Hallo,
ich bin im Besitz von folgenden Komponenten:
Logamax Plus GB162-15 v4
Solarmodul SM 200
Mischermodul MM 50
Gateway KM 50
System-Bedieneinheit RC 300 mit Außenfühler
Bedieneinheit RC 200 (als Fernbedienung)
Fussbodenheizung
An so einem sonnigen Wintertag wie heute, habe ich einen sehr hohen Wärmeeintrag über die Fensterfront in meinem Haus.
Dies hat zur Folge, daß die Raumtemperatur (gemessen über RC200) deutlich über die Solltemperatur ansteigt.
Ich möchte, daß meine Fussbodenheizung (Zirkulation) sich abschaltet, wenn die Raumtemperatur über der Soll-Temperatur ist.
Dies funktioniert momentan jedoch nur, wenn ich als Regelungsart "Raumtemperatur geführt" gewählt habe.
Problematisch ist jedoch das Regelungsverhalten sobald die Sonne gegen Abend verschwindet. Bei Erreichen der Solltemperatur schaltet die Fussbodenheizung (Zirkulation) sich wieder ein (soweit so gut). Jedoch wird die Vorlauftemperatur nur sehr langsam angehoben. Dies hat zur Folge, daß ich deutlich unter die Solltemperatur abfalle und über 3-4h erst wieder langsam "hoch komme". Das Regelungsverhalten sollte hier deutlich schneller sein, d.h. die Vorlauftemperatur sollte deutlich stärker von Beginn an angehoben werden.
Nach meiner Einschätzung hat die Wahl des PID-Verhaltens (träge, mittel, schnell) keinen großen Einfluss gehabt.
Wie kann ich das Regelungsverhalten bei Regelungsart "Raumtemperatur geführt" verbessern?
Bei der Regelungsart "Außentemperatur mit Fusspunkt" läuft die Zirkulation konstant weiter (Mischerposition 0%) und schaltet nicht ab.
Im Menü der Heizkurve wird der "Raumeinfluss" (3 Kelvin) berücksichtigt.
Jedoch ist das Regelverhalten deutlich besser (als oben beschrieben) sobald die Raumtemperatur unter die Soll-Temperatur abfällt.
Das Mischermodul liegt auf Kanal 1.
Warum schaltet die Fussbodenheizung (Zirkulation) bei Regelungsart "Außentemperatur mit Fusspunkt" nicht ab?
Wass muss ich einstellen, damit die Fussbodenheizung sich abschaltet?
Hinweise:
- Ich habe nur einen Heizkreis im System.
Einstellungen "Anlagendaten"
- Dämpfung : Nein
- Gebäudeart : mittel
Einstellungen Kesseldaten
- Pumpenart : Lesitungsgeführt
- Nachlaufzeit : 1 min
Einstellungen Heizkreis
- Heizkreis installiert : Am Modul
- Bedieneinheit : RC200
- Minimalwert verwenden : nein
- Heizsystem : Fussbodenheizung
- Regelungsart : Raumtemp. geführt
- Absenkart : Raumtemperaturschwelle
- Durchheizen unter : -10°C
- Frostschutz : Aus
- Mischer : ja
- Mischeranhebung : 5K
- PID-Verhalten: träge
ich bin im Besitz von folgenden Komponenten:
Logamax Plus GB162-15 v4
Solarmodul SM 200
Mischermodul MM 50
Gateway KM 50
System-Bedieneinheit RC 300 mit Außenfühler
Bedieneinheit RC 200 (als Fernbedienung)
Fussbodenheizung
An so einem sonnigen Wintertag wie heute, habe ich einen sehr hohen Wärmeeintrag über die Fensterfront in meinem Haus.
Dies hat zur Folge, daß die Raumtemperatur (gemessen über RC200) deutlich über die Solltemperatur ansteigt.
Ich möchte, daß meine Fussbodenheizung (Zirkulation) sich abschaltet, wenn die Raumtemperatur über der Soll-Temperatur ist.
Dies funktioniert momentan jedoch nur, wenn ich als Regelungsart "Raumtemperatur geführt" gewählt habe.
Problematisch ist jedoch das Regelungsverhalten sobald die Sonne gegen Abend verschwindet. Bei Erreichen der Solltemperatur schaltet die Fussbodenheizung (Zirkulation) sich wieder ein (soweit so gut). Jedoch wird die Vorlauftemperatur nur sehr langsam angehoben. Dies hat zur Folge, daß ich deutlich unter die Solltemperatur abfalle und über 3-4h erst wieder langsam "hoch komme". Das Regelungsverhalten sollte hier deutlich schneller sein, d.h. die Vorlauftemperatur sollte deutlich stärker von Beginn an angehoben werden.
Nach meiner Einschätzung hat die Wahl des PID-Verhaltens (träge, mittel, schnell) keinen großen Einfluss gehabt.
Wie kann ich das Regelungsverhalten bei Regelungsart "Raumtemperatur geführt" verbessern?
Bei der Regelungsart "Außentemperatur mit Fusspunkt" läuft die Zirkulation konstant weiter (Mischerposition 0%) und schaltet nicht ab.
Im Menü der Heizkurve wird der "Raumeinfluss" (3 Kelvin) berücksichtigt.
Jedoch ist das Regelverhalten deutlich besser (als oben beschrieben) sobald die Raumtemperatur unter die Soll-Temperatur abfällt.
Das Mischermodul liegt auf Kanal 1.
Warum schaltet die Fussbodenheizung (Zirkulation) bei Regelungsart "Außentemperatur mit Fusspunkt" nicht ab?
Wass muss ich einstellen, damit die Fussbodenheizung sich abschaltet?
Hinweise:
- Ich habe nur einen Heizkreis im System.
Einstellungen "Anlagendaten"
- Dämpfung : Nein
- Gebäudeart : mittel
Einstellungen Kesseldaten
- Pumpenart : Lesitungsgeführt
- Nachlaufzeit : 1 min
Einstellungen Heizkreis
- Heizkreis installiert : Am Modul
- Bedieneinheit : RC200
- Minimalwert verwenden : nein
- Heizsystem : Fussbodenheizung
- Regelungsart : Raumtemp. geführt
- Absenkart : Raumtemperaturschwelle
- Durchheizen unter : -10°C
- Frostschutz : Aus
- Mischer : ja
- Mischeranhebung : 5K
- PID-Verhalten: träge