Girsch Brenner mit folgenden Werten

Diskutiere Girsch Brenner mit folgenden Werten im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Meine Schwägerin hat mich angerufen und mich um rat gefragt..ur leider habne wir kaum Öl Kessel das ich jetzt euch fragen muss. Sie meint er...

KölscheZange

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2008
Beiträge
35
Meine Schwägerin hat mich angerufen und mich um rat gefragt..ur leider habne wir kaum Öl Kessel das ich jetzt euch fragen muss.

Sie meint er läuft auf 10,5 Bar
Hat einen CO2 Wert von 8,9 %
Verlust von 6,0 %
Abgas T von 110 grad
Raum T 18 Grad ( wohl vom Keller )

Und soll auf einer Leistung von 21 KW laufen kann das mit den Daten zutreffen?

Danke für eure antwaroten
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.626
CO² Gehalt zu gering!
Typischer Fall von Heimwerkerpfusch oder unfähigem Kundendienstmonteur.
Einzig der CO² Gehalt ist mittels Öldruck/Luftklappe einzustellen- alle anderen Werte ergeben sich dann von Allein.
 

KölscheZange

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2008
Beiträge
35
Danke Doc,wusste es nicht mehr ganz genau und da ich im Urlaub bin konnte ich nicht an meinem Fa Eagen mein schlaues Buch raus holen.

Einstellunggs vorgang ist mir klar aber mein Bruder wohnt in Dresden ich in Köln werd Ihm aber sagen er soll mal den HB antanzen lassen.
 

KölscheZange

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2008
Beiträge
35
ps er selber geht da nicht dran sondern nur der HB aus dem Dorf
 
Thema:

Girsch Brenner mit folgenden Werten

Girsch Brenner mit folgenden Werten - Ähnliche Themen

  • Vorlaufsollwerttemp. geht auf 0°C sobald der Gasbrenner läuft - Brötje ISR HSM-M -

    Vorlaufsollwerttemp. geht auf 0°C sobald der Gasbrenner läuft - Brötje ISR HSM-M -: Servus, bin neu hier im Forum und hätte mal ne Frage zur Brötje ISR HSM-M Steuerung. Mir ist aufgefallen, dass sobald der Gasbrenner läuft, die...
  • Trimatik MC/B 7450 361 Brenner startet nicht

    Trimatik MC/B 7450 361 Brenner startet nicht: Hallo Zusammen, Ich habe unsere Gasheizung abgeschaltet und das Wasser geleert da ich 2 Heizkörper stillgelegt habe. Nach 2-3 Wochen habe ich das...
  • Viessmann. Steuerung Tetramatik MC 7450 265, ständige Abbrüche des Brenners kurz nacheinander

    Viessmann. Steuerung Tetramatik MC 7450 265, ständige Abbrüche des Brenners kurz nacheinander: Hallo, ich habe eine Viessmann Ölheizung Bj. 1987. Steuerung Tetramatik MC 7450 265, Heizkessel Vitola Biferral. Die Anlage hat die ganzen Jahre...
  • Girsch Multijet 25 UB

    Girsch Multijet 25 UB: Moin Moin dies habe ich im Auge taugt das was oder gnadenlos zu alt . Soll neu sein unbenuntz stand wohl lange .was meint ihr. Gibts irgendwelche...
  • Girschbrenner

    Girschbrenner: Hallo an alle ich habe ein Problem mit meiner Heizung Seit dem der Schonsteinfeger das letzte mal da war Er hatte festgestellt das der Co wert im...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben