NSchnitzler
Threadstarter
- Mitglied seit
- 12.01.2014
- Beiträge
- 5
Schönen Sonntag zusammen,
nachdem ich die Gasrechnung bekommen habe, hat mich wieder einmal der Schlag getroffen und so bin ich auf der Sucher nach einer optimaleren Anlagenkonfiguration, da ich davon ausgehe, dass der Hohe Gasverbrauch von 34.000 KWH (180 KWh/qm) nur noch auf eine falsche Konfiguration der Heizung zurückzuführen sein kann.
Das Gebäude ist von 1972, die üblichen KS Wände ca. 25 cm, dann kommt nach außen ein Luftspalt mit ca. 2cm Styropor und 10cm Klinkersteine. 2011 sind alle Fenster (aus dem BJ) gegen Doppelverglasung U-Wert ca. 1,2 getauscht worden, diesen Sommer habe ich noch die oberste Geschossdecke mit 18cm Glaswolle gedämmt. Das Gebäude ist freistehend mit einem OG und voll unterkellert. Die Heizungsanlage ist eine GB172-24 aus 2012, im ganzen Haus befinden sich neue Radiatoren und drei Arbonia Heizwände. Die Verrohung ist aus 2011, also Alu-Verbundrohr, voll Isoliert, Zirku ist auch installiert. Das Wochenschaltprogramm des HK läuft morgens eine Stunde und dann abends von 15-22 Uhr, am WE natürlich auch Tagsüber. Die Raumtemperatur wird im Wohnzimmer gemessen, alle drei Thermostatköpfe habe ich entfernt, so dass die Heizkörper sicher auf „volle Pulle“ laufen. Die Dimensionierung der Heizung ist so groß, da es Während des Umbaus durch eine Verkettung von unglücklichen Umständen mit einer nicht richtig funktionierendem GBH172-14 und defekten Arbonia Heizwänden nur 15° im Wohnzimmer geworden ist und der hinzugezogene Sachverstände und der Installateur auf Nummer sicher gehen wollten und sich beide für ein großes Modell entschieden haben.
Die Heizung lief eine ganze Zeit nur Außentemperaturgeführt, was im Schnitt zu mehr als >>40 Brennerstarts pro Tag geführt hat, ich habe den RC35 im Sommer umgehangen und auf Raumtemperaturgeführt umgestellt, bei den jetzigen doch recht warmen Bedingungen liege ich aber immer noch bei 20 Starts um 15qm Gas pro Tag.
Besonders stutzig macht mich jetzt, dass der Verbrauch mehr als 20KWh/a pro qm höher ist als vor der Sanierung (Vergleich mit Verbrauchsabhängigem Energieausweis), also als noch die Fenster aus den 70ern und eine Heizung von Ende der 80er Jahre in diesem Objekt war und das Dach auch nicht gedämmt war.
Ich würde mich sehr freuen und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand von euch ein paar Tips geben könnte, wie ich die Anlage besser konfigurieren könnte.
Viele Grüße und schönen Sonntag noch!
Norbert
Anlagedaten
Fühler hydr. Weiche inst/. Nein
Konfig. Warmw. Am Kessel 3 Wege Ventil
Ist Heizkreis 1 installier: Ja
Wie viele gemischte Heizkreise sind installiert: 0
Solarmodul: Nein
Dämpfung Außentemperatur abschalten: Nein
Gebäudeart Schwer
Min. Außentemperatur -12
Kesseldaten
mod. Pumpe: 1
Pumpennachlaufzeit 7 min
Heizkreis 1
Heizkreis inst. Am Kessel
Bedieneinheit RC35
Wie soll HK1 geregelt werden: Raumtemperatur
Heizsystem Heizkörper
Max. Vorlauftemperatur 70
Min. Vorlauftemperatur: 5
Absenkart Außenhaltbetrieb
Reduzierter Betrieb unter 5
Frostschutz Außentemperatur
Frostschutz Grenztemp. -9
Absenkung unterbrechen: Aus
Warmwasservorrang: Nein
Optimierung Schaltprogramm: Ja
Warmwassersystem
Warmwassersystem inst. Am Kessel
Konf. Warmw. Am Kessel 3 Wege Ventil
Max. Warmwassertemp. 60
Warmwasser 45
Einschalthäufigkeit Zirkulationsp. 2 x 3min
Thermische Desinfektion Nein
WW-Programm nach Heizkreisen
ServiceMenü 2
Max Heizleistung: 13,9KW
Max. Leistung WW 30KW
Pumpenkennfeld 1
Pumpenschaltart 5
hydr. Anlagenkonfiguration: 0
Warmwassersystem 8
Zeitintervall für das Aus- und Wiedereinschalten des Brenners 10min
Temperaturintervall für das Aus- und Wiedereinschalten des Brenners 6K
Nachlaufzeit Heizungspumpe 7 min
Anzahl der Pumpenstarts Zirku (2) 3min an, 27 min aus
Zirku aktiv 1
DiagnoseMenü:
Brenner:
Starts: 30900
Betr. Stunden kpl. 5173h
Betriebszeit 12520h
Status -H
Servicecode 200
Monitor HK1:
Einschaltopt 119min
Ausschaltopt 16min
WW ständig ein
nachdem ich die Gasrechnung bekommen habe, hat mich wieder einmal der Schlag getroffen und so bin ich auf der Sucher nach einer optimaleren Anlagenkonfiguration, da ich davon ausgehe, dass der Hohe Gasverbrauch von 34.000 KWH (180 KWh/qm) nur noch auf eine falsche Konfiguration der Heizung zurückzuführen sein kann.
