Grundfos Alpha 2 - OG wird nicht richtig warm

Diskutiere Grundfos Alpha 2 - OG wird nicht richtig warm im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich hoffe ihr könnt mir helfen: wir haben eine Wärmepumpe von Vaillant mit FBH und eine Grundfos Alpha 2 mit der Einstellung auf der 3.Treppe. Das...

Anni23

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2022
Beiträge
7
Ich hoffe ihr könnt mir helfen: wir haben eine Wärmepumpe von Vaillant mit FBH und eine Grundfos Alpha 2 mit der Einstellung auf der 3.Treppe. Das Badezimmer im OG wird mit 22,5 Grad ausreichend warm, aber die beiden Kinderzimmer mit je 20m2 bekomm ich nur auf knappe 21 Grad. Schlafzimmer ist mit 20 Grad in Ordnung. Der Durchfluss für die KiZi liegt schon bei 2,5 l/min und kann nicht weiter erhöht werden. Was kann ich tun, um das Problem zu lösen. Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.

Schönen Abend noch.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.331
Was verstehst Du unter der "3. Treppe"?

Die Grundfos Alpha 2 hat links der Leistungsanzeige in Watt oder m³ drei mit I, II und III bezeichnete feste Leistungsstufen, eine AutoAdapt-Funktion die an- oder ausgeschaltet sein kann, außerdem rechts der Leistungsanzeige drei keilförmige grüne Lämpchen, die je drei Leistungsstufen beim Differenzdruck oder beim Proportionaldruck anzeigen. Welche Einstellung ist denn davon ausgewählt? (ggf. Foto)
 

elo22

Profi
Mitglied seit
12.12.2010
Beiträge
664
Andere wären dankbar für 21 Grad.

Lutz
 

Anni23

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2022
Beiträge
7
So sieht das bei uns aus. Muss man evtl. an dem Mischer unter der Grundfos was anderes einstellen?
Wir haben eine Heizkurve von 0,15 und Raumsolltemp von 23 Grad. Im EG bekommen wir so 22 Grad im Wohn/Esszimmer/Küche hin. Haben allerdings bereits einen Verbrauch bei AT um die 0Grad von 20kwh/Tag.
 

Anhänge

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.316
Vorlauftemperatur erhöhen und 20kwh sind normal. Es ist Winter.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.296
1670661610424.png



Zitat:

Diagnose: Magnetit. Das Eisenoxid, das in der Regel durch eine falsche Druckhaltung entsteht, verschlechtert die Qualität des Heizungswassers – und ist damit ein echter Störenfried für die Gebäudetechnik. Denn Magnetit gefährdet insbesondere die Betriebssicherheit von Heizungsanlagen.

Zitat: der SBZ

Hocheffizienzpumpen sind bei Magnetit die Achillesferse

Das Thema Heizwasserqualität spielt auch für moderne Hocheffizienzpumpen eine wichtige Rolle. Wird in ein System mit verschmutztem Anlagenwasser eine Nassläuferumwälzpumpe mit Permanentmagnetmotor eingebaut, können sich je nach Konstruktion des Motors zirkulierende magnetische Schlammpartikel auf dem Rotor sammeln und zu Problemen führen. Laboruntersuchungen der Firma Spirotech mit entsprechend präpariertem Wasser hätten beispielsweise gezeigt, dass durch Magnetitanhaftungen am Rotor der Katalogpumpenwirkungsgrad nicht mehr erreicht wird. Infolge steigt der Stromverbrauch. Bei dem Versuch habe sich die Pumpeneffizienz ungefähr halbiert. Die Messergebnisse sind im Bild zur relativen Pumpeneffizienz über der Zeit dargestellt. Die Vergleichsmessung mit Standardnassläuferpumpen, bei denen der Rotor nur bei eingeschalteter Pumpe magnetisch wirkt, bestätigen die Branchenerfahrung, dass sich magnetische Partikel in der Regel dort nicht dauerhaft in einer problematischen Menge festsetzen.


Zwei Aspekte sind an den genannten Laborexperimenten kritikwürdig. Zum einen fehlen Angaben zur Konzentration der Magnetit-Teilchen im ursprünglichen Wasser und ob diese Konzentrationen auch die Realität in der Praxis widerspiegeln. Zum anderen fehlt die Zeitskalierung auf der Abszisse. Konkrete Zahlen wollte das Unternehmen trotz Nachfrage leider nicht mitteilen. Der beinahe schlagartige Abfall der Pumpeneffizienz lässt jedoch vermuten, dass das Wasser in der Versuchsanlage nur wenige Male umgewälzt wurde. Entsprechend hoch dürfte auch die Konzentration an Magnetitteilchen bei Versuchsbeginn gewesen sein, um in kurzer Zeit einen derart starken Effekt zu erzielen.


Sicher sind solche Versuche mit wahrscheinlich extrem verschärften Randbedingungen absolut legitim, um in kurzer Zeit und mit einfachen Methoden nachzuweisen, dass es quantitativ messbare Effekte gibt. Genau das liefert auch dieser Versuch. Allerdings sollten dann die Randbedingungen offen benannt werden, bevor sich plakative Aussagen wie „50 % Effizienzverlust durch Magnetit“ verselbstständigen.
 

Anni23

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2022
Beiträge
7
Vorlauftemperatur erhöhen und 20kwh sind normal. Es ist Winter.
Dann erhöhe ich die Heizkurve auf 0,2 und Raumsoll auf 21 grad und schaue ob es besser wird.
Bin etwas verunsichert, da wir 2021 einen Verbrauch von 5800kWh für Wärmepumpe und Lüftungsanlage hatten. Der Heizungsbauer hat dann einen defekten Mischer in der VWW 61/2 getauscht und wir haben versucht die Anlage seit März zu optimieren inkl. Einbau eines Zählers für die Lüftungsanlage um den tatsächlichen Stromverbrauch für die Wärmepumpe ermitteln zu können. Allerdings war dann ja die Heizperiode vorbei. Seit November haben wir jetzt AZ von ca. 4,14 (500kwh für 1572 Wärmeerzeugung). Dachte bei einer Grundwasserwärmepumpe müsste es deutlicher Richtung 5 gehen.
 

Anni23

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2022
Beiträge
7
@ Techniker 2:
soll heißen unsere Grundfos ist evtl. kaputt?
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.331
Ich empfehle erst einmal folgendes Vorgehen, ehe hier alle Pferde scheu gemacht werden: 1x kurz auf die graue Taste an der Pumpe drücken, auf der ein weißer Pfeil aufgedruckt ist.
 
Zuletzt bearbeitet:

Anni23

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2022
Beiträge
7
Hallo Andreas,
hab ich gemacht, die Pumpe ist jetzt auf dem 4. Keil ganz rechts und zeigt 20-21 W. Ich hab die Heizkurve auf 0,2 und Raumsoll auf 22 Grad. Es ist jetzt wärmer, Dankeschön.

Allerdings haben wir nun im Display D3: Diagnose Wärmepumpenkreis
Vorlauftemperatur IST 38 grad
Rücklauftemperatur 34 Grad

diagnose Heizkreis:
Vorlauffühler VF1 36 Grad
Rücklauffühler RF1 31 Grad
Vorlauftemp VF2 31 Grad
Speichertemp IST 45 Grad

Ist die vorlauftemperatur jetzt nicht zu hoch?
 
Thema:

Grundfos Alpha 2 - OG wird nicht richtig warm

Grundfos Alpha 2 - OG wird nicht richtig warm - Ähnliche Themen

  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen

    WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
  • Austausch nur der Elektronik bei Grundfos Alpha 2 ?

    Austausch nur der Elektronik bei Grundfos Alpha 2 ?: Hallo an das Forum Ich habe eine Grundfos Alpha 2 25-40 180 in meinem Heizsystem eingebaut, Nr. 95047500. Bei dieser ist nun das Display am...
  • Oventrop/Grundfos Alpha 2 einstellen

    Oventrop/Grundfos Alpha 2 einstellen: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage da mir mein Heizungsbauer selber auch nicht genau helfen kann diese perfekt einzustellen. Situation: Im...
  • Wolf CGB-2 20 mit BSP MK1 Mischmodul Grundfos Alpha 2

    Wolf CGB-2 20 mit BSP MK1 Mischmodul Grundfos Alpha 2: Hallo Leute, jedes Jahr das gleiche Spiel :-) Kurz zurAnlage: Wolf CGB 2 24 Drei Familienhaus, 2,5 Stockwerke plus Keller. Heizung im Keller...
  • Ähnliche Themen

    Oben