -10°C gemeint sind.
 

Rumfen81

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2022
Beiträge
54
Ja das stimmt. Soll aber bei der eingestellten Temperatur von 50 Grad so sein.
 

Heizi54

Profi
Mitglied seit
17.01.2020
Beiträge
896
Die Vorgehendweise zur Ermittlung der minimalen Vorlauftemperaturen ist in meinem Beitrag #11 beschrieben.
Was du mit deinem Satz "Soll aber bei der eingestellten Temperatur von 50 Grad so sein." ausdrücken willst, verstehe ich nicht.
 
Thema:

Heizkennline

Oben