Hallo alle
Im folgenden möchte ich meine Heizstrategie für Warmwasser vorstellen und freue mich über konstruktive Reaktionen.
Ziel der Strategie ist: Möglichst Sparsam im Verbrauch und möglichst geringe Immissionen (Immissionen entstehen vor allem in der Zündphass des Beenörozesses, was bedeutet, weniger Takte= Weniger Emissionen).
Der Kessel ist ein Ökofen Condes 18 kW mit Kombispeicher (unten Heizungswasser, oben Warmes Nutzwasser), der ein 3 Familienhaus bedient.
Ich denke, dass sich die Strategie auch bei Öl, Gas und, wahrscheinlich auch bei Wärmepumpen gewinn bringend nutzen lässt
Sommer / Kein Heizbetrieb
- Kesselleistung auf Minimum (10kW), was nur für WW vollkommen reicht.
- Der Kessel springt an, sobald WW 38c zu oberst im Speicher unterschreitet und heizt dann bin 60c, also 22K. Diese Spreizung ist der wichtigste Aspekt des Ganzen. Wer will kann , soll noch ein paar Grad nach unten und nach Oben bis 65c weiter spreizen, je nach lokalen Möglichkeiten.
- Eine Nachtabsenkung bringt bei den tief angesetzten Starttemperatur von 38c nichts, weshalb ich nachts eine Kessel Speere programmiert (22-06) habe. Wenn möglich, sollte man das Ende der Sperre am Morgen ganz kurz vor den ersten Duschen an setzen, dann lauft der Kessel durch während alle duschen und der WW Speicher ist nach der letzten Dusche maximal Heiss (60c), geht aus und es hat bei mir genügend WW bis zum nächsten Morgen.
Mit dieser Einstellung ist mein Kessle pro Tag ca. 2 Std gelaufen, machmal nur alle 2 Tage.
Es gab nachts nie Reklamationen wegen zu kühlem WW und der Temperaturverlauf WW ist nie unter 35c gefallen.
Winter/Heizbetrieb:
- Warmwasser Vorrang aus, ausser im tief im Winter, wenn:
a. die Aussentemperatur die Auslegetemperatur der Heizung erreicht
b. die Kesselleistung nicht nach oben angepasst wird (hier kann man ein bisschen spielen)…
- Der Kessel springt an, sobald WW 38c zu oberst im Speicher unterschreitet und heizt dann bin 42c, also nur 4K.
Die Idee ist hier, dass das WW von den Heizkreisprogrammen mit geheizt wird. Heizkreisprogramme haben zM bei Ökofen den Vorteil, dass diese sehr viel stärker runter modulieren und entsprechend länger laufen. Wenn die Heizkreise ca. 1 Std vor dem Duschen der Bewohner am Morgen angesprungen sind, ist genügend WW Vorhanden, so dass die WW Funktion nur ganz selten an springen muss. Wenn sie anspringt, macht danach meistens der Heizkreis modulierend weiter, so dass der Kessel nicht aus geht.
- Nachts ist ab 22h eine Kesselspere bis ca. 5h programmiert. Auch im Winter gab es keine Reklamationen (keine Reklamationen).
- Kessel Leistung ab Ende November ca. 1x Monat von 10kW um 1-2kW angehoben bis Ende Januar, danach wieder langsam zurück.
Mit dieser Einstellung lauft mein Kessel morgens von 5h bis ca. 10:30 durch (je kälter es wird, je länger lauft der Kessel am Stück) und taktet danach bis 22h noch 2-3 mal für je 60-120Min.
Wenn es geht, probiere ich den HeizTeil (untere Teil) des Kombispeicher am Abend über die Heizkreise leer laufen zu lassen, damit der Heisse Speicher in der Nacht nicht unnötig viel Wärme verliert. Das ist aber kritisch, da dies auch dass WW im Speicher deutlich runter holen kann. Da muss man selber ausprobieren…
Das wars…
H.
