GB172-14 oder GB182-14

Diskutiere GB172-14 oder GB182-14 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, mein Bauträger baut entweder eine GB172-14 oder GB182-14 ein. Welche sollte ich nehmen? MfG

schmidt1905

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2018
Beiträge
4
Hallo,

mein Bauträger baut entweder eine GB172-14 oder GB182-14 ein.
Welche sollte ich nehmen?

MfG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Egal........ das ist 2 x das vollkommen identische Gerät. Nur daß die 182 etwas schöner aussieht......
Wichtiger wäre: Wenn du Fußbodenheizung hast, ist eine hydraulische Weiche plus externe Heizkreispumpe notwendig.
Zu 99% "vergessen" das die Bauträger ( aus Kostengründen) . Das ist aber dann ein Installationsfehler den du im Nachgang extra begleichen musst - für typischerweise ca 1500€
 

schmidt1905

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2018
Beiträge
4
Hallo Hausdoc,

vielen Dank für die Informationen. Für die GB182 muss noch ein Aufpreis gezahlt werden. Werden dann die GB172 nehmen.
Wir haben Fußbodenheizung und Solar. Ich werde nach den oben genannten Komponenten fragen.

Wird die GB172 immer noch mit der RC35 ausgeliefert? Lohnt sich das Update auf die RC310?
Wo liegen die Vorteile?

MfG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Für den Benutzer schon, der Wärmetauscher sieht das anders.
Nein - nicht in dieser Leistungsgröße . Da ist es wirklich das vollkommen identische Gerät.

Wird die GB172 immer noch mit der RC35 ausgeliefert? Lohnt sich das Update auf die RC310?
Es gibt NUR noch den RC 310. Der RC 35 wird nur noch für spezielle Fälle gebraucht ( z.b. als Ersatzt für ERC Regelung)
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
464
Er meint es sicher so, das dem Gerät und dem Heizi egal ist, wie die Hülle aussieht, dem Nutzer ist es teilweise nicht egal.
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Beim GB182 ist der Wärmetauscher beschichtet, damit der Schmutz nicht so stark haften bleibt und er moduliert weiter runter.
Natürlich ist die Optik von außen etwas hochwertiger, er hat nicht diesen windigen und klapprigen Blechdeckel.
 
Zuletzt bearbeitet:
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Bevor es "zu wei" führt. Es ist so wie Hausdoc es geschrieben hat. Bei den größeren Leistungen sind die Wärmetauscher verschieden. Die 14er sind gleich. Insofern die 172er.
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Beim größeren Leistungsbereich ist der Wärmetauscher vom GB192 verbaut, beim kleinen Leistungsbereich der vom GB172, mit dem Zusatz das er beschichtet ist.
 
Thema:

GB172-14 oder GB182-14

GB172-14 oder GB182-14 - Ähnliche Themen

  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Gb172 24kw

    Gb172 24kw: Gestern Abend ist bei unserem Heizgerät GB 172 24 kW Buderus 6a 227 ein Fehler aufgetreten. Ich habe fälschlicherweise den externen...
  • GB172-14 Kein heißes Wasser

    GB172-14 Kein heißes Wasser: Guten Morgen zusammen, seit ein paar Wochen ist es bei mir so, dass das Wasser nicht mehr richtig heiß wird. Warm ja. Das ist an jeder Zapfstelle...
  • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

    Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
  • Einstellung Gb172-20 mit RC310

    Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    • Gb172 24kw

      Gb172 24kw: Gestern Abend ist bei unserem Heizgerät GB 172 24 kW Buderus 6a 227 ein Fehler aufgetreten. Ich habe fälschlicherweise den externen...
    • GB172-14 Kein heißes Wasser

      GB172-14 Kein heißes Wasser: Guten Morgen zusammen, seit ein paar Wochen ist es bei mir so, dass das Wasser nicht mehr richtig heiß wird. Warm ja. Das ist an jeder Zapfstelle...
    • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

      Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
    • Einstellung Gb172-20 mit RC310

      Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
    Oben