Giersch Multijet 16 UB

Diskutiere Giersch Multijet 16 UB im Andere Forum im Bereich Andere; Moin zusammen, nach dem mein Brenner mal wieder eine Störung hatte, habe ich mich auf die Fehlersuche begangen. Da der Lüfter nicht angelaufen...
#1

chris1207

Dabei seit
05.11.2015
Beiträge
23
Zustimmungen
0
Moin zusammen,

nach dem mein Brenner mal wieder eine Störung hatte, habe ich mich auf die Fehlersuche begangen.
Da der Lüfter nicht angelaufen ist und der Motor hat gebrummt, ich bin dann auf den Anlaufkondensator gekommen, nach Austausch dessen, lief die Heizung wieder.
Ich habe den Motor zerlegt und dabei gleich die Stauscheibe, welche an dem Düsenstock sitzt gereinigt.
Die war ordentlich verrust.
Nachdem wieder alles lief, hat die Heizung einen unangenehmen Geruch, ich kann noch nicht ganz identifizieren nach was.
Irgendwie, als wenn die Heizung zu "Fett" läuft. Das ganze spiegelt sich auch aus dem Schornstein wieder, wenn ich vor die Tür gehe riecht es genauso.
Heute morgen war die Heizung auch wieder in Störung mit 30-3 .
Nach bestätigen lief der Brenner wieder an.


Hat da jemand einen reim drauf?
 
#2
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Dabei seit
17.07.2013
Beiträge
5.285
Zustimmungen
285
Immer wieder die gleiche Leier ! Ölbrenner reparieren und einstellen ohne die notwendigen Kenntnisse und Abgasmessgerät sind zum Scheitern verurteilt. Schalte den Wärmeerzeuger aus, der Zustand wird sonst noch viel schlimmer. nicht das es noch zu einem Kaminbrand kommt ! Und dann rufe dir einen Fachmann zur Hilfe unter Angabe von Kesselhersteller und genauer Brennertype.
 
#3

chris1207

Dabei seit
05.11.2015
Beiträge
23
Zustimmungen
0
wo habe ich etwas eingestellt? Ich habe den Kondensator getauscht und den Ruß entfernt, mehr nicht.
 
#4

Stone

Dabei seit
30.03.2014
Beiträge
1.371
Zustimmungen
63
Ja und dabei einiges Zerlegt. Also passt die Brennereinstellung nicht mehr.
Die Spur an Auto prüft man auch nach nachdem man den Gelenkkopf getauscht hat.
 
#5
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.051
Zustimmungen
558
#7

chris1207

Dabei seit
05.11.2015
Beiträge
23
Zustimmungen
0
Ich habe die Düse nicht ausgebaut.Ich habe auch nichts verstellt oder sonstiges.
Kohlemonix kann es eigentlich auch nicht sein, ich war immer der Meinung das ist Geruchlos.
Aber ich werde mal die Fachfirma anrufen, dann sollen die mal schauen.
 
#8
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Dabei seit
17.07.2013
Beiträge
5.285
Zustimmungen
285
Ich habe die Düse nicht ausgebaut.Ich habe auch nichts verstellt oder sonstiges
Irgend etwas muss ja geschehen sein, sonst wäre da nicht der Abgasgeruch ! Das heißt, das Ölgerät hat nun eine unvollkommene Verbrennung. Das geht immer mit der Bildung von Kohlenstoffmonoxid einher. Eine Verbrennung unter Luftmangel führt zur Rußbildung, eine Verbrennung mit zu großem Luftüberschuss zur Bildung von Ölderivaten. Das kann und darf so nicht bleiben !
 
#9

chris1207

Dabei seit
05.11.2015
Beiträge
23
Zustimmungen
0
das sehe ich ein , ich werde meine Heizungsfirma kontaktieren.
 
Thema:

Giersch Multijet 16 UB

Giersch Multijet 16 UB - Ähnliche Themen

  • Giersch Giematic - DK Pumpe schaltet sich im Automatikbetrieb unregelmäßig aus

    Giersch Giematic - DK Pumpe schaltet sich im Automatikbetrieb unregelmäßig aus: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, für das ich keine Erklärung habe: Steht die Steuerung der Heizung auf zeitgesteuerten...
  • Fehlermeldung 30-3 Giersch Multijet 16 UB

    Fehlermeldung 30-3 Giersch Multijet 16 UB: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, seit meiner letzten Wartung habe ich fast 1 mal am Tag die Fehlermeldung 30-3 Störung Brenner...
  • Giersch/Hoval Multijet 16 UB

    Giersch/Hoval Multijet 16 UB: Hallo zusammen, ich habe eine Frage und zwar habe ich bei meiner Multijet eine Warmwasseraufbereitung nachgerüstet. Ich habe einen 120 l Speicher...
  • Giersch 16 UB Multijet

    Giersch 16 UB Multijet: Hallo Experten, ich hätte da mal eine Frage und zwar habe ich das Haus von meinem Großvater übernommen. Mein Großvater hat eine Multijet 16 UB...
  • Giersch r1-v-l Ölbrenner

    Giersch r1-v-l Ölbrenner: Hallo, habe einen gebrauchten Giersch Ölbrenner übrig. Wer Interesse daran hat soll sich melden steht zum Verkauf :thumbup:
  • Ähnliche Themen

    • Giersch Giematic - DK Pumpe schaltet sich im Automatikbetrieb unregelmäßig aus

      Giersch Giematic - DK Pumpe schaltet sich im Automatikbetrieb unregelmäßig aus: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, für das ich keine Erklärung habe: Steht die Steuerung der Heizung auf zeitgesteuerten...
    • Fehlermeldung 30-3 Giersch Multijet 16 UB

      Fehlermeldung 30-3 Giersch Multijet 16 UB: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, seit meiner letzten Wartung habe ich fast 1 mal am Tag die Fehlermeldung 30-3 Störung Brenner...
    • Giersch/Hoval Multijet 16 UB

      Giersch/Hoval Multijet 16 UB: Hallo zusammen, ich habe eine Frage und zwar habe ich bei meiner Multijet eine Warmwasseraufbereitung nachgerüstet. Ich habe einen 120 l Speicher...
    • Giersch 16 UB Multijet

      Giersch 16 UB Multijet: Hallo Experten, ich hätte da mal eine Frage und zwar habe ich das Haus von meinem Großvater übernommen. Mein Großvater hat eine Multijet 16 UB...
    • Giersch r1-v-l Ölbrenner

      Giersch r1-v-l Ölbrenner: Hallo, habe einen gebrauchten Giersch Ölbrenner übrig. Wer Interesse daran hat soll sich melden steht zum Verkauf :thumbup:
    Oben