Im folgenden möchte ich meine Heizstrategie für Warmwasser vorstellen und freue mich über konstruktive Reaktionen.
Ziel der Strategie ist: Möglichst Sparsam im Verbrauch und möglichst geringe Immissionen (Immissionen entstehen vor allem in der Zündphass des Beenörozesses, was bedeutet, weniger Takte= Weniger Emissionen).
Der Kessel ist ein Ökofen Condes 18 kW mit Kombispeicher (unten Heizungswasser, oben Warmes Nutzwasser), der ein 3 Familienhaus bedient.
Ich denke, dass sich die Strategie auch bei Öl, Gas und, wahrscheinlich auch bei Wärmepumpen gewinn bringend nutzen lässt
Sommer / Kein Heizbetrieb
- Kesselleistung auf Minimum (10kW), was nur für WW vollkommen reicht.
- Der Kessel springt an, sobald WW 38c zu oberst im Speicher unterschreitet und heizt dann bin 60c, also 22K. Diese Spreizung ist der wichtigste Aspekt des Ganzen. Wer will kann , soll noch ein paar Grad nach unten und nach Oben bis 65c weiter spreizen, je nach lokalen Möglichkeiten.
- Eine Nachtabsenkung bringt bei den tief angesetzten Starttemperatur von 38c nichts, weshalb ich nachts eine Kessel Speere programmiert (22-06) habe. Wenn möglich, sollte man das Ende der Sperre am Morgen ganz kurz vor den ersten Duschen an setzen, dann lauft der Kessel durch während alle duschen und der WW Speicher ist nach der letzten Dusche maximal Heiss (60c), geht aus und es hat bei mir genügend WW bis zum nächsten Morgen.
Mit dieser Einstellung ist mein Kessle pro Tag ca. 2 Std gelaufen, machmal nur alle 2 Tage.
Es gab nachts nie Reklamationen wegen zu kühlem WW und der Temperaturverlauf WW ist nie unter 35c gefallen.
Winter/Heizbetrieb:
- Warmwasser Vorrang aus, ausser im tief im Winter, wenn:
a. die Aussentemperatur die Auslegetemperatur der Heizung erreicht
b. die Kesselleistung nicht nach oben angepasst wird (hier kann man ein bisschen spielen)…
- Der Kessel springt an, sobald WW 38c zu oberst im Speicher unterschreitet und heizt dann bin 42c, also nur 4K.
Die Idee ist hier, dass das WW von den Heizkreisprogrammen mit geheizt wird. Heizkreisprogramme haben zM bei Ökofen den Vorteil, dass diese sehr viel stärker runter modulieren und entsprechend länger laufen. Wenn die Heizkreise ca. 1 Std vor dem Duschen der Bewohner am Morgen angesprungen sind, ist genügend WW Vorhanden, so dass die WW Funktion nur ganz selten an springen muss. Wenn sie anspringt, macht danach meistens der Heizkreis modulierend weiter, so dass der Kessel nicht aus geht.
- Nachts ist ab 22h eine Kesselspere bis ca. 5h programmiert. Auch im Winter gab es keine Reklamationen (keine Reklamationen).
- Kessel Leistung ab Ende November ca. 1x Monat von 10kW um 1-2kW angehoben bis Ende Januar, danach wieder langsam zurück.
Mit dieser Einstellung lauft mein Kessel morgens von 5h bis ca. 10:30 durch (je kälter es wird, je länger lauft der Kessel am Stück) und taktet danach bis 22h noch 2-3 mal für je 60-120Min.
Wenn es geht, probiere ich den HeizTeil (untere Teil) des Kombispeicher am Abend über die Heizkreise leer laufen zu lassen, damit der Heisse Speicher in der Nacht nicht unnötig viel Wärme verliert. Das ist aber kritisch, da dies auch dass WW im Speicher deutlich runter holen kann. Da muss man selber ausprobieren…
Das wars…