Guten Tag Forum.
Ich bin neu hier und komme gleich mit einer Denksportaufgabe ;-)
Wir haben eine neue Brötje WGB 20 und einen Aussenfühler, die Heizkurve wurde dem Alter des Hauses und meinen Angaben angepasst.
Seit dem Wochenende hat die Heizung eine QAA75 Raumsteuerung.
Wir haben die Heizkörper im Wohnzimmer auf voll gedreht und geglaubt, mit dem QAA75 (Komfortwert 21,5) Reduziert (18,00)
eine automatische Absenkung bei Nacht zu erreichen.
Die Wochentage stehen auf default, also 6:00-22:00.
Die Regelung sagt auch, es wird geschaltet. Die Anzeige Auto, Sonne, Mond sind richtig.
Vorgestern und Gestern war es uns allerdings viel zu warm tagsüber, die Anzeige zeigte >22,5 an. Wir haben die Sonne/Mond Taste gedrückt und damit also auf Reduzierwert geschaltet, was im Display auch bestätigt wird.
Dummerweise wurde es auch nach Stunden nicht kühler.
Ich bin auf die Suche gegangen und stellte einen heißen Rücklauf fest, Vorlauf kalt.
Nun könnte man denken, ok, Vor- und Rücklauf vertauscht, das ist aber nicht der Fall, im normalen Heizbetieb werden die Heizkörper richtig durchströmt.
Es wird in der WGB20 die interne Umsteuerung zur Warmwasserbereitung genutzt, draussen gibt es keine weiteren Umsteuermöglichkeiten.
Es wird ein 400L Warmwassertank befeuert, eine Solaranlage mit Flachkollektoren wird durch eine autarke Steuerung bedient.
Ich meine mich zu erinnern, das ich die mittlere Option bei Warmwasserbereitung eingestellt habe, also sinngemäß "Warmwasser mit Heizung", nicht den Default "Warmwasservorrang".
Was bleibt, ist die Frage, warum läuft da Heizungswasser verkehrt herum?
Liegt es an der internen Umsteuerung beim Warmwassererwärmen?
Ich bin neu hier und komme gleich mit einer Denksportaufgabe ;-)
Wir haben eine neue Brötje WGB 20 und einen Aussenfühler, die Heizkurve wurde dem Alter des Hauses und meinen Angaben angepasst.
Seit dem Wochenende hat die Heizung eine QAA75 Raumsteuerung.
Wir haben die Heizkörper im Wohnzimmer auf voll gedreht und geglaubt, mit dem QAA75 (Komfortwert 21,5) Reduziert (18,00)
eine automatische Absenkung bei Nacht zu erreichen.
Die Wochentage stehen auf default, also 6:00-22:00.
Die Regelung sagt auch, es wird geschaltet. Die Anzeige Auto, Sonne, Mond sind richtig.
Vorgestern und Gestern war es uns allerdings viel zu warm tagsüber, die Anzeige zeigte >22,5 an. Wir haben die Sonne/Mond Taste gedrückt und damit also auf Reduzierwert geschaltet, was im Display auch bestätigt wird.
Dummerweise wurde es auch nach Stunden nicht kühler.
Ich bin auf die Suche gegangen und stellte einen heißen Rücklauf fest, Vorlauf kalt.
Nun könnte man denken, ok, Vor- und Rücklauf vertauscht, das ist aber nicht der Fall, im normalen Heizbetieb werden die Heizkörper richtig durchströmt.
Es wird in der WGB20 die interne Umsteuerung zur Warmwasserbereitung genutzt, draussen gibt es keine weiteren Umsteuermöglichkeiten.
Es wird ein 400L Warmwassertank befeuert, eine Solaranlage mit Flachkollektoren wird durch eine autarke Steuerung bedient.
Ich meine mich zu erinnern, das ich die mittlere Option bei Warmwasserbereitung eingestellt habe, also sinngemäß "Warmwasser mit Heizung", nicht den Default "Warmwasservorrang".
Was bleibt, ist die Frage, warum läuft da Heizungswasser verkehrt herum?
Liegt es an der internen Umsteuerung beim Warmwassererwärmen?