Hallo liebe Fachleute,
vor 2 Jahren haben wir uns eine neue Heizung gegönnt, Buderus Logano plus GB125 mit Brenner Logatop BE.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, daß die Einstellungen bzw. Kennlinie(n) nicht stimmen.Es wird zwar überall warm, aber die Taktung ist gerade im Winter sehr hoch.
Brennerlaufzeit 3-7 Std am Tag (Sommer/Winter), Brennerstarts/h 3-11 (Sommer/Winter).
Seit der Inbetriebnahme April 2015 gab es 20616 Brennerstarts bei einer Laufzeit von 3139 Stunden.
Falls euch das auch zu hoch vorkommt, bitte ich um eure Einschätzung.
Einige Werte:
Haus BJ 81, 260qm, für damalige Verhältnisse gute Isolierung (z. Bsp. 3-fach Verglasung), Fußbodenheizung.
2 Heizkreise:
HK1 direkt am Kessel -- Wärmetauscher -- HK2 (Fußbodenheizung)
Einstellungen:
Anlage: min Aussentemp -10 Grad
Dämpfung: Mittel
Fühler hydr. Weiche: nein
Konfig Warmwasser am Kessel: Ladep.
HK1:
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart: A. Fussp.
Bedieneinheit: RC300
Heizsystem: Heizk.
Absenkart: Aussen
Heizkurve: Endp. 60 Grad, Fußpunkt 34 Grad, max. Vorlauf 70 Grad, Raumeinfluss aus, Offset 0
HK2:
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart: A. Fussp.
Bedieneinheit: RC300
Heizsystem: Fußb.
Absenkart: Aussen
Mischer: ja, Laufzeit 120s, Anhebung 5k
Heizkurve: Endp. 43 Grad, Fußpunkt 25 Grad, max. Vorlauf 45 Grad, Raumeinfluss aus, Offset 0
Besten Dank schonmal und einen schönen Sonntag wünsche ich. Im Chiemgau regnet es. Bei 10 Grad plus hats 28 Grad Vorlauftemperatur am HK2.
Matthias
vor 2 Jahren haben wir uns eine neue Heizung gegönnt, Buderus Logano plus GB125 mit Brenner Logatop BE.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, daß die Einstellungen bzw. Kennlinie(n) nicht stimmen.Es wird zwar überall warm, aber die Taktung ist gerade im Winter sehr hoch.
Brennerlaufzeit 3-7 Std am Tag (Sommer/Winter), Brennerstarts/h 3-11 (Sommer/Winter).
Seit der Inbetriebnahme April 2015 gab es 20616 Brennerstarts bei einer Laufzeit von 3139 Stunden.
Falls euch das auch zu hoch vorkommt, bitte ich um eure Einschätzung.
Einige Werte:
Haus BJ 81, 260qm, für damalige Verhältnisse gute Isolierung (z. Bsp. 3-fach Verglasung), Fußbodenheizung.
2 Heizkreise:
HK1 direkt am Kessel -- Wärmetauscher -- HK2 (Fußbodenheizung)
Einstellungen:
Anlage: min Aussentemp -10 Grad
Dämpfung: Mittel
Fühler hydr. Weiche: nein
Konfig Warmwasser am Kessel: Ladep.
HK1:
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart: A. Fussp.
Bedieneinheit: RC300
Heizsystem: Heizk.
Absenkart: Aussen
Heizkurve: Endp. 60 Grad, Fußpunkt 34 Grad, max. Vorlauf 70 Grad, Raumeinfluss aus, Offset 0
HK2:
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart: A. Fussp.
Bedieneinheit: RC300
Heizsystem: Fußb.
Absenkart: Aussen
Mischer: ja, Laufzeit 120s, Anhebung 5k
Heizkurve: Endp. 43 Grad, Fußpunkt 25 Grad, max. Vorlauf 45 Grad, Raumeinfluss aus, Offset 0
Besten Dank schonmal und einen schönen Sonntag wünsche ich. Im Chiemgau regnet es. Bei 10 Grad plus hats 28 Grad Vorlauftemperatur am HK2.
Matthias