Twinby
Threadstarter
- Mitglied seit
- 14.03.2013
- Beiträge
- 16
Das Problem war, dass die Fachfirma bei der Neuinstallation der Anlage nicht sicher gestellt hat, dass entkalktes Wasser in der Anlage war. Der Radialwärmetauscher hatte sich zugesetzt, so dass wir im Notbetrieb nur noch 5% Leistung hatten, nach 4 Tagen war das Ersatzteil da (600 €) und eingebaut. Damit der neue Wärmetauscher nicht ebenfalls wieder zu geht wurde die hydraulische Weiche gegen einen weiteren Wärmetauscher ausgetauscht, 4 Kugelventile hinzugefügt um ihn warten zu können. (700 €). So hat die Therme ihr eigenes entmineralisiertes Wasser und der Große Heizkreis hat weiterhin das verdreckte...
Gelöst wurde das Problem von einem Viessmann-Mitarbeiter, der alles schön Dokumentiert hat, so dass wir gute Aussichten haben den Schaden ersetzt zu bekommen. Zwei andere Fachfirmen hatten den Fehler nicht finden können.
LG
Matthias
Hallo,
wir haben von 1,5 Jahren eine Anlage mit Vitodens 200 (35kW), 12 m² Vitosol 200T (Röhre), 500l Warmwasserspeicher, 1000l Heizwasserpuffer und 3 Heizkreisen bestellt und bauen lassen. Das Schema stammt von Viessmann und hat die Nummer 4, die 3 Heizkreise hatte der Installateur-Meister DF zwar angeboten, abgerechnet und nun eingeklagt aber nicht eingebaut (6200 € netto). Bezahlt haben wir über 50.000 €, da noch Rohre und Heizkörper dazu kamen.
Seit 5 Tagen liefert die Anlage kein Heizwasser mehr, zunächst war sie schwächer, bis sie dann ganz ausgefallen ist.
Die Interne Pumpe läuft, Brenner läuft auch, schaltet dann bei der entsprechenden Kesseltemperatur aus, was sehr oft passiert, da die Heizwärme nicht raus geht. Unter der Therme ist eine Hydraulische Weiche, denn Ventile zur Speicherbefüllung bzw. zum Mischer auf den dann die Umwältzpumpe, eine Wilo Strato Viessmann, folgt. Diese wurde ausgetauscht, kein Erfolg, Mischer wurde genau untersucht auch kein Erfolg, soll intakt sein.
Nach einem langen Telefonat mit Viessmann ergab sich, dass die Codierung der Anlage falsch war und schließlich die Platine der Vitotronic 200 hinüber ist. Wir hoffen, dass der beauftragte Viessmann-Service nächste Woche bald kommt, da meine Schwiegergroßeltern Pflegestufe 1+2 haben... naja es soll ja warm werden, wenigstens geht aber das warme Wasser .
Kann es sein, dass wir vor die Wilo besser auch ein Schutzrelais hängen, wie es in einem anderen Beitrag hieß, da ging es zwar um die Ladepumpe, aber die arbeitet bisher einwandfrei... Ach nein, die wird von der Mischerelektronik angefahren, das ist dann ja schon ein Relais oder?
Herzliche Grüße
Matthias
Gelöst wurde das Problem von einem Viessmann-Mitarbeiter, der alles schön Dokumentiert hat, so dass wir gute Aussichten haben den Schaden ersetzt zu bekommen. Zwei andere Fachfirmen hatten den Fehler nicht finden können.
LG
Matthias
Hallo,
wir haben von 1,5 Jahren eine Anlage mit Vitodens 200 (35kW), 12 m² Vitosol 200T (Röhre), 500l Warmwasserspeicher, 1000l Heizwasserpuffer und 3 Heizkreisen bestellt und bauen lassen. Das Schema stammt von Viessmann und hat die Nummer 4, die 3 Heizkreise hatte der Installateur-Meister DF zwar angeboten, abgerechnet und nun eingeklagt aber nicht eingebaut (6200 € netto). Bezahlt haben wir über 50.000 €, da noch Rohre und Heizkörper dazu kamen.
Seit 5 Tagen liefert die Anlage kein Heizwasser mehr, zunächst war sie schwächer, bis sie dann ganz ausgefallen ist.
Die Interne Pumpe läuft, Brenner läuft auch, schaltet dann bei der entsprechenden Kesseltemperatur aus, was sehr oft passiert, da die Heizwärme nicht raus geht. Unter der Therme ist eine Hydraulische Weiche, denn Ventile zur Speicherbefüllung bzw. zum Mischer auf den dann die Umwältzpumpe, eine Wilo Strato Viessmann, folgt. Diese wurde ausgetauscht, kein Erfolg, Mischer wurde genau untersucht auch kein Erfolg, soll intakt sein.
Nach einem langen Telefonat mit Viessmann ergab sich, dass die Codierung der Anlage falsch war und schließlich die Platine der Vitotronic 200 hinüber ist. Wir hoffen, dass der beauftragte Viessmann-Service nächste Woche bald kommt, da meine Schwiegergroßeltern Pflegestufe 1+2 haben... naja es soll ja warm werden, wenigstens geht aber das warme Wasser .
Kann es sein, dass wir vor die Wilo besser auch ein Schutzrelais hängen, wie es in einem anderen Beitrag hieß, da ging es zwar um die Ladepumpe, aber die arbeitet bisher einwandfrei... Ach nein, die wird von der Mischerelektronik angefahren, das ist dann ja schon ein Relais oder?
Herzliche Grüße
Matthias