zestos
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.03.2022
- Beiträge
- 82
Hallo zusammen,
Ich bin gerade dabei, die Heizung (GB192-25 mit RC310) für mein Haus und diesen Winter für mich passend einzustellen und habe jetzt ein Problem mit der Regelung.
Bei der aktuellen AT und der eingestellten Heizkurve und Raumtemperatur will die Regelung eine VLT von 21°C erzeugen. Laut Diagnosemenü steht für den Heizkreis die Pumpe auf „Wärmeanforderung“, auch die Heizkreispumpe läuft (abgeschlossen über MM100).
Der Kessel ist von der WW-Bereitung noch warm (als ich schaue, 48°C), Kesselsoll sind 21°C. Brenner ist aus (Status 204) – macht ja auch Sinn. Allerdings läuft die Kesselpumpe nicht, die Wärme kommt also nicht zur hydraulischen Weiche (19,5°C) und damit nicht in den Heizkreis.
Die Heizung bleibt also kalt (vermutlich bis der Kessel von alleine auskühlt). Erst wenn ich die Raumtemperatur erhöhe (18°C -> 19,5°C) und damit die Soll-VLT auf 24°C) springt die Pumpe an und die Wärme wird in den Heizkreis transportiert (und dann springt auch irgendwann der Brenner an).
Ist es im Kessel eh kalt, springt die Heizung auch bei 18°C RT an, wenn es die AT erfordert.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich erreiche, dass die Kesselpumpe auch bei niedrigen VLT so anspringt, wie gewünscht?
Ich bin gerade dabei, die Heizung (GB192-25 mit RC310) für mein Haus und diesen Winter für mich passend einzustellen und habe jetzt ein Problem mit der Regelung.
Bei der aktuellen AT und der eingestellten Heizkurve und Raumtemperatur will die Regelung eine VLT von 21°C erzeugen. Laut Diagnosemenü steht für den Heizkreis die Pumpe auf „Wärmeanforderung“, auch die Heizkreispumpe läuft (abgeschlossen über MM100).
Der Kessel ist von der WW-Bereitung noch warm (als ich schaue, 48°C), Kesselsoll sind 21°C. Brenner ist aus (Status 204) – macht ja auch Sinn. Allerdings läuft die Kesselpumpe nicht, die Wärme kommt also nicht zur hydraulischen Weiche (19,5°C) und damit nicht in den Heizkreis.
Die Heizung bleibt also kalt (vermutlich bis der Kessel von alleine auskühlt). Erst wenn ich die Raumtemperatur erhöhe (18°C -> 19,5°C) und damit die Soll-VLT auf 24°C) springt die Pumpe an und die Wärme wird in den Heizkreis transportiert (und dann springt auch irgendwann der Brenner an).
Ist es im Kessel eh kalt, springt die Heizung auch bei 18°C RT an, wenn es die AT erfordert.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich erreiche, dass die Kesselpumpe auch bei niedrigen VLT so anspringt, wie gewünscht?