Heizen mit einer PV Anlage

Diskutiere Heizen mit einer PV Anlage im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; hallo, bin auf ein interessantes thema gestossen, heizen mit der PV anlage. die idee, den erzeugten strom primär in einen pufferspeicher zu...

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
hallo,
bin auf ein interessantes thema gestossen, heizen mit der PV anlage.

die idee, den erzeugten strom primär in einen pufferspeicher zu leiten (im sommer für trinkwasser, im winter heizungsunterstützend wenn kombispeicher) und erst dann den rest ins netz einspeißen. da die vergütung ja nicht mehr hoch ist, so um die 12 - 13 cent könnte das doch fast sinn machen ?? in der folge braucht man dann im sommer kein gas / öl und im winter weniger da selbst bei gerniger sonneneinstrahlung eine pv anlage mehr ertrag hat als eine thermie anlage. klingt das alles nur gut oder ist es das auch ?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.572
Hatte vor einiger Zeit mal ein sehr ähnliches Anliegen wobei bei mir nichts verkauft werden soll. Fällt also zähler und so weg.

PV Heiz Eco line
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.346
JupiterJones schrieb:
hallo,
bin auf ein interessantes thema gestossen, heizen mit der PV anlage.

die idee, den erzeugten strom primär in einen pufferspeicher zu leiten (im sommer für trinkwasser, im winter heizungsunterstützend wenn kombispeicher) und erst dann den rest ins netz einspeißen. da die vergütung ja nicht mehr hoch ist, so um die 12 - 13 cent könnte das doch fast sinn machen ?? in der folge braucht man dann im sommer kein gas / öl und im winter weniger da selbst bei gerniger sonneneinstrahlung eine pv anlage mehr ertrag hat als eine thermie anlage. klingt das alles nur gut oder ist es das auch ?
Ist an deiner Tastatur die "Shift-Taste" defekt ? Sch..ß Kleinschreiberei ohne Satzzeichen und so !
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
ja, ist defekt. hab hierfür schon eine anfrage in einem computerforum gestellt, warte noch auf antwort.

aber, was hat das mit meiner frage zu tun ?? ich denke immer, wenn ich nix intelligentes schreiben kann, dann sollte ich besser nix schreiben....
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.346
[Quote . . . dann sollte ich besser nix schreiben....[/quote]

Genau an dem Punkt solltest du dir an die eigene Nase packen !
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Dieser Weg wird vermehrt verfolgt.
Gerade in Verbindung mit vorhandenen Puffern ist dies interessant.

Dimplex als Wärmepumpenhersteller hat dies eigentlich perfektioniert.

Hier bekommt die Wärmepumpenregelung von der PV Anlage ( als pot freier Kontakt) die info daß genügend PV Energie für Wärmepumpen und Zusatzheizung ( E Heizstab) bereitsteht.
In dem Fall überfährt die Regelung absichtlich die Sollwerte in den Puffern.
Der Trinkwasserpeicher und Heizungspufferspeicher wird je nach Hydraulischer ausführung bis z.b. 75° erwärmt .

Man verzichtet bewusst auf jeglliche Einspeisung
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
ok, mein bedenken bei WP, die sollen ja eigentlich lange laufen. wenn jetzt der ertrag da ist und die WP läuft, dann aber kein ertrag mehr da ist,läuft die dann weiter und ich zahle das oder fängt sie an zu takten, was auch nicht sinnig ist ?!?

es gibt ja systeme mit heizstaab die die leistung an den PV ertrag anpassen können. das ist vom aufwand her gering da puffer schon vorhanden.
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
ganz ehrlich, ich versteh dich nicht. ich stelle hier eine intelligente frage und alles was dir dazu einfällt ist mich darauf hinzuweisen das ich zu faul bin die SHIFT taste zu benutzen ?? was soll das ? genau das ist der grund warum so gut geführte foren an qualität verlieren.....schade.

tricotrac schrieb:
[Quote . . . dann sollte ich besser nix schreiben....
Genau an dem Punkt solltest du dir an die eigene Nase packen ![/quote]
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.346
]genau das ist der grund warum so gut geführte foren an qualität verlieren.....schade.[/quote]

Das hast du dir damit selbst beantwortet ! Zu einem guten Forenstil gehören für mich auch Fragesteller die unsere deutsche Sprache in Wort und SCHRIFT beherrschen. Auch ich bin da nicht fehlerfrei. Aber Geschreibsel ohne Punkt und Kommata und nur klein geschrieben, da kriege ich einen dicken Hals !
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

JupiterJones schrieb:
Hallo, ich bin auf ein interessantes Thema gestossen... heizen mit der PV-Anlage.

