Hallo zusammen,
ich weiß der Thread ist etwas älter, aber mein Thema passt denke ich ganz gut dazu.
Bei uns im Haus ist eine GB125-30 (Mit MC10 sowie RC300) verbaut und diese taktet leider auch viel zu oft.
Problem hierbei ist einfach, dass der Kessel die 55 Grad viel zu schnell erreicht und die Zirkulationspumpe einfach nicht die Menge an durchlauf schafft, damit der Kessel nicht zu schnell abschaltet.
Leider konnte ich mich der Thematik erst seit gut einem halben Jahr annehmen. Verbaut wurde die Heizung leider auch schon bevor ich das Haus übernommen habe sonst hätte ich nie und nimmer so einne großen Brenner verbauen lassen.
Anhand diesem und anderen Forenbeiträgen konnte ich das Takten bereits ganz gut in den Griff bekommen.
Über den EMS-Bus und IO Broker konnte ich die Daten abgreifen und somit auch aufzeichnen wann und wie oft der Kessel ein und auschaltet.
Gelöst habe ich das Problem nun darüber, dass ich zum einen die Max. Vorlauftemperatur sowie die Auslegungstemperatur angepasst habe. Auch habe ich die gewünschte Raumtemperatur runter geregelt.
Weiter habe ich dafür gesorgt, dass die Zirkulationspumpe auf einen höheren Volumenstrom kommt. (Heizkörperventile entsprechend aufgedreht)
Da bei uns auch noch eine Solarthermie im Einsatz ist (Mit Heizungsunterstützung) habe ich bereits vor geraumer Zeit, die Zirkulationspumpen so angepasst, dass ich diese manuell per Shelly (über IOBroker) ansteuern kann.
Dies nutze ich jetzt auch, damit ich die Zirkualtionspumpe für die Heizkörper früher zuschalten kann. Leider schaltet diese nämlich der GB125 standardmäßig erst bei einer Temperatur von ca 45-46 Grad was wieder dazu führt das der Kessel seine 55 Grad zu schnell erreicht.
Eine Frage hätte ich jetzt noch dazu. Es gibt ja sicherlich einen Grund, wieso die Zirkulationspumpe erst bei ca 45 Grad schaltet. Schadet es dem Kessel, wenn man die Pumpe schon bei ca. 30-35 Grad dazu schaltet?
In einem anderen Beitrag meine ich gelesen zu haben, dass Brennwertheizungen auch mit niedrigen Temperaturen zurecht kommen sollten. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Anbei noch ein paar Screenshots wie es vorher war und wie es jetzt aussieht mit den Taktungen.
ich weiß der Thread ist etwas älter, aber mein Thema passt denke ich ganz gut dazu.
Bei uns im Haus ist eine GB125-30 (Mit MC10 sowie RC300) verbaut und diese taktet leider auch viel zu oft.
Problem hierbei ist einfach, dass der Kessel die 55 Grad viel zu schnell erreicht und die Zirkulationspumpe einfach nicht die Menge an durchlauf schafft, damit der Kessel nicht zu schnell abschaltet.
Leider konnte ich mich der Thematik erst seit gut einem halben Jahr annehmen. Verbaut wurde die Heizung leider auch schon bevor ich das Haus übernommen habe sonst hätte ich nie und nimmer so einne großen Brenner verbauen lassen.
Anhand diesem und anderen Forenbeiträgen konnte ich das Takten bereits ganz gut in den Griff bekommen.
Über den EMS-Bus und IO Broker konnte ich die Daten abgreifen und somit auch aufzeichnen wann und wie oft der Kessel ein und auschaltet.
Gelöst habe ich das Problem nun darüber, dass ich zum einen die Max. Vorlauftemperatur sowie die Auslegungstemperatur angepasst habe. Auch habe ich die gewünschte Raumtemperatur runter geregelt.
Weiter habe ich dafür gesorgt, dass die Zirkulationspumpe auf einen höheren Volumenstrom kommt. (Heizkörperventile entsprechend aufgedreht)
Da bei uns auch noch eine Solarthermie im Einsatz ist (Mit Heizungsunterstützung) habe ich bereits vor geraumer Zeit, die Zirkulationspumpen so angepasst, dass ich diese manuell per Shelly (über IOBroker) ansteuern kann.
Dies nutze ich jetzt auch, damit ich die Zirkualtionspumpe für die Heizkörper früher zuschalten kann. Leider schaltet diese nämlich der GB125 standardmäßig erst bei einer Temperatur von ca 45-46 Grad was wieder dazu führt das der Kessel seine 55 Grad zu schnell erreicht.
Eine Frage hätte ich jetzt noch dazu. Es gibt ja sicherlich einen Grund, wieso die Zirkulationspumpe erst bei ca 45 Grad schaltet. Schadet es dem Kessel, wenn man die Pumpe schon bei ca. 30-35 Grad dazu schaltet?
In einem anderen Beitrag meine ich gelesen zu haben, dass Brennwertheizungen auch mit niedrigen Temperaturen zurecht kommen sollten. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Anbei noch ein paar Screenshots wie es vorher war und wie es jetzt aussieht mit den Taktungen.