Hallo zusammen,
habe eine Gastherme EcoDome von Schäfer (BJ2000).
Die Wasserverteilung aus dem Brennerwärmetauscher (1) erfolgt über ein Dreiwegeventil mit Synchronmotor (Honeywell) als Antrieb, entweder zum Warmwassertank (2) oder zu den Heizkörpern (3).
Der Synchronmotor am Dreiwegeventil mach mir dauernd Sorgen. Soll das Wasser in Richtung Heizkörper gehen, kommen von der Steuerung 24V an den Synchronmotor, soll das Wasser in Richtung Warmwasseraufbereitung gehen, ist der Motor spannungslos und eine Feder dreht den Dreiwegehahn wieder zurück.
Jetzt die Grundsätzliche Verständnisfrage zum Synchronmotor:
Frage 1)
Wenn in kalten Tagen die Heizkörper in Betrieb sind, liegt fast den ganzen Tag 24 Volt am Motor an. Der Motor dreht die ganze Zeit um das Dreiwegeventil in Richtung Heizkörper offen zu halten. Der Motor wir dadurch so heiß, dass man sich die Finger verbrennt.
Ist das normal, dass der Motor wochenlang (heiß)läuft?
Der zweite Motor ist mittlerweile defekt, und ich habe jetzt den dritten gekauft.
Eigentlich leuchtet mir das nicht ein, muss aber trotzdem einen vernünftigen Grund geben, sonst würden das alle ja nicht so machen.
Wenn ich jetzt den Motor wieder tausche, kommt irgendwann das gleiche auf mich zu.
Frage 2)
Kann ich das nicht mit zwei Magnetventilen besser machen?
Steuerrelais hat Spannung: Magnetventil 1 würde das Heizwasser zu den Heizkörpern öffnen und Magnetventil 2 würde das Wasser zum Brauchwasser schließen.
Steuerrelais ist Spannungslos: Magnetventil 1 würde das Heizwasser zu den Heizkörpern schließen und Magnetventil 2 würde das Wasser zum Brauchwasser öffen.
Ich würde die beiden Ventile über ein 24 Volt Relais von der Regelung schalten lassen oder würde ich da einen Grundsätzlichen Fehler machen?
Vorab vielen Dank für die Hilfe oder einen Tipp.
Bruno
habe eine Gastherme EcoDome von Schäfer (BJ2000).
Die Wasserverteilung aus dem Brennerwärmetauscher (1) erfolgt über ein Dreiwegeventil mit Synchronmotor (Honeywell) als Antrieb, entweder zum Warmwassertank (2) oder zu den Heizkörpern (3).
Der Synchronmotor am Dreiwegeventil mach mir dauernd Sorgen. Soll das Wasser in Richtung Heizkörper gehen, kommen von der Steuerung 24V an den Synchronmotor, soll das Wasser in Richtung Warmwasseraufbereitung gehen, ist der Motor spannungslos und eine Feder dreht den Dreiwegehahn wieder zurück.
Jetzt die Grundsätzliche Verständnisfrage zum Synchronmotor:
Frage 1)
Wenn in kalten Tagen die Heizkörper in Betrieb sind, liegt fast den ganzen Tag 24 Volt am Motor an. Der Motor dreht die ganze Zeit um das Dreiwegeventil in Richtung Heizkörper offen zu halten. Der Motor wir dadurch so heiß, dass man sich die Finger verbrennt.
Ist das normal, dass der Motor wochenlang (heiß)läuft?
Der zweite Motor ist mittlerweile defekt, und ich habe jetzt den dritten gekauft.
Eigentlich leuchtet mir das nicht ein, muss aber trotzdem einen vernünftigen Grund geben, sonst würden das alle ja nicht so machen.
Wenn ich jetzt den Motor wieder tausche, kommt irgendwann das gleiche auf mich zu.
Frage 2)
Kann ich das nicht mit zwei Magnetventilen besser machen?
Steuerrelais hat Spannung: Magnetventil 1 würde das Heizwasser zu den Heizkörpern öffnen und Magnetventil 2 würde das Wasser zum Brauchwasser schließen.
Steuerrelais ist Spannungslos: Magnetventil 1 würde das Heizwasser zu den Heizkörpern schließen und Magnetventil 2 würde das Wasser zum Brauchwasser öffen.
Ich würde die beiden Ventile über ein 24 Volt Relais von der Regelung schalten lassen oder würde ich da einen Grundsätzlichen Fehler machen?
Vorab vielen Dank für die Hilfe oder einen Tipp.
Bruno