Hallo!
Da meine Anlage jetzt seit ca. 1 Woche ( mehr oder weniger ) läuft habe ich das "Verhalten" der GB genauer beobachten können. Dazu hätte ich ein paar Fragen:
Wenn die Therme im laufe des Vormittags die Warmwasserversorgung auf Solltemperatur bringt schaltet das interne 3-Wege-Ventil auf den WW-Anschluss ( oberer Bereich im Puffer ) und die Heizkreispumpe des HK2 geht aus, der Mischer 100% zu.
HK2 hängt am mittleren Bereich des Puffers, der ja ein Kombispeicher ist. Solarertrag gibbet es derzeit hier nicht
Das bedeutet das die Heizkörper in der Zeit die die GB zum Temperaturerhöhen im WW-Bereich des Puffers benötigt aus sind. Lässt sich das innerhalb der Steuerung ändern?
innerhalb dieser Woche zeigte das Display an der GB wieder den Fehler 2F und in der RC35 dazu noch Servicecode 202, es befand sich aber kein Fehler im Fehlerspeicher... kam nur unter Monitordaten ganz unten.
Ich frage mich nun ob die Pumpe in der GB ( an der es wohl gelegen hat ) doch ausgetauscht werden muss. Nur auf Verdacht macht Buderus das aber nicht, der Servicemensch der hier war ( kein Werksservice ) meinte dazu das sie die Teile an Buderus schicken müssen und ich die Pumpe zahle wenn nichts dran defekt ist... Garantie auf die Anlage hab ich noch bis juni.
Ich hab hier mal die Einstelldaten angefügt, da ich nicht weiss ob gerade die für den HK1 richtig sind. Der hängt ja "nur" direkt am Pufferspeicher... dazu kommt noch der Temp.fühler der über das WM10 eingebunden ist.
ANLAGENDATEN
Logamax GB162/15 mit RC35 ( und Mischermodul MM10 und WM10 für Temp.erkennung )
Einfach-Feststoffkessel mit 15 kw
Logalux PL750/2 S Pufferspeicher
2-Feld Solaranlage mit Logasol 0110E ( eigene Regelung unabhängig von GB )
HKS 25 Pumpengruppe für die Heizkörperversorgung, hängt am MM10
Modul hydr.Weiche - Ja
HK1 installiert - Ja
Gemischte HK - 1
Solarmodul - Nein
Dämpfung A.temp aus - Nein
Gebäudeart - Leicht (Kfw 60 Holzständer, Bj. 2009 )
min. Aussentemp. - 10°C minus
KESSELDATEN
Kesselpumpennachl. - 5min.
modulierende Pumpe - 0
HEIZKREISDATEN HK1
Aktiviert - Ja
Bedieneinheit - RC35
Regelung - Aussentemp.
Heizsystem - Heizkörper
Heizkennlinie (-10°C - 75°C )
Max. VL - 65°C
Min. VL - 5°C
Offset - 0.0K
max.Raumeinfluss - 0K
Absenkart - Aussenhaltebetr.
Temp. Absenk - 5°C
Frostschutz - Aussentemp.
Temp. Frostsch. - 1°C
Temp. unterbrech. Absenk. - Aus
Schaltprog.ändern - Nein
Optimierung - Nein
Absenk.Urlaub - Aussenhalt
Temp. - 5°C
HEIZKREISDATEN HK2
Aktiviert - Ja
Bedieneinheit - RC35
Regelung - Aussentemp.
Heizsystem - Heizkörper
Heizkennlinie (-10°C - 75°C )
Max. VL - 50°C
Min. VL - 5°C
Offset - 0.0K
max.Raumeinfluss - 2K
Absenkart - Aussenhaltebetr.
Temp. Absenk - 5°C
Frostschutz - Aussentemp.
Temp. Frostsch. - 1°C
Temp. unterbrech. Absenk. - Aus
Mischer - Ja
Laufz. - 120sec.
Kesselanhebung - 0K
Schaltprog.ändern - Nein
Optimierung - Nein
Absenk.Urlaub - Aussenhalt
Temp. - 5°C
WARMWASSER
Warmw. inst. - Ja
max. Begrenzung - 60°C
WW Temp. - 53°C
Worüber - integr. 3-Wege-Umschaltv.
Schaltprog. ändern - Nein
Zirkul.pumpe - Ja
4x3 min.
Ändern - Nein
therm.Desinfektion - Ja
Temp. - 70°C
Samstag
01:00
LED - Nein
Ich binn wie immer für jeden Hinweis dankbar!
Greets,
Klaus
Da meine Anlage jetzt seit ca. 1 Woche ( mehr oder weniger ) läuft habe ich das "Verhalten" der GB genauer beobachten können. Dazu hätte ich ein paar Fragen:
Wenn die Therme im laufe des Vormittags die Warmwasserversorgung auf Solltemperatur bringt schaltet das interne 3-Wege-Ventil auf den WW-Anschluss ( oberer Bereich im Puffer ) und die Heizkreispumpe des HK2 geht aus, der Mischer 100% zu.
HK2 hängt am mittleren Bereich des Puffers, der ja ein Kombispeicher ist. Solarertrag gibbet es derzeit hier nicht
Das bedeutet das die Heizkörper in der Zeit die die GB zum Temperaturerhöhen im WW-Bereich des Puffers benötigt aus sind. Lässt sich das innerhalb der Steuerung ändern?
innerhalb dieser Woche zeigte das Display an der GB wieder den Fehler 2F und in der RC35 dazu noch Servicecode 202, es befand sich aber kein Fehler im Fehlerspeicher... kam nur unter Monitordaten ganz unten.
Ich frage mich nun ob die Pumpe in der GB ( an der es wohl gelegen hat ) doch ausgetauscht werden muss. Nur auf Verdacht macht Buderus das aber nicht, der Servicemensch der hier war ( kein Werksservice ) meinte dazu das sie die Teile an Buderus schicken müssen und ich die Pumpe zahle wenn nichts dran defekt ist... Garantie auf die Anlage hab ich noch bis juni.
Ich hab hier mal die Einstelldaten angefügt, da ich nicht weiss ob gerade die für den HK1 richtig sind. Der hängt ja "nur" direkt am Pufferspeicher... dazu kommt noch der Temp.fühler der über das WM10 eingebunden ist.
ANLAGENDATEN
Logamax GB162/15 mit RC35 ( und Mischermodul MM10 und WM10 für Temp.erkennung )
Einfach-Feststoffkessel mit 15 kw
Logalux PL750/2 S Pufferspeicher
2-Feld Solaranlage mit Logasol 0110E ( eigene Regelung unabhängig von GB )
HKS 25 Pumpengruppe für die Heizkörperversorgung, hängt am MM10
Modul hydr.Weiche - Ja
HK1 installiert - Ja
Gemischte HK - 1
Solarmodul - Nein
Dämpfung A.temp aus - Nein
Gebäudeart - Leicht (Kfw 60 Holzständer, Bj. 2009 )
min. Aussentemp. - 10°C minus
KESSELDATEN
Kesselpumpennachl. - 5min.
modulierende Pumpe - 0
HEIZKREISDATEN HK1
Aktiviert - Ja
Bedieneinheit - RC35
Regelung - Aussentemp.
Heizsystem - Heizkörper
Heizkennlinie (-10°C - 75°C )
Max. VL - 65°C
Min. VL - 5°C
Offset - 0.0K
max.Raumeinfluss - 0K
Absenkart - Aussenhaltebetr.
Temp. Absenk - 5°C
Frostschutz - Aussentemp.
Temp. Frostsch. - 1°C
Temp. unterbrech. Absenk. - Aus
Schaltprog.ändern - Nein
Optimierung - Nein
Absenk.Urlaub - Aussenhalt
Temp. - 5°C
HEIZKREISDATEN HK2
Aktiviert - Ja
Bedieneinheit - RC35
Regelung - Aussentemp.
Heizsystem - Heizkörper
Heizkennlinie (-10°C - 75°C )
Max. VL - 50°C
Min. VL - 5°C
Offset - 0.0K
max.Raumeinfluss - 2K
Absenkart - Aussenhaltebetr.
Temp. Absenk - 5°C
Frostschutz - Aussentemp.
Temp. Frostsch. - 1°C
Temp. unterbrech. Absenk. - Aus
Mischer - Ja
Laufz. - 120sec.
Kesselanhebung - 0K
Schaltprog.ändern - Nein
Optimierung - Nein
Absenk.Urlaub - Aussenhalt
Temp. - 5°C
WARMWASSER
Warmw. inst. - Ja
max. Begrenzung - 60°C
WW Temp. - 53°C
Worüber - integr. 3-Wege-Umschaltv.
Schaltprog. ändern - Nein
Zirkul.pumpe - Ja
4x3 min.
Ändern - Nein
therm.Desinfektion - Ja
Temp. - 70°C
Samstag
01:00
LED - Nein
Ich binn wie immer für jeden Hinweis dankbar!
Greets,
Klaus