Goldsearcher
Threadstarter
- Mitglied seit
- 04.06.2023
- Beiträge
- 2
Hallo...
hab seit einiger Zeit ein Gas-Brennwertgerät von Bosch mit Solarkollektoren auf dem Dach.
Wenn jetzt die Nachtabsenkung eingeleitet wird, bleibt die Umwälzpumpe (Grundfos UPM2) immer an und schaltet nicht ab.
Gerade jetzt zu dieser Zeit, wenn die Außentemperaturen am Tag so hoch sind das die Gastherme gar nicht an ist.
Das Warmwasser das durch die Solarkollektoren aufgeheizt wird reicht völlig aus.
Heizkörper stehen im Sommer alle auf 2, Außenfühler vorhanden, Raumfühler hab ich keinen, Gastherme geht bei Außentemperatur von 21 Grad komplett aus, Gastherme ist im Keller verbaut.
Die Umwälzpumpe ist am Tag auch aus, aber wenn die Temperaturen Abends noch mal kurz runtergehen und die Therme kurz noch mal angeht und später auf Nachabsenkung geht. Läuft die Umwälzpumpe die ganze Zeit (Nachts) voll weiter.
Sollte die nicht mit abgesenkt werden oder auch ausgehen?
Wenn man im Bett liegt hört man die Umwälzpumpe, und selber kommt man im Bett nicht zur Ruhe weil man sie die ganze Zeit hört.
Hab auch die Firma die die Anlage eingebaut und eingestellt hat gefragt, aber die meint das gehört so.
Was meint ihr, das kann doch so nicht richtig sein?
Bosch Gasbrennwertgerät ZSB14-5.2 C23
Umwälzpumpe Grundfos UPM2
Gruß
Alex
hab seit einiger Zeit ein Gas-Brennwertgerät von Bosch mit Solarkollektoren auf dem Dach.
Wenn jetzt die Nachtabsenkung eingeleitet wird, bleibt die Umwälzpumpe (Grundfos UPM2) immer an und schaltet nicht ab.
Gerade jetzt zu dieser Zeit, wenn die Außentemperaturen am Tag so hoch sind das die Gastherme gar nicht an ist.
Das Warmwasser das durch die Solarkollektoren aufgeheizt wird reicht völlig aus.
Heizkörper stehen im Sommer alle auf 2, Außenfühler vorhanden, Raumfühler hab ich keinen, Gastherme geht bei Außentemperatur von 21 Grad komplett aus, Gastherme ist im Keller verbaut.
Die Umwälzpumpe ist am Tag auch aus, aber wenn die Temperaturen Abends noch mal kurz runtergehen und die Therme kurz noch mal angeht und später auf Nachabsenkung geht. Läuft die Umwälzpumpe die ganze Zeit (Nachts) voll weiter.
Sollte die nicht mit abgesenkt werden oder auch ausgehen?
Wenn man im Bett liegt hört man die Umwälzpumpe, und selber kommt man im Bett nicht zur Ruhe weil man sie die ganze Zeit hört.
Hab auch die Firma die die Anlage eingebaut und eingestellt hat gefragt, aber die meint das gehört so.
Was meint ihr, das kann doch so nicht richtig sein?
Bosch Gasbrennwertgerät ZSB14-5.2 C23
Umwälzpumpe Grundfos UPM2
Gruß
Alex
Zuletzt bearbeitet: