Hallo miteinander,

welche Funktion hat der Schwimmer im Kondenswasser Siphon des Kondensatablaufes?
Er verschliesst den Ablauf bei fehlendem Kondenwasser, richtig? Eine weitere Funktion hat der doch nicht, oder irre ich mich da?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.682
Er verschliesst den Ablauf bei fehlendem Kondenwasser, richtig?
Korrekt.
Der GB 125 ist nämlich konstruktionsbedingt kein 100%iger Brennwertkessel.
Er braucht immer noch eine Mindestkesseltemperatur. Das hat zur Folge daß die Pumpenlogik während des Brennerbetriebes unter ca 45° die Pumpen abgeschaltet werden.. Somit fast keine Kondensation im Sekundärwärmetauscher .
Dieser Umstand ( wenig Kondensat und somit funktionstüchtiger Schwimmer notwendig) hat BBT nochmal dazu veranlasst alle Fachleute diesbezüglich anzuschreiben, damit man bei der Wartung hierauf besonderes Augenmerk richtet.
 
Rainer4x4

Rainer4x4

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2013
Beiträge
429
Danke für die Info.
Mir fällt auf das der Ablauf in letzter Zeit immer häufiger gereinigt werden möchte. Derzeit im halbjährlichen Rythmus, ansonsten verstopft das Dingens.
Als der Kessel neu war (die ersten 3 Jahre) hat sich offensichtlich keiner der Servicetechniker darum gekümmert, dennoch hat der Ablauf einwandfei funktioniert..
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
377
Der Schwimmer soll den Sifon beim Start des Brenners verschließen, da ansonsten das Wasser herausgedrückt werden kann, durch den kurzzeitigen Überdruck. Dann würden Abgase austreten bis der Sifon sich wieder gefüllt hat.
Ist auch beim SB105 so.
 
Rainer4x4

Rainer4x4

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2013
Beiträge
429
Danke für den Hinweis, klingt plausibel.
 
Thema:

GB125: Kondensatwasser Siphon, Verständnisfrage

GB125: Kondensatwasser Siphon, Verständnisfrage - Ähnliche Themen

  • GB125 BE1,3-2,3 undicht

    GB125 BE1,3-2,3 undicht: Seit ein paar Tagen macht unsere Heizung durch Ölgeruch auf sich aufmerksam. Festgestellt habe ich eine Leckage an der oberen Verschraubung der...
  • GB125 mit RC200 - Für den Urlaub einfach ausschalten?

    GB125 mit RC200 - Für den Urlaub einfach ausschalten?: Hallo Allerseits. Wir werden 2 Wochen in den Urlaub fahren und da wollte ich mich mal erkundigen was die einfachste Spar-Einstellung für die...
  • Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511

    Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511: Hallo, ich bin neu hier und wende mich mal mit einem Problem an unserer Ölbrennwertheizung für Heizung und Warmwasser Buderus Logano plus GB125...
  • Buderus gb125 rc35 dringend hilfe gebraucht

    Buderus gb125 rc35 dringend hilfe gebraucht: Guten Tag, ich bräuchte dringend hilfe bei den Einstellungen für meine Heizung. DIe Heizung läuft nachts nicht. Tagüber ist alles ok aber Nachts...
  • Gefährlichen Stress mit GB125

    Gefährlichen Stress mit GB125: Habe vorhin einen CO Alarm im Heizungskeller gehabt. 180ppm in der Raumluft!!! Erstmal die Kellerfenster und Türen aufgerissen. Dann nach der...
  • Ähnliche Themen

    • GB125 BE1,3-2,3 undicht

      GB125 BE1,3-2,3 undicht: Seit ein paar Tagen macht unsere Heizung durch Ölgeruch auf sich aufmerksam. Festgestellt habe ich eine Leckage an der oberen Verschraubung der...
    • GB125 mit RC200 - Für den Urlaub einfach ausschalten?

      GB125 mit RC200 - Für den Urlaub einfach ausschalten?: Hallo Allerseits. Wir werden 2 Wochen in den Urlaub fahren und da wollte ich mich mal erkundigen was die einfachste Spar-Einstellung für die...
    • Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511

      Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511: Hallo, ich bin neu hier und wende mich mal mit einem Problem an unserer Ölbrennwertheizung für Heizung und Warmwasser Buderus Logano plus GB125...
    • Buderus gb125 rc35 dringend hilfe gebraucht

      Buderus gb125 rc35 dringend hilfe gebraucht: Guten Tag, ich bräuchte dringend hilfe bei den Einstellungen für meine Heizung. DIe Heizung läuft nachts nicht. Tagüber ist alles ok aber Nachts...
    • Gefährlichen Stress mit GB125

      Gefährlichen Stress mit GB125: Habe vorhin einen CO Alarm im Heizungskeller gehabt. 180ppm in der Raumluft!!! Erstmal die Kellerfenster und Türen aufgerissen. Dann nach der...

    Werbepartner

    Oben