Moin.
Ich habe eine GB172-14 T210 SR, G25 aus dem Jahr 2012 (Neubau)
Basiscontroler BC25
Bedieneinheit RC35 (Version 1.18)
UBA4 (Version 4.8)
Ein Heizkreis.
Diese möchte ich gerne tauschen gegen eine RC310.
Zum einen weil diese schöner ist und zum anderen, weil (theoretisch) mehr angezeigt werden kann.
Zitat Installationsanleitung RC310:
"Ob eine Logamatic RC30 oder
RC35 durch eine RC310 ersetzt werden darf, muss geräte- und
anlagenabhängig beurteilt werden."
Kann mir hier jemand bei der Beurteilung behilflich sein?
Ich habe schon im tausch eine RC310 angeschlossen gehabt. Startet direkt im Datum- und Zeitmenü.
Danach wechsel zum Menü "Konfig. Warmw. am Kessel." und Menü "Fühler hydr. Weiche install.".
Leider hängt sich die RC310 dann im "Konfig-Assi" oder aber auch im Modus "Inbetriebnahme" auf und es geht nicht weiter.
Also ich weiss: Die GB172 hat mit dem BC25 EMS. Aber auch EMS plus? Woran erkenn ich das? Ist EMS plus zwingend notwendig?
Im Startfeld des "Konfig-Assi" steh:
- Module installiert und adressiert?
- Fernbed. installiert und parametiert?
- Fühler installiert?
Wie kann ich das richtig einstellen, damit ich die RC310 in betrieb nehmen kann?
Über eine Rückmeldung eurerseits würde ich mich sehr freuen. Lieber über positive als über negative...
MfG, Max
Ich habe eine GB172-14 T210 SR, G25 aus dem Jahr 2012 (Neubau)
Basiscontroler BC25
Bedieneinheit RC35 (Version 1.18)
UBA4 (Version 4.8)
Ein Heizkreis.
Diese möchte ich gerne tauschen gegen eine RC310.
Zum einen weil diese schöner ist und zum anderen, weil (theoretisch) mehr angezeigt werden kann.
Zitat Installationsanleitung RC310:
"Ob eine Logamatic RC30 oder
RC35 durch eine RC310 ersetzt werden darf, muss geräte- und
anlagenabhängig beurteilt werden."
Kann mir hier jemand bei der Beurteilung behilflich sein?
Ich habe schon im tausch eine RC310 angeschlossen gehabt. Startet direkt im Datum- und Zeitmenü.
Danach wechsel zum Menü "Konfig. Warmw. am Kessel." und Menü "Fühler hydr. Weiche install.".
Leider hängt sich die RC310 dann im "Konfig-Assi" oder aber auch im Modus "Inbetriebnahme" auf und es geht nicht weiter.
Also ich weiss: Die GB172 hat mit dem BC25 EMS. Aber auch EMS plus? Woran erkenn ich das? Ist EMS plus zwingend notwendig?
Im Startfeld des "Konfig-Assi" steh:
- Module installiert und adressiert?
- Fernbed. installiert und parametiert?
- Fühler installiert?
Wie kann ich das richtig einstellen, damit ich die RC310 in betrieb nehmen kann?
Über eine Rückmeldung eurerseits würde ich mich sehr freuen. Lieber über positive als über negative...
MfG, Max