Ich hätte mal eine Frage zur Einstellung Solar. Es erscheint in der Störungshistorie immer mal wieder "A51/6028 - Modul Solar: Solarpumpe blockiert oder Luft im System".
- Falls Luft vorhanden wäre, würde diese doch über das Entlüftungsventil automatisch entweichen?
- Normal dass man durch den Durchflussmesser nach etwa 5 Jahren kaum noch durchschauen kann, da die Flüssigkeit zu trüb wurde?
- Oder ist "Min. Drehzahl Solarpumpe: 5%" zu niedrig eingestellt?
Solar
Solarsystem installiert: Ja
Drehzahlreg. Solarpumpe – PWM
Min. Drehzahl Solarpumpe: 5%
Einschaltdiff. Solarpumpe: 10.0K
Ausschaltdiff. Solarpumpe: 5.0K
Max. Kollektortemp.: 120°C
Min. Kollektortemp.: 20°C
Vakuumröhren Pumpenk.: Nein
Südeuropafunktion: Nein
Max. Temp. Speicher 1: 90°C
Brutto-Kollektorfläche 1: 10.0m²
Typ Kollektorfeld 1: Flachkoll
Klimazone: 90
Min. Warmwassertemp.: Aus
Solareinfl. Heizkr. 1: Aus
Solltemp. Double-Match-F.: Aus
- Falls Luft vorhanden wäre, würde diese doch über das Entlüftungsventil automatisch entweichen?
- Normal dass man durch den Durchflussmesser nach etwa 5 Jahren kaum noch durchschauen kann, da die Flüssigkeit zu trüb wurde?
- Oder ist "Min. Drehzahl Solarpumpe: 5%" zu niedrig eingestellt?
Solar
Solarsystem installiert: Ja
Drehzahlreg. Solarpumpe – PWM
Min. Drehzahl Solarpumpe: 5%
Einschaltdiff. Solarpumpe: 10.0K
Ausschaltdiff. Solarpumpe: 5.0K
Max. Kollektortemp.: 120°C
Min. Kollektortemp.: 20°C
Vakuumröhren Pumpenk.: Nein
Südeuropafunktion: Nein
Max. Temp. Speicher 1: 90°C
Brutto-Kollektorfläche 1: 10.0m²
Typ Kollektorfeld 1: Flachkoll
Klimazone: 90
Min. Warmwassertemp.: Aus
Solareinfl. Heizkr. 1: Aus
Solltemp. Double-Match-F.: Aus