Super toller Beitrag und 100 Punkte dafür + einen Daumen nach oben (100 Daumen gehen hier nicht)Entgasungsopa
Super toller Beitrag und 100 Punkte dafür + einen Daumen nach oben (100 Daumen gehen hier nicht)Entgasungsopa
muss dazu das Wasser abgelassen werden oder geht das so ?Und bitte das Blaue Ausdehnungsgefäß mit Luft nachfüllen.
Das Heizgerät ausser Betrieb nehmen.
Schauen ob da ein Absperr - oder Kappenventil am Gefäß vorhanden ist ( vielleicht ein Foto schicken ).
Absperrung schließen den kleinen Hahn öffnen und mit irgendeinem kleinen Schlauch entleeren.
Ist keine Absperrung vorhanden , das Heizgerät absperren, und mit einem Schlauch drucklos machen aber nicht leerlaufen lassen.
Mit einer Luftpumpe/ Kompressor am Luftventil den Behälter auf 1,3 bar auffüllen. Der Druck am Heizgerät muss dabei bei 0 bar bleiben.
Also immer etwas ablassen.
Läst sich der Behälter nicht aufpumpen , austauschen.
Tritt Pressluft am Schlauch aus, der vorher in einen Eimer mit Wasser gesteckt worden ist, austauschen.
Danach alle Ventile wieder öffnen, Entleerungshahn zu, und die Anlage wieder auf 1,6 bar auffüllen.
Natürlich mit Destillierten Wasser aus dem Supermarkt, mit Deiner neuen Baumarkt Pumpe.
Siehe auch Bericht # 81, warum der Profi Stickstoff nimmt.......
Also wie beim Auto erstmal die Reifen aufpumpen , die Bremsanlage entlüfen und das Kühlwasser reinigen.
Erst dann beginnen die Tunning Maßnahmen an der Einspritzanlage.
🪛
Kein destilliertes Wasser, sondern Wasser gemäß Herstellervorgabe. Das kann abhängig von Hersteller, Gerät und Qualität Deines Trinkwassers alles von unbehandelt über enthärtet bis hin zu vollentsalzt sein. Zur Bauzeit Deiner Therme hat man sich darüber offensichtlich noch keine wirklichen Gedanken gemacht. Wohl auch deswegen sagt die Installationsanleitung, dass unbehandeltes Leitungswasser einzufüllen ist.Und macht es jetzt noch Sinn Destilliertes Wasser in die Anlage einzufüllen wenn sie Jahrelang mit normalen Wasser gefüllt wurde ?
14,8 °dHWie hoch ist denn die Wasserhärte bei Euch?
Leider kein Absperrventil vorhanden….Schauen ob da ein Absperr - oder Kappenventil am Gefäß vorhanden ist ( vielleicht ein Foto schicken ).
Naja, ist recht hoch, aber noch niedrig genug für eine Erstbefüllung mit unbehandeltem Leitungswasser. Wenn man allerdings bedenkt, dass das sicherlich nicht die Erstbefüllung ist, wurde schon ziemlich viel Kalk eingebracht und jetzt eben noch mal. Eigentlich ist das nicht gut, aber bei einem fast 20 Jahre alten Teil, dessen Wärmetauscher eh schon Probleme zu haben scheint, wäre mir persönlich das egal.14,8 °dH
Leichte Druckunterschiede zwischen kalt / warm und ggf. Pumpe an / aus sind grundsätzlich normal. Deren Größe ist von der MAG-Größe (MAG = Membran-Ausdehnungsgefäß), vom Anlagenvolumen, von den Temperaturen und den genutzten Drücken (Vordruck MAG und Anlagendruck) abhängig. Bei Deiner Anlage würde ich um/unter 0,2bar Unterschied erwarten. Bei einem Defekt des MAGs oder grober Fehleinstellung der Druckhaltung wird der Druck beim Aufheizen deutlich stärker steigen.Und sollten bei einem defekt nicht Druckschwankungen am Manometer der Heizung erkennbar sein ?
Das Teil direkt oberhalb des MAG ist ein Kappenventil. Mit dem roten Teil links sperrt man es ab, rechts macht man das MAG zum Prüfen heizungswasserseitig drucklos. Und eigentlich sollte das rote Teil mit Sicherungsdraht (und Plombe) in der offen-Stellung gegen unbeabsichtigtes Absperren gesichert sein...Leider kein Absperrventil vorhanden….
Wenn du noch länger in diesem Haus wohnen möchtest, ist das bei ca 15 ° dH sinnvoll. Selbst bei ganz alten Anlagen sollte man irgengwann damit anfangen.Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Und macht es jetzt noch Sinn Destilliertes Wasser in die Anlage einzufüllen wenn sie Jahrelang mit normalen Wasser gefüllt wurde ?
Ich tendiere aktuell auch es mit normalen Leitungswasser zu füllen…Naja, ist recht hoch, aber noch niedrig genug für eine Erstbefüllung mit unbehandeltem Leitungswasser. Wenn man allerdings bedenkt, dass das sicherlich nicht die Erstbefüllung ist, wurde schon ziemlich viel Kalk eingebracht und jetzt eben noch mal. Eigentlich ist das nicht gut, aber bei einem fast 20 Jahre alten Teil, dessen Wärmetauscher eh schon Probleme zu haben scheint, wäre mir persönlich das egal.
Aktuell gibt es überhaupt keine Druckschwankungen, deshalb gehe ich davon aus das MAG korrekt funktioniert.Leichte Druckunterschiede zwischen kalt / warm und ggf. Pumpe an / aus sind grundsätzlich normal. Deren Größe ist von der MAG-Größe (MAG = Membran-Ausdehnungsgefäß), vom Anlagenvolumen, von den Temperaturen und den genutzten Drücken (Vordruck MAG und Anlagendruck) abhängig. Bei Deiner Anlage würde ich um/unter 0,2bar Unterschied erwarten. Bei einem Defekt des MAGs oder grober Fehleinstellung der Druckhaltung wird der Druck beim Aufheizen deutlich stärker steigen.
Vielen Dank für HilfeDie Kunstoffkappe entfernen, den Vierkantstift um 90° drehen, auf das kleine Entlerungsventil einen passenden Schlauch stecken und das Wasser langsam ablassen.
Und dann wie besprochen aufpumpen........
MfG.
sobald ich meine Pumpe und die Wanne habe werde ich es zukünftig so machen…Wenn du noch länger in diesem Haus wohnen möchtest, ist das bei ca 15 ° dH sinnvoll. Selbst bei ganz alten Anlagen sollte man irgengwann damit anfangen.
1ltr. VE Wasser kostet ca 20 Cent.
Bei großen Anlagen kann eine Nachfüllung recht teuer werden.
Deshalb auch der Tipp mit Gummiwanme, damit das teure Zeug nicht in das Klo gespült wird.