Meine Schwägerin hat mich angerufen und mich um rat gefragt..ur leider habne wir kaum Öl Kessel das ich jetzt euch fragen muss.

Sie meint er läuft auf 10,5 Bar
Hat einen CO2 Wert von 8,9 %
Verlust von 6,0 %
Abgas T von 110 grad
Raum T 18 Grad ( wohl vom Keller )

Und soll auf einer Leistung von 21 KW laufen kann das mit den Daten zutreffen?

Danke für eure antwaroten
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.222
CO² Gehalt zu gering!
Typischer Fall von Heimwerkerpfusch oder unfähigem Kundendienstmonteur.
Einzig der CO² Gehalt ist mittels Öldruck/Luftklappe einzustellen- alle anderen Werte ergeben sich dann von Allein.
 

KölscheZange

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2008
Beiträge
35
Danke Doc,wusste es nicht mehr ganz genau und da ich im Urlaub bin konnte ich nicht an meinem Fa Eagen mein schlaues Buch raus holen.

Einstellunggs vorgang ist mir klar aber mein Bruder wohnt in Dresden ich in Köln werd Ihm aber sagen er soll mal den HB antanzen lassen.
 

KölscheZange

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2008
Beiträge
35
ps er selber geht da nicht dran sondern nur der HB aus dem Dorf
 
Thema:

Girsch Brenner mit folgenden Werten

Girsch Brenner mit folgenden Werten - Ähnliche Themen

  • Heizkessel und Brenner unterschiedlich

    Heizkessel und Brenner unterschiedlich: Wenn man seine über 30 Jahre alte Heizung austauschen muss, und man unterschiedliche Marken bei Brenner und Kessel hat, welches Baujahr gilt dann...
  • Fotozelle - funktioniert in der Hand, im Brenner nicht

    Fotozelle - funktioniert in der Hand, im Brenner nicht: Vielleicht kann mir von Euch jemand weiterhelfen. Ich weiß definitiv nicht mehr weiter. Folgendes geschieht. Nach dem Starten (Entstörknopf...
  • GA 110 EU Zündflamme ist da, aber Brenner zündet nicht immer

    GA 110 EU Zündflamme ist da, aber Brenner zündet nicht immer: Hallo, mein Name ist Theo und ich bin neu. Bezüglich der Heizung bin ich Laie. Ich habe eine Rapido GA 110 EU im Keller stehen, diese müsste so um...
  • Buderus Kessel S115 mit HS4201 Brenner schaltet unregelmäßig ab/an

    Buderus Kessel S115 mit HS4201 Brenner schaltet unregelmäßig ab/an: Vorneweg: Brenner läuft normal ohne Störung. Alle Einstellungen auf Automatik. Folgendes Fehlverhalten im Heiz-Automatikbetrieb: Brenner läuft bis...
  • Girsch Multijet 25 UB

    Girsch Multijet 25 UB: Moin Moin dies habe ich im Auge taugt das was oder gnadenlos zu alt . Soll neu sein unbenuntz stand wohl lange .was meint ihr. Gibts irgendwelche...
  • Ähnliche Themen

    • Heizkessel und Brenner unterschiedlich

      Heizkessel und Brenner unterschiedlich: Wenn man seine über 30 Jahre alte Heizung austauschen muss, und man unterschiedliche Marken bei Brenner und Kessel hat, welches Baujahr gilt dann...
    • Fotozelle - funktioniert in der Hand, im Brenner nicht

      Fotozelle - funktioniert in der Hand, im Brenner nicht: Vielleicht kann mir von Euch jemand weiterhelfen. Ich weiß definitiv nicht mehr weiter. Folgendes geschieht. Nach dem Starten (Entstörknopf...
    • GA 110 EU Zündflamme ist da, aber Brenner zündet nicht immer

      GA 110 EU Zündflamme ist da, aber Brenner zündet nicht immer: Hallo, mein Name ist Theo und ich bin neu. Bezüglich der Heizung bin ich Laie. Ich habe eine Rapido GA 110 EU im Keller stehen, diese müsste so um...
    • Buderus Kessel S115 mit HS4201 Brenner schaltet unregelmäßig ab/an

      Buderus Kessel S115 mit HS4201 Brenner schaltet unregelmäßig ab/an: Vorneweg: Brenner läuft normal ohne Störung. Alle Einstellungen auf Automatik. Folgendes Fehlverhalten im Heiz-Automatikbetrieb: Brenner läuft bis...
    • Girsch Multijet 25 UB

      Girsch Multijet 25 UB: Moin Moin dies habe ich im Auge taugt das was oder gnadenlos zu alt . Soll neu sein unbenuntz stand wohl lange .was meint ihr. Gibts irgendwelche...
    Oben