Hallo,
meine GB 152 bringt seit ein paar Wochen immer wieder die Fehlermeldung 4A 218.
Mit einem Reset gehts weiter bis am nächsten Tag das Ding wieder auf Störung steht.
Lt. Buderus ist bei diesem Fehler die Vorlauftemparatur größer als 105 Grad und somit
muss die Steuerung die Heizung ausschalten.
Ich habe schon geprüft dass ....
- alle Heizkörper entlüftet sind
- alle Heizkörper warm/heiss werden
- dass zu keinem Zeitpunkt alle Heizkörper zugedreht sind
Dann wurden zwischenzeitlich 3 Fühler ausgetauscht und die Absperrhähne überprüft - also
mal zugedreht und wieder geöffnet.
Das nächste, lt Buderus, wäre nun der Tausch der Pumpe - diese läuft aber geräuschlos und sie
schafft es ja auch dass alle Heizkörper warm werden - ich denke also nicht dass diese kaputt ist.
Trotzdem kommt der Fehler immer wieder.
Betreibe ich die Therme im n´manuellen Betrieb auf 70 Grad, läuft sie störungsfrei!!!!!
Zwischenzeitlich habe ich gelesen dass die GB152 mit einem hydraulischen Ausgleichventil bestückt
sein sollte - dies gibt es bei mir aushalb der Therme nicht - ist dies in der Therme verbaut??
Muß dies wirklich sein??
ACHSO: Die Heizung lief ca. 5 Jahre Störungsfrei!!!!
Wer hat noch eine Idee wie ich den Fehler beseitigen könnte????
DANKE
TOM
PS: Würde eine Umschaltung in den ECO Mode helfen??
Die Heizung würde lt. Bedienungsanleitung mit einer um 25% verminderten Leistung fahren!
meine GB 152 bringt seit ein paar Wochen immer wieder die Fehlermeldung 4A 218.
Mit einem Reset gehts weiter bis am nächsten Tag das Ding wieder auf Störung steht.
Lt. Buderus ist bei diesem Fehler die Vorlauftemparatur größer als 105 Grad und somit
muss die Steuerung die Heizung ausschalten.
Ich habe schon geprüft dass ....
- alle Heizkörper entlüftet sind
- alle Heizkörper warm/heiss werden
- dass zu keinem Zeitpunkt alle Heizkörper zugedreht sind
Dann wurden zwischenzeitlich 3 Fühler ausgetauscht und die Absperrhähne überprüft - also
mal zugedreht und wieder geöffnet.
Das nächste, lt Buderus, wäre nun der Tausch der Pumpe - diese läuft aber geräuschlos und sie
schafft es ja auch dass alle Heizkörper warm werden - ich denke also nicht dass diese kaputt ist.
Trotzdem kommt der Fehler immer wieder.
Betreibe ich die Therme im n´manuellen Betrieb auf 70 Grad, läuft sie störungsfrei!!!!!
Zwischenzeitlich habe ich gelesen dass die GB152 mit einem hydraulischen Ausgleichventil bestückt
sein sollte - dies gibt es bei mir aushalb der Therme nicht - ist dies in der Therme verbaut??
Muß dies wirklich sein??
ACHSO: Die Heizung lief ca. 5 Jahre Störungsfrei!!!!
Wer hat noch eine Idee wie ich den Fehler beseitigen könnte????
DANKE
TOM
PS: Würde eine Umschaltung in den ECO Mode helfen??
Die Heizung würde lt. Bedienungsanleitung mit einer um 25% verminderten Leistung fahren!