GB 132T Störung 6A-227

Diskutiere GB 132T Störung 6A-227 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; GB 132T-19. Störung 6A-227.Brenner startet und nach ca 5Sek.geht aus. Gasdruck OK Gasventil OK Jonisationselekrode NEU.2-Wochen alt Bei...

KD-VH

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2011
Beiträge
22
GB 132T-19.

Störung 6A-227.Brenner startet und nach ca 5Sek.geht aus.

Gasdruck OK

Gasventil OK

Jonisationselekrode NEU.2-Wochen alt

Bei ausbau stelle ich fest dass die Jonisationsel.Schwarz und Nass ist.

Ausgewechselt...Brenner läuft direckt an.

werweisswas?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Kondensatablauf in Ordnung??
Sifon sauber?
 

KD-VH

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2011
Beiträge
22
Hallo!

Ja ,bei Wartung ausgespült.Seit Gestern läuft ganz normal.so wie nach der letzten Wartung .Die Störungen traten nach c.a 3 Wochen auf.

Die erste Jonisationselektrode war auch schwarz und nass.
 

colle

Mitglied seit
02.12.2011
Beiträge
71
hi, mal schauen ob die Ioisation wieder schwarz ist. wenn dem so ist, dann nochmals tauschen .. und reklamieren. Die Dämmplatte auf richtigen
Sitz kontrollieren

mfg colle
 

KD-VH

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2011
Beiträge
22
Hi.

Die Dämmplate zerfällt isn 3 Teilen schon bei ersten Wartung.!!!

Wie Ist das möglich,dass die Jonisationselektrode feucht wird.????

Ist die einmal feucht............. ist Ende,die leitet nich mehr.!!!

RC-35 im Wohnzimmer,wird offt mit Kaminofen geheizt.
 

colle

Mitglied seit
02.12.2011
Beiträge
71
Naja, man sollte beim demontieren schon vorsichtig sein. Ich demontiere über 60 Anlagen jährlich von dieser Bauart ab und zu wenn das Gerät 5-9 Jahre alt ist kommt es vor das die Dämmplatten defekt sind.. ( beim Nachvolgemodell GB 152 sind sie nicht mehr gegben) Dämmