GB172-20 Umwälzpumpe läuft weiter nach der Nachtabsenkung- Umschaltung

Diskutiere GB172-20 Umwälzpumpe läuft weiter nach der Nachtabsenkung- Umschaltung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; GB172-20 Umwälzpumpe läuft weiter nach der Nachtabsenkung- Umschaltung. Unsere Heizung sollte um 22.00 Uhr nach der Umschaltung auf Nachtabsenkung...

Joergl

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2021
Beiträge
2
GB172-20 Umwälzpumpe läuft weiter nach der Nachtabsenkung- Umschaltung. Unsere Heizung sollte um 22.00 Uhr nach der Umschaltung auf Nachtabsenkung total abgeschaltet werden.
Heizung aus ist ok. Die Umwälzpumpe läuft aber weiter. Wie kann ich die auch auf aus oder auf ganz leise steuern oder ausschalten? Die Frostsicherheit ist gegeben.
Das Gas-Brennwertgerät (Hzg) hängt an einer Schlafzimmerwand. Wie könnte ich die Geräusche mindern? Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.316
Draußen ist Winter. Da ist der Frostschutz aktiv. Im Menü Einstellung Heizung unter Kesseldaten schauen welches Pumpenkennfeld eingestellt ist. Bei1-3 läuft die Pumpe voll. Bei Einstellung 0 läuft sie leistungsabhängig vom Brenner zwischen 15 bis 100%. Hier kann man die Werte auch selbst einstellen. Was hängt an der Heizung?
 

Joergl

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2021
Beiträge
2
Hallo Doc, vielen Dank für die schnelle Antwort. An der Heizung hängt ein kleines EFH mit einer Wohnung. Jetzt werde ich die oben beschriebene Richtung verfolgen und mich dann schnell wieder hier melden. Dank für Ihr Verständnis.
 

Dominik71

Mitglied seit
29.12.2020
Beiträge
21
Ich habe gleiches Problem hast du was erreicht mit neuen Umstellung?
 

Dominik71

Mitglied seit
29.12.2020
Beiträge
21
Hallo Heizungdoc ich habe Gleiches Problem wie oben beschrieben ist habe jetzt Leistung von Pumpe reduziert hat sich nichts geändert an was kann das liegen.Pumpe läuft noch immer auf volle Leistung.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.316
Was für ein Gerät mit welcher Regelung und was hast du wo eingestellt?
 

Dominik71

Mitglied seit
29.12.2020
Beiträge
21
Buderus 172 Pumpen Leistung reduziert min 10 hoch 70% trotzdem Pumpe in Frostschutzbetrieb zu Laut Heizung ist aus
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.316
Welche Pumpenleistung wird im Menü Monitorwerte angezeigt wenn der Brenner aus ist? Und mal unter Kesseldaten die Pumpenschaltart von sparen auf Wärmeanforderung umstellen.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.316
Gibt es noch eine hydraulische Weiche mit noch einer extra Pumpe? Und was ist unter Anlagendaten eingestellt?
 

Dominik71

Mitglied seit
29.12.2020
Beiträge
21
Ich habe keine hydraulische Weiche
 

Anhänge

Dominik71

Mitglied seit
29.12.2020
Beiträge
21
Jetzt Läuft die Pumpe ganz leise weiß ich nicht was ist passiert früher war immer laut
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.316
Läuft jetzt mit 10% wenn der Brenner aus ist. Die max 70% kann auf 40% runter. Sollte es nicht reichen dann schrittweise wieder erhöhen.
Unter Anlagendaten Punkt Kesselpumpe von System auf -keine- ändern genauso bei Konfig. Heizkreis 1 auf - keine eigene Pumpe -ändern (bitte nicht verwechseln mit kein Heizkreis) Diese beiden Einstellungen stehen auf System, das ist hier falsch weil der Heizkreis direkt am Heizgerät angeschlossen ist.
 

Dominik71

Mitglied seit
29.12.2020
Beiträge
21
Danke für die Unterstützung
 
Thema:

GB172-20 Umwälzpumpe läuft weiter nach der Nachtabsenkung- Umschaltung

GB172-20 Umwälzpumpe läuft weiter nach der Nachtabsenkung- Umschaltung - Ähnliche Themen

  • Gb172 24kw

    Gb172 24kw: Gestern Abend ist bei unserem Heizgerät GB 172 24 kW Buderus 6a 227 ein Fehler aufgetreten. Ich habe fälschlicherweise den externen...
  • GB172-14 Kein heißes Wasser

    GB172-14 Kein heißes Wasser: Guten Morgen zusammen, seit ein paar Wochen ist es bei mir so, dass das Wasser nicht mehr richtig heiß wird. Warm ja. Das ist an jeder Zapfstelle...
  • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

    Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
  • Einstellung Gb172-20 mit RC310

    Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
  • dynamische Umwälzpumpen Steuerung geht nicht GB172-14 RC310

    dynamische Umwälzpumpen Steuerung geht nicht GB172-14 RC310: Hallo ich bin neu im Forum und verzweifelt Meine Heizung läuft super aber die Pumpenleistung wird nicht dynamisch angepasst wie es angeblich sein...
  • Ähnliche Themen

    • Gb172 24kw

      Gb172 24kw: Gestern Abend ist bei unserem Heizgerät GB 172 24 kW Buderus 6a 227 ein Fehler aufgetreten. Ich habe fälschlicherweise den externen...
    • GB172-14 Kein heißes Wasser

      GB172-14 Kein heißes Wasser: Guten Morgen zusammen, seit ein paar Wochen ist es bei mir so, dass das Wasser nicht mehr richtig heiß wird. Warm ja. Das ist an jeder Zapfstelle...
    • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

      Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
    • Einstellung Gb172-20 mit RC310

      Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
    • dynamische Umwälzpumpen Steuerung geht nicht GB172-14 RC310

      dynamische Umwälzpumpen Steuerung geht nicht GB172-14 RC310: Hallo ich bin neu im Forum und verzweifelt Meine Heizung läuft super aber die Pumpenleistung wird nicht dynamisch angepasst wie es angeblich sein...
    Oben