chriskl
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.06.2018
- Beiträge
- 4
Hallo zusammen,
ich hab eine GB132 ca 18 jahre alt.
Seit ca. einem Jahr treten immer nach der Warmwasserbereitung sporadisch Störungen auf, die alle auf zu hohe Temperaturen hinweisen.
Die Warmwasserbereitung mache ich nur einmal am Tag um 05:30.
Ich habe mir jetzt eine EMS-Anbindung "gebastelt", mit der ich genau sehen kann was passiert.
Der verriegelnde Fehler (>105°) tritt sporadisch auf, jedoch sind jeden Tag 0Y 277/278 (>95°) vorhanden.
Ich habe ein Diagramm erstellt, das ziemlich deutlich den Ablauf vor dem Fehler darstellt.
Dazu ein bisschen Erklärung:
Die Linien sind Temperatur bzw % bei der Brenner Modulation.
Die Flächen sind die Zustände, der Übersicht wegen auf verschiedene Werte abgebildet.
Jetzt zum Ablauf wie ich das sehe:
05:30 Warmwasserbereitung beginnt
-> Kesselpumpe, 3-Wege-Ventil und Flamme an
bis 05:53 Warmwasserbereitung läuft
-> Temperaturen steigen, alles OK
05:53 Warmwasser Solltemperatur erreicht
-> Flamme aus
05:54 Pumpennachlaufzeit Ende
-> Pumpe und 3-Wegeventil aus
Bis dahin alles klar , jetzt läuft es aus dem Ruder :
-> Kesseltemperatur und Ausgang Wärmetauscher steigen an ;(
bei 05:57 Kesseltemperatur > 95°
-> Fehler 0Y 277
bei 06:03 Kesseltemperatur > 105°C
-> Fehler 4A 218
Jetzt zu meiner Frage:
Hat jemand eine Idee was den Fehler verursachen kann?
Ich dachte daran die Nachlaufzeit zu verlängern, hab jedoch nur ein "pumpdelay" im UBA gefunden und das steht auf 5 Minuten. Scheint für WW nicht zu zählen ?( .
Vielleicht eine zu geringe Pumpenleistung :/ ?
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
chriskl
ich hab eine GB132 ca 18 jahre alt.
Seit ca. einem Jahr treten immer nach der Warmwasserbereitung sporadisch Störungen auf, die alle auf zu hohe Temperaturen hinweisen.
Die Warmwasserbereitung mache ich nur einmal am Tag um 05:30.
Ich habe mir jetzt eine EMS-Anbindung "gebastelt", mit der ich genau sehen kann was passiert.
Der verriegelnde Fehler (>105°) tritt sporadisch auf, jedoch sind jeden Tag 0Y 277/278 (>95°) vorhanden.
Ich habe ein Diagramm erstellt, das ziemlich deutlich den Ablauf vor dem Fehler darstellt.
Dazu ein bisschen Erklärung:
Die Linien sind Temperatur bzw % bei der Brenner Modulation.
Die Flächen sind die Zustände, der Übersicht wegen auf verschiedene Werte abgebildet.
Jetzt zum Ablauf wie ich das sehe:
05:30 Warmwasserbereitung beginnt
-> Kesselpumpe, 3-Wege-Ventil und Flamme an
bis 05:53 Warmwasserbereitung läuft
-> Temperaturen steigen, alles OK
05:53 Warmwasser Solltemperatur erreicht
-> Flamme aus
05:54 Pumpennachlaufzeit Ende
-> Pumpe und 3-Wegeventil aus
Bis dahin alles klar , jetzt läuft es aus dem Ruder :
-> Kesseltemperatur und Ausgang Wärmetauscher steigen an ;(
bei 05:57 Kesseltemperatur > 95°
-> Fehler 0Y 277
bei 06:03 Kesseltemperatur > 105°C
-> Fehler 4A 218
Jetzt zu meiner Frage:
Hat jemand eine Idee was den Fehler verursachen kann?
Ich dachte daran die Nachlaufzeit zu verlängern, hab jedoch nur ein "pumpdelay" im UBA gefunden und das steht auf 5 Minuten. Scheint für WW nicht zu zählen ?( .
Vielleicht eine zu geringe Pumpenleistung :/ ?
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
chriskl
Anhänge
-
27,4 KB Aufrufe: 603