GB125 35kw Leistung reduzieren / Brenner

Diskutiere GB125 35kw Leistung reduzieren / Brenner im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Servus, Habe eine Buderus GB125 35Kw Anlage Bj 2017. Brenner BE 2.3-35. Die Heizung taktet sehr viel. Ca alle 15-20 Minuten. Hintergrund: 3...

flipp1975

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2022
Beiträge
16
Servus,
Habe eine Buderus GB125 35Kw Anlage Bj 2017. Brenner BE 2.3-35.
Die Heizung taktet sehr viel. Ca alle 15-20 Minuten.
Hintergrund:
3 Familienhaus 280m2
Nur eine Wohnung bewohnt 90m2 (dies wird auch so bleiben)
kein Warmwasser
Bauweise Altbau, jedoch massiv, neue Fenster.
Ich möchte die Leistung reduzieren, damit der Brenner weniger taktet und dafür länger läuft. Ist das möglich?
Buderus sagt die Leistung läst sich nicht reduzieren.
Jetzt hab ich gedacht man könnte doch einen kleineren Brenner mit weniger Leistung einbauen...geht das, was ist zu beachten?
Bitte um eure Einschätzung.
 

flipp1975

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2022
Beiträge
16
In wieweit spielt das Volumen der Brennkammer eine Rolle? Ist die Brennkammer beim GB125 immer die selbe?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.368
Jetzt hab ich gedacht man könnte doch einen kleineren Brenner mit weniger Leistung einbauen...geht das, was ist zu beachten?
Geht, jedoch ist die Aktion fragwürdig,
Der Brenner kostet 1500€ . Vorteil: Keiner. Durchs Takten brauchst du vieleicht in 10 Jahren 1 x Zündelektroden öfters.
 

flipp1975

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2022
Beiträge
16
...Dachte das bei jedem Brennerstart / Brennvorgang am Anfang nicht effizient verbrannt wird, z.b. bis eine entsprechende Brenn Temperatur erreicht ist...
 

flipp1975

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2022
Beiträge
16
Warum gibt es dann überhaupt unterschiedliche Leistungen?
 

flipp1975

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2022
Beiträge
16
Den BE Brenner gibt es in 18, 22, 30, 35 dann könnte man doch 18+22 zusammen fassen...?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.430
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
"Warum gibts Autos in verschiedenen Größen...??" zB aus KOSTENgründen.

Aber selbst mit dem kleinsten 18kW Brenner wäre der ja immernoch zu groß.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.579
Den BE Brenner gibt es in 18, 22, 30, 35 dann könnte man doch 18+22 zusammen fassen...?
Der BE hat auch andere Leistungen und sitzt nicht nur auf auf dem GB125, wobei das ja eher mit der Leistung mit dem Kessel Typ zu tun hat.

@TE ein verkleinern hilft nicht wirklich.
 

flipp1975

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2022
Beiträge
16
Nochmal grundsätzlich für mein Verständnis, der jetzige Brenner ist zu groß für den Bedarf?
Wenn ja, würde ein kleiner Brenner mit z.B. 18kw eine deutliche Heizöl Einsparung erziehen?
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.579
Mit 18kw zerstörst du den Kessel
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.430
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Er würde KEINE DEUTLICHE Einsparung bringen. Der Kessel wirds überleben weil der ja seine Schutzfunktion behält - diese alte GURKE!
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.579
Was hilft ihm die Schutzfunktion wenn die Abgastemperatur hinten im Gusskessel zu niedrig ist weil der Kessel die 18kw vom Brenner einfach wegschluckt?
PS. Die alte Gurke bist doch du😉
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.430
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ach wassss vergisses. Das ist doch sooo ein super bewährter alter Gußkessel, solange der seine Betriebsbedingungen hat überlebt der alles. Bei mir war derselbe Grundkessel G 125rlu, der ist auch mit 80-90 Grad AT TROCKEN geblieben! Buderus KANN schon Kessel bauen!
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.483
Ansatz:
gebrauchten kleineren Kessel kaufen, daneben ein bauen (wenn Platz) und mit Handhebeln umschalten.
Vielleicht gibts ja auch was besseres als Öl…
 

flipp1975

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2022
Beiträge
16
...Danke für die Antworten.
D.h. der Kessel ist zu groß für einen kleineren Brenner?
Und ist der Buderus Kessel eher schlecht (verstehe leider die Insider Kommentare nicht :oops::oops:
 

flipp1975

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2022
Beiträge
16
...Danke für die Antworten.
D.h. der Kessel ist zu groß für einen kleineren Brenner?
Und ist der Buderus Kessel eher schlecht (verstehe leider die Insider Kommentare nicht :oops::oops:
Ein kleinerer Kessel mit kleinem Brenner würde dann eine deutliche Heizöl Einsparung bringen...eher nicht wenn ich die Experten richtig verstanden habe?
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.483
ein Kessel mit deutlich weniger Leistung könnte effizienter arbeiten, weil er känger durch lauf/weniger Taktet, was effizienter ist.
Du verbrauchst dann weniger Brennstoff für für die selben Wärme im Haus
 

flipp1975

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2022
Beiträge
16
ein Kessel mit deutlich weniger Leistung könnte effizienter arbeiten, weil er känger durch lauf/weniger Taktet, was effizienter ist.
Du verbrauchst dann weniger Brennstoff für für die selben Wärme im Haus
Ok, so habe ich mir das in der Theorie auch vorgestellt. Aktuell haben wir einen Verbrauch von ca 2500 Liter (im Sommer ist die Heizung aus, von ca Juni bis Ende Oktober) lässt sich ungefähr berechnen/abschätzen wie sich der Verbrauch verändert?
 
Thema:

GB125 35kw Leistung reduzieren / Brenner

GB125 35kw Leistung reduzieren / Brenner - Ähnliche Themen

  • Buderus GB125 Vorlauf

    Buderus GB125 Vorlauf: Hallo, ich bin neu in dem Forum und habe eine Frage. Ich habe eine neue Buderus GB 125 Ölheizung mit dem RC 310 Steuergerät. Mein Vorlauf ist...
  • Heizungshavarie - macht eine neue Buderus GB125 Ölheizung noch Sinn?

    Heizungshavarie - macht eine neue Buderus GB125 Ölheizung noch Sinn?: Hallo zusammen, wir sind wirklich absolut der Verzweiflung nahe. Wir haben ein EFH, BJ 1960/80 im Aussenbereich mit Bestandsschutz. Unsere Buderus...
  • GB125- Fehler 6L

    GB125- Fehler 6L: Hallo, habe momentan die Fehlermeldung 6L und die Ölheizung richt komisch. Ich weis Fehler 6L kann vieles sein wie: Düse Sypon Magnetventil Öl...
  • Buderus GB125 6L512 6L513 6L517 6L548 6U511 Luft in der Filtertasse

    Buderus GB125 6L512 6L513 6L517 6L548 6U511 Luft in der Filtertasse: Hallo zusammen, ich habe einen Buderus GB125 18 BE1.3 Ölbrenner seit 2014 im Einsatz. Sie lief auch in der Regel immer einwandfrei, die Wartungen...
  • GB125 35KW startet nur kurz / Ausgefallen

    GB125 35KW startet nur kurz / Ausgefallen: Hallo, heute ist meine Heizung ausgefallen. Fehlermeldung 6L 513. Gb125 35kw Brenner BE2.3-35 folgendes war zuvor: 1.Abgaswerte schlecht Co 756ppm...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus GB125 Vorlauf

      Buderus GB125 Vorlauf: Hallo, ich bin neu in dem Forum und habe eine Frage. Ich habe eine neue Buderus GB 125 Ölheizung mit dem RC 310 Steuergerät. Mein Vorlauf ist...
    • Heizungshavarie - macht eine neue Buderus GB125 Ölheizung noch Sinn?

      Heizungshavarie - macht eine neue Buderus GB125 Ölheizung noch Sinn?: Hallo zusammen, wir sind wirklich absolut der Verzweiflung nahe. Wir haben ein EFH, BJ 1960/80 im Aussenbereich mit Bestandsschutz. Unsere Buderus...
    • GB125- Fehler 6L

      GB125- Fehler 6L: Hallo, habe momentan die Fehlermeldung 6L und die Ölheizung richt komisch. Ich weis Fehler 6L kann vieles sein wie: Düse Sypon Magnetventil Öl...
    • Buderus GB125 6L512 6L513 6L517 6L548 6U511 Luft in der Filtertasse

      Buderus GB125 6L512 6L513 6L517 6L548 6U511 Luft in der Filtertasse: Hallo zusammen, ich habe einen Buderus GB125 18 BE1.3 Ölbrenner seit 2014 im Einsatz. Sie lief auch in der Regel immer einwandfrei, die Wartungen...
    • GB125 35KW startet nur kurz / Ausgefallen

      GB125 35KW startet nur kurz / Ausgefallen: Hallo, heute ist meine Heizung ausgefallen. Fehlermeldung 6L 513. Gb125 35kw Brenner BE2.3-35 folgendes war zuvor: 1.Abgaswerte schlecht Co 756ppm...
    Oben