Habe bei unserer GG-2E-18 (Bj.1999) das 3 Wegeventil gewechselt. Das neue Ventil ist mit Adapterteil für 220VAC.
Wenn das Ventil nicht Betätigt ist funktioniert die Warmwasserbereitung (Zulauf zum Boiler wird heiß). Sobald das Ventil Betätigt ist, sollte der Heizkörperzulauf heiß werden - ist nicht der Fall. Wenn ich das Ventil mit der Hand betätige (Elektroantrieb entfernt - war in Endstellung) kommt nach ca. 50% Betätigungsweg
ein Fließgeräusch und der Heizkörperzulauf wird heiß. Sobald der Stift ganz eingedrückt wird, ist das Geräusch weg und der Zulauf ist wieder kalt. Optisch ist am ausgebauten Ventil kein Defekt feststellbar. Habe das Teil mehrfach aus- und eingebaut und die Anlage entlüftet. Was könnte da noch ...?
Wenn das Ventil nicht Betätigt ist funktioniert die Warmwasserbereitung (Zulauf zum Boiler wird heiß). Sobald das Ventil Betätigt ist, sollte der Heizkörperzulauf heiß werden - ist nicht der Fall. Wenn ich das Ventil mit der Hand betätige (Elektroantrieb entfernt - war in Endstellung) kommt nach ca. 50% Betätigungsweg