Die Idee, den erzeugten Strom primär in einen Pufferspeicher zu leiten (im Sommer für Trinkwasser und im Winter heizungsunterstützend, wenn Kombispeicher vorhanden ist) und erst dann den Rest ins Netz einspeisen. Da die Vergütung ja nicht mehr hoch ist, so um die 12 - 13 Cent, könnte das doch fast Sinn machen?? In der Folge benötigt man dann im Sommer kein Gas/ Öl und im Winter weniger, da selbst bei gerniger Sonneneinstrahlung eine PV-Anlage mehr Ertrag hat, als eine Thermie-Anlage. Klingt das alles nur gut oder ist es das auch?
Und nun bitte zurück zum Thema.... ;)

LG ThW
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Ich benutze Punkt und Komma, lediglich die SHIFT-Taste lasse ich bei Inhaltlich unwichtigen Passagen weg. Wenn Dir das nicht passt, dann schreib doch einfach nichts. Ich kann wirklich nicht verstehen wieso Du dich über meine Schreibweise aufregst, aber nichts Konstruktives zum Thema beitragen kannst/willst, darum geht es doch hier, oder bin ich hier im Forum für Deutsch und Germanistik ?

Und bitte versuch jetzt nicht meine Fehler in Groß und Kleinschreibung, Punkt und Kommasetzung zu finden, das wäre dann mehr als lächerlich.... was es ohnehin schon ist... Aber gut, jeder hat halt sein Steckenpferd....

tricotrac schrieb:
]genau das ist der grund warum so gut geführte foren an qualität verlieren.....schade.
Das hast du dir damit selbst beantwortet ! Zu einem guten Forenstil gehören für mich auch Fragesteller die unsere deutsche Sprache in Wort und SCHRIFT beherrschen. Auch ich bin da nicht fehlerfrei. Aber Geschreibsel ohne Punkt und Kommata und nur klein geschrieben, da kriege ich einen dicken Hals ![/quote]
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Ja, dass wäre schön....

ThW schrieb:
Moin

JupiterJones schrieb:
Hallo, ich bin auf ein interessantes Thema gestossen... heizen mit der PV-Anlage.

Die Idee, den erzeugten Strom primär in einen Pufferspeicher zu leiten (im Sommer für Trinkwasser und im Winter heizungsunterstützend, wenn Kombispeicher vorhanden ist) und erst dann den Rest ins Netz einspeisen. Da die Vergütung ja nicht mehr hoch ist, so um die 12 - 13 Cent, könnte das doch fast Sinn machen?? In der Folge benötigt man dann im Sommer kein Gas/ Öl und im Winter weniger, da selbst bei gerniger Sonneneinstrahlung eine PV-Anlage mehr Ertrag hat, als eine Thermie-Anlage. Klingt das alles nur gut oder ist es das auch?
Und nun bitte zurück zum Thema.... ;)

LG ThW
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.346
was es ohnehin schon ist[/quote]

Es ist lächerlich was du hier den anderen Mitlesern zumutest !

]Aber gut, jeder hat halt sein Steckenpferd....[/quote]

Ich würde mich schon gerne mit wichtigeren Dingen beschäftigen wie mit deiner ungehobelten Schreibweise, die ja anscheinend doch besser wird. Na also, geht doch !
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Eine KWh Gas / Öl, kosten ca. 6 Cent, wenn Sie 12 Cent für eine KWh Strom erhalten haben Sie mit der Einspeisung in das Energienetz einen Gewinn von 200% der Ihnen verloren geht, wenn die erzeugte Energie zum Heizen verwendet wird. Ich habe auch Zweifel, ob Ihre PV-Anlage die erforderliche Leistung für eine Heizpatrone aufbringen kann. Es kommt auf die technischen Daten aller Komponenten an. Ich sehe hier keine Zukunft, da die "üblichen" Haus PV-Anlagen zu schwach sind um eine Heizpatrone von 8 - 15 KW mindestens 1 - 2 Sunden am Tag, zu betreiben.
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Es gibt Heizpatronen die Stufenlos angefahren werden können, entsprechend des Aktuellen PV erstrags.
Ich bin auch am überlegen ob ich mir gleich einen Batteriespeicher mit dazu nehme, dann wirds auch wieder Förderfähig.

Klar könnte ich mit dem reinen Verkauf mehr "Verdienen", aber hierbei muss man auch bedenken das der Ertrag Steuerpflichtig ist, wenn ich den Strom allerdings direkt selbst verbrauche habe ich einen sofortigen Spareffekt nämlich direkt beim Strom, denn die Heizung bleibt aus und auch direkt beim Öl, ohne das ich dafür etwas machen muss. Außerdem spielt für mich auch der Ökologische gedanke eine Rolle, jedes KW das ich selbst erzeuge und selbst verbrauche spart CO² und mir Geld. Wieso sollte ich meinen Strom für 12,5 Cent verkaufen und dann wieder für 26 Cent teuer zurückkaufen !?

Wieso sollte die Leistung nicht ausreichen ? Dachausrichtung ist OST/WEST, also Sonne von morgens bis abends. Bei einer Fläche von geschätzt 60 - 70 qm² kommt da schon einiges zusammen.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

JupiterJones schrieb:
Außerdem spielt für mich auch der Ökologische gedanke eine Rolle
Und nur dadurch lässt sich so ein Projekt "rechtfertigen" (mir fällt gerade nicht das passende Wort ein).
Wenn man sich gut dabei fühlt, etwas Gutes damit zu tun, denn sollte man es auch machen. Rein Wirtschaftlich betrachtet rechnet sich das beim Otto-Normalverbraucher nicht.
JupiterJones schrieb:
Da bin ich mir nicht sicher, ob da nicht die Herstellung und Entsorgung der jeweiligen Materialien mehr verbraten, als jemals eingespart werden.

....lässt sich herlich diskutieren darüber :p

LG ThW
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Wunschdenken, nur die Fakten zählen. Und die Leistung für die Heizpatrone "muss nicht zusammenkommen" sondern ständig in den Abnahmezeiten von der PV-Anlage bereitgestellt werden.
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
So, kleines Update:

Hab jetzt das Angebot der PV Anlage, 8kWp mit Batterrie zu einem guten Preis.
Zum erwärmen des Wassers hat er mir folgendes Teil vorgeschlagen:

http://pv.de/downloads/SolarLog_Datenblatt_EGO_Einschraubheizkoerper.pdf

Der Heizstab ist über Datenbus mit dem System verbunden, so das nur bei Überschuss, also vollen Akkus und gedecktem Eigenverbrauch eingeschaltet wird in Stufen von 500 - 3500 Watt. Klingt eigentlich super, kostet auch nur um die 500€. Damit sollte ich im Jahr ca. 80 - 100€ Öl einsparen. Was haltet Ihr davon ?
 

hegauer

Mitglied seit
18.11.2015
Beiträge
22
Hallo,

80 EUR Öleinsparung entsprächen etwa 13000 kWh... Das ist total unrealistisch

Photovoltaik primär für "Heizen" zu verwenden, ist totaler Unfug. Sowohl technisch, als auch wirtschaftlich. Ich kann das belegen, weil ich beides praktisch anwende. Meine 7 qm Solarthermie Anlage spart mir in den Sommermonaten im Schnitt 300 kWh/Monat (Gas, 2 Pers.Haush.). Übers Jahr rund 2000 kWh.
Meine Photovoltaik Anlage mit 5 qm bringt gerade mal 700 kWh/a. (Eigenverbrauch, keine Vergütung) In Sommermonaten kommen da pro Tag max. ca 3 kWh zusammen. Die Thermische Leistung pro qm Fläche ist ein Vielfaches der elektrischen Leistung pro qm.
 
Thema:

Heizen mit einer PV Anlage

Heizen mit einer PV Anlage - Ähnliche Themen

  • (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?

    (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer sinnvollen Alternative zu meinem Fernwärmeanschluss. Da ich auch zusätzlich im Sommer einige...
  • WP Brauchwasserspeicher über Fernwärme heizen

    WP Brauchwasserspeicher über Fernwärme heizen: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe mit 300 Liter Brauchwasserspeicher. Diesen würde ich gerne primär über Fernwärme und Solarthermie...
  • Pelletheizung um LWWP zum Heizen und Kühlen erweitern

    Pelletheizung um LWWP zum Heizen und Kühlen erweitern: Hallo, ich möchte eine bestehende Heizungsanlage mit einem Pelletkessel gerne wie nachfolgend gezeigt um eine LWWP erweitern, um damit Heizen und...
  • Wie kann ich diesen Raum Heizen?

    Wie kann ich diesen Raum Heizen?: Hallo, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Meine Frau hat für kleines Geld einen Raum ohne Heizung einer ehemaligen Werkstatt...
  • Ökofen: Solar Heizen bei abgesenktem Haus im Winter?

    Ökofen: Solar Heizen bei abgesenktem Haus im Winter?: Hallo Gemeinde Ein Condes mit Touch 4.02, Kombispeicher und thermischen Solarpanels, soll über 14T wegen Abwesenheit abgeschaltet werden. Bei...
  • Ähnliche Themen

    • (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?

      (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer sinnvollen Alternative zu meinem Fernwärmeanschluss. Da ich auch zusätzlich im Sommer einige...
    • WP Brauchwasserspeicher über Fernwärme heizen

      WP Brauchwasserspeicher über Fernwärme heizen: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe mit 300 Liter Brauchwasserspeicher. Diesen würde ich gerne primär über Fernwärme und Solarthermie...
    • Pelletheizung um LWWP zum Heizen und Kühlen erweitern

      Pelletheizung um LWWP zum Heizen und Kühlen erweitern: Hallo, ich möchte eine bestehende Heizungsanlage mit einem Pelletkessel gerne wie nachfolgend gezeigt um eine LWWP erweitern, um damit Heizen und...
    • Wie kann ich diesen Raum Heizen?

      Wie kann ich diesen Raum Heizen?: Hallo, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Meine Frau hat für kleines Geld einen Raum ohne Heizung einer ehemaligen Werkstatt...
    • Ökofen: Solar Heizen bei abgesenktem Haus im Winter?

      Ökofen: Solar Heizen bei abgesenktem Haus im Winter?: Hallo Gemeinde Ein Condes mit Touch 4.02, Kombispeicher und thermischen Solarpanels, soll über 14T wegen Abwesenheit abgeschaltet werden. Bei...
    Oben