Das Gebäude ist von 1972, die üblichen KS Wände ca. 25 cm, dann kommt nach außen ein Luftspalt mit ca. 2cm Styropor und 10cm Klinkersteine. 2011 sind alle Fenster (aus dem BJ) gegen Doppelverglasung U-Wert ca. 1,2 getauscht worden, diesen Sommer habe ich noch die oberste Geschossdecke mit 18cm Glaswolle gedämmt. Das Gebäude ist freistehend mit einem OG und voll unterkellert. Die Heizungsanlage ist eine GB172-24 aus 2012, im ganzen Haus befinden sich neue Radiatoren und drei Arbonia Heizwände. Die Verrohung ist aus 2011, also Alu-Verbundrohr, voll Isoliert, Zirku ist auch installiert. Das Wochenschaltprogramm des HK läuft morgens eine Stunde und dann abends von 15-22 Uhr, am WE natürlich auch Tagsüber. Die Raumtemperatur wird im Wohnzimmer gemessen, alle drei Thermostatköpfe habe ich entfernt, so dass die Heizkörper sicher auf „volle Pulle“ laufen. Die Dimensionierung der Heizung ist so groß, da es Während des Umbaus durch eine Verkettung von unglücklichen Umständen mit einer nicht richtig funktionierendem GBH172-14 und defekten Arbonia Heizwänden nur 15° im Wohnzimmer geworden ist und der hinzugezogene Sachverstände und der Installateur auf Nummer sicher gehen wollten und sich beide für ein großes Modell entschieden haben.
Die Heizung lief eine ganze Zeit nur Außentemperaturgeführt, was im Schnitt zu mehr als >>40 Brennerstarts pro Tag geführt hat, ich habe den RC35 im Sommer umgehangen und auf Raumtemperaturgeführt umgestellt, bei den jetzigen doch recht warmen Bedingungen liege ich aber immer noch bei 20 Starts um 15qm Gas pro Tag.
Besonders stutzig macht mich jetzt, dass der Verbrauch mehr als 20KWh/a pro qm höher ist als vor der Sanierung (Vergleich mit Verbrauchsabhängigem Energieausweis), also als noch die Fenster aus den 70ern und eine Heizung von Ende der 80er Jahre in diesem Objekt war und das Dach auch nicht gedämmt war.
Ich würde mich sehr freuen und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand von euch ein paar Tips geben könnte, wie ich die Anlage besser konfigurieren könnte.
Viele Grüße und schönen Sonntag noch!
Norbert
Anlagedaten
Fühler hydr. Weiche inst/. Nein
Konfig. Warmw. Am Kessel 3 Wege Ventil
Ist Heizkreis 1 installier: Ja
Wie viele gemischte Heizkreise sind installiert: 0
Solarmodul: Nein
Dämpfung Außentemperatur abschalten: Nein
Gebäudeart Schwer
Min. Außentemperatur -12
Kesseldaten
mod. Pumpe: 1
Pumpennachlaufzeit 7 min
Heizkreis 1
Heizkreis inst. Am Kessel
Bedieneinheit RC35
Wie soll HK1 geregelt werden: Raumtemperatur
Heizsystem Heizkörper
Max. Vorlauftemperatur 70
Min. Vorlauftemperatur: 5
Absenkart Außenhaltbetrieb
Reduzierter Betrieb unter 5
Frostschutz Außentemperatur
Frostschutz Grenztemp. -9
Absenkung unterbrechen: Aus
Warmwasservorrang: Nein
Optimierung Schaltprogramm: Ja
Warmwassersystem
Warmwassersystem inst. Am Kessel
Konf. Warmw. Am Kessel 3 Wege Ventil
Max. Warmwassertemp. 60
Warmwasser 45
Einschalthäufigkeit Zirkulationsp. 2 x 3min
Thermische Desinfektion Nein
WW-Programm nach Heizkreisen
ServiceMenü 2
Max Heizleistung: 13,9KW
Max. Leistung WW 30KW
Pumpenkennfeld 1
Pumpenschaltart 5
hydr. Anlagenkonfiguration: 0
Warmwassersystem 8
Zeitintervall für das Aus- und Wiedereinschalten des Brenners 10min
Temperaturintervall für das Aus- und Wiedereinschalten des Brenners 6K
Nachlaufzeit Heizungspumpe 7 min
Anzahl der Pumpenstarts Zirku (2) 3min an, 27 min aus
Zirku aktiv 1
DiagnoseMenü:
Brenner:
Starts: 30900
Betr. Stunden kpl. 5173h
Betriebszeit 12520h
Status -H
Servicecode 200
Monitor HK1:
Einschaltopt 119min
Ausschaltopt 16min
WW ständig ein