Auch wenn das Thema uralt ist, so möchte ich doch hier noch was los werden. Sicher hat jeder Techniker ein Dichtungssortiment dabei. Und besagter Plattenwärmetauscher wird mit 4 gleich großen O-Ring-Dichtungen abgedichtet. Dabei wird der Wärmetauscher nur mit 2 Schrauben auf die Anschlußplatte darunter gepresst. Da müssen also zwingend die passenden Dichtungen rein. Richtiger Durchmesser, richtige Dicke.
Sind die zu dünn bekommt man "Land unter", sind die zu dick verzieht man möglicherweise den Wärmetauscher oder man reißt die Schrauben ab. Also benötigt man am besten 4 der Orginaldichtungen von Buderus. Und eben diese finden sich nicht im Sortiment. Garantiert nicht!
Ich selber bin seit 42 Jahren KD-Techniker und betreue seit fast 22 Jahren auch Buderus Geräte. Dieses Gerät ist wahrlich keine Meisterleistung. Gern wird der WW-Anschluß an dieser Anschlußplatte undicht. Dann ist in der Regel eine neue Anschlußplatte nebst sämtlichen Orginaldichtungen nötig. Und nicht nur die mitgelieferten Dichtungen sondern auch sämtliche Dichtungen von Rohrleitungen und Agregaten, die man zum Austausch abbauen muss. Dafür darf man nämlich nahezu das gesamte Gerät in Eizelteile zerlegen. Ich selber empfehle zusätzlich zur Anleitung (9 Seiten mit Bildern nur für die Demontage!) auch den Ausbau des Pumpenkopfes, da man dahinter ein paar Federklemmen aus- und wieder einbauen muss.
Ich habe diese Prozedur heute selber gemacht, unter vgl. günstigen Bedingungen. Dafür habe ich intensiv 3,5 Stunden am Gerät gearbeitet. Mit allen neuen Dichtungen und Anleitung.
Nur mal eben den Plattenwärmetauscher abnehmen, gucken wie die Dichtungen da aussehen und womöglich dann mit falschen Dichtungen irgendwie wieder zusammen zerren und gucken was passiert ist Quatsch mit Sahnehäubchen. Zumindest die Orginaldichtungen hierfür sollten vor Ort sein. Im gezeigten Beispiel liegt das Problem vermutlich auch nur an diesen Dichtungen. Aber wenn die Wärmetauscher-Platte auch gewechselt oder zumindest aus und wieder eingabaut werden muss, dann ist das schon richtig Arbeit. Und Zeitintensiv.
Buderus empfiehlt übrigens, diese Arbeit (Austausch der Wärmetauscherplatte) ausschließlich von wirklich sachkundigen Personen durchführen zu lassen. Also jemand der sich 100% mit den Eigenheiten dieses Gerätes auskennt. Ansonsten lieber mit Werkskundendienst arbeiten. Warum wohl...?