Hallo zusammen,
bei uns läuft seit 3 Jahren ein GB125 mit 18KW, angeschlossen an die steuerung ist noch eine RC300 im Flur.
Seit einer Woche bekomme ich alle paar Minuten die Fehler
6L 517 - Flammenabriss in Betrieb 1. Stufe
H6 - Häufiger Flammenabriss / Wartungsmeldung
Der Fachmann war jetzt schon 2 Tage da und hat da die Wartung gleich mit gemacht, da sie sowiso anstand.
Filter und Düse gewechselt, der Brennraum und der Kondensatablauf wurden gereinigt.
Die Anlage wurde vernünftig eingestellt und hatte Top Werte.
Die Zündelektrode hat er nicht getauscht, sie sagen noch gut aus und Zünden tut der Brenner ja.
Verdacht war der Flammenfühler, Buderus gibt einen Wert von min. 50 vor, gemessen wurden 52,9.
Um die Ölversorgung auszuschließen, haben wir auch schon direkt aus dem Kanister gezogen, gleicher Effekt.
Der Fachmann wollte sich nochmal schlau machen und evtl. die Steuerung oder Safe tauschen.
Bin jetzt selbst kein Fachmann aber da technisch interessiert, weiß ich das ein oder andere schon.
Im Moment bekomme ich die Bude nicht wärmer als 15-17 Grad, da der Brenner regelmäßig aussteigt.
Der Safe versucht dann einen neuen Anlauf, der auch meistens klappt, ab und zu verrigelt die steuerung und muss resettet werden.
Sind am Tag eben so um die 50 kurze Starts.
Hat jemand vorab schonmal ein Tip?
bei uns läuft seit 3 Jahren ein GB125 mit 18KW, angeschlossen an die steuerung ist noch eine RC300 im Flur.
Seit einer Woche bekomme ich alle paar Minuten die Fehler
6L 517 - Flammenabriss in Betrieb 1. Stufe
H6 - Häufiger Flammenabriss / Wartungsmeldung
Der Fachmann war jetzt schon 2 Tage da und hat da die Wartung gleich mit gemacht, da sie sowiso anstand.
Filter und Düse gewechselt, der Brennraum und der Kondensatablauf wurden gereinigt.
Die Anlage wurde vernünftig eingestellt und hatte Top Werte.
Die Zündelektrode hat er nicht getauscht, sie sagen noch gut aus und Zünden tut der Brenner ja.
Verdacht war der Flammenfühler, Buderus gibt einen Wert von min. 50 vor, gemessen wurden 52,9.
Um die Ölversorgung auszuschließen, haben wir auch schon direkt aus dem Kanister gezogen, gleicher Effekt.
Der Fachmann wollte sich nochmal schlau machen und evtl. die Steuerung oder Safe tauschen.
Bin jetzt selbst kein Fachmann aber da technisch interessiert, weiß ich das ein oder andere schon.
Im Moment bekomme ich die Bude nicht wärmer als 15-17 Grad, da der Brenner regelmäßig aussteigt.
Der Safe versucht dann einen neuen Anlauf, der auch meistens klappt, ab und zu verrigelt die steuerung und muss resettet werden.
Sind am Tag eben so um die 50 kurze Starts.
Hat jemand vorab schonmal ein Tip?