Geräusche Vibrationen Vaillant ECOTEC 206/4

Diskutiere Geräusche Vibrationen Vaillant ECOTEC 206/4 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, seit etwa 1-2 Wochen erzeugt die Anlage laute Brummgeräusche. Ich vermute, dass es die Hocheffizienzpumpe ist. Habe diese beim Lauf...

uhfpower

Guest
Guten Tag,

seit etwa 1-2 Wochen erzeugt die Anlage laute Brummgeräusche. Ich vermute, dass es die Hocheffizienzpumpe ist.

Habe diese beim Lauf angefasst, sie vibriert sehr stark. Im Fehlerspeicher keine Meldungen, Warmwasserbetrieb und Heizbetrieb i.O.

Die Vibrationen übertragen sich auf das Gehäuse und dann natürlich ins Haus.Eine Art mahlendes Verschleißgeräusch kann ich nicht feststellen.

Alter der Anlage exakt 2 Jahre + 1 Monat.

Habe noch andere Fragen zu diesem System:

1. Wie hoch sollte die Speichertemp. sein?

2. Ist der Austausch selbst machbar? Ich sehe an der Pumpe keine Hähne.



Weitere Daten:

Warmwassersollwert ist auf 48°C, ist ausreichend, Vorlauftemp. bei 50°C, Außentemperatur aktuell 9-10°C



Vielen Dank für mögliche Antworten
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.186
Es kann sein, daß sich ein Fremdkörper am Pumpenlaufrad verfangen hat.
Gerät drucklos machen , Pumpenkopf entfernen und Pumpenlaufrad reinigen.
 

uhfpower

Guest
Vielen Dank für die erste Reaktion.

Habe das Verhalten auf Video, leider 30MB.

Bei kleinster Drehzahl ist alles (vom Ton her) O.K.

Zwischen 55% -100% kaum ein Unterschied, permanentes Vibrieren.



Mir ist im Moment noch nicht ganz klar, welche Schritte zum Ausbau erforderlich sind.

1. Sieht sehr einfach aus, allerdings frage ich mich, wie die Pumpe-Rohverbindung aussieht.

Morgen mehr, bin durch das Geräusch so langsam etwas durch den Wind. ;(

Einen schönen Abend noch, anbei die Bilder.
 

uhfpower

Guest
Gerät drucklos machen , Pumpenkopf entfernen und Pumpenlaufrad reinigen.
Melde Vollzug.

Abnutzung, Einlaufstelle wie auf dem u.a. Bild (schlechte Qualität) zu sehen. Gereinigt, Grad entfernt und Anschlüsse gereinigt. Verbindungen wieder hergestellt, Wasser minimal nachgefüllt, Drücke eingestellt und entlüftet.

Anlage summt wie ein Bienchen. Nächster Schritt, neue Pumpe bzw. wenn möglich Schaufelradeinheit besorgen.



Pumpe ca. 200 Euro + Monteur + Anfahrt...gar nicht darüber nachdenken, wahrscheinlich hätte der Kollege gleich noch eine Elektronikeinheit + Wartung berechnet.

Ich sage: "Vielen Dank, lieber Hausdoc, vielen Dank. Die Geräuschkullisse und die vor ein paar Stunden/ Tagen noch nicht abzuschätzenden Kosten und Arbeitsschritte haben mich fast um den Verstand gebracht.



Pumpentyp bei der VC206/4-7 ist eine Vaillant VP5-7/DC E Art.Nr. 0020016531, sollte noch einmal ein Betreiber diesen Fehler haben.



Einen schönen Abend noch, Danke für den Tip, lese weiterhin gerne mit. :thumbsup:
 

Ibiza2013

Mitglied seit
26.05.2014
Beiträge
4
Guten Abend
bei mir ist ein ähnlicher Fehler. Wenn der Speicher geladen wird vibriert die Pumpe stark (Heizung VC 206/4-7, Pumpe VP5-7/DC E).
Im Heizbetrieb ist nichts zu merken.
Wie kann man die Pumpe öffnen um eventuell den Fehler zu beseitigen?

Vielen Dank für die Antworten
 
Thema:

Geräusche Vibrationen Vaillant ECOTEC 206/4

Geräusche Vibrationen Vaillant ECOTEC 206/4 - Ähnliche Themen

  • Geräusche MHG ProCon Streamline H25 Gastherme

    Geräusche MHG ProCon Streamline H25 Gastherme: Hallo zusammen, seit einiger Zeit macht unsere Gastherme (MHG ProCon Streamline H25) immer mal wieder komische Geräusche. Ich habe euch mal ein...
  • Hohe Ton Geräusche

    Hohe Ton Geräusche: Ich habe vor etwa zwei Monaten eine neue Gasheizung (Viessmann Vitopend200w)installiert, aber seit die Einstellungstemperatur der Heizung unter...
  • klackerndes Geräusch in atmotec plus

    klackerndes Geräusch in atmotec plus: In der Therme ist ein Klackern zu hören. Es geht langsam los, wird schneller und pendelt sich dann auf ein eine Geschwindigkeit mit dem klackern...
  • Logano G205 mit Brötje Jet 4.5 Geräusche

    Logano G205 mit Brötje Jet 4.5 Geräusche: Hi bin neu hier. Wir hatten 32 Jahre nen Weishaupt Ölbrenner drin bei dem der Motor fritte war. Jetzt ist seit Ende November ein Brötje Jet 4.5...
  • Geräusche Vibrationen Vaillant eco Tec exlusiv VC DE 206/4-7

    Geräusche Vibrationen Vaillant eco Tec exlusiv VC DE 206/4-7: Hallo Mein Gerät vibriert nur bei der Warmwasserbereitung, wenn das Gerät heizt, läuft die Pumpe normal. Kann man die Pumpe reparieren? Auf der...
  • Ähnliche Themen

    • Geräusche MHG ProCon Streamline H25 Gastherme

      Geräusche MHG ProCon Streamline H25 Gastherme: Hallo zusammen, seit einiger Zeit macht unsere Gastherme (MHG ProCon Streamline H25) immer mal wieder komische Geräusche. Ich habe euch mal ein...
    • Hohe Ton Geräusche

      Hohe Ton Geräusche: Ich habe vor etwa zwei Monaten eine neue Gasheizung (Viessmann Vitopend200w)installiert, aber seit die Einstellungstemperatur der Heizung unter...
    • klackerndes Geräusch in atmotec plus

      klackerndes Geräusch in atmotec plus: In der Therme ist ein Klackern zu hören. Es geht langsam los, wird schneller und pendelt sich dann auf ein eine Geschwindigkeit mit dem klackern...
    • Logano G205 mit Brötje Jet 4.5 Geräusche

      Logano G205 mit Brötje Jet 4.5 Geräusche: Hi bin neu hier. Wir hatten 32 Jahre nen Weishaupt Ölbrenner drin bei dem der Motor fritte war. Jetzt ist seit Ende November ein Brötje Jet 4.5...
    • Geräusche Vibrationen Vaillant eco Tec exlusiv VC DE 206/4-7

      Geräusche Vibrationen Vaillant eco Tec exlusiv VC DE 206/4-7: Hallo Mein Gerät vibriert nur bei der Warmwasserbereitung, wenn das Gerät heizt, läuft die Pumpe normal. Kann man die Pumpe reparieren? Auf der...
    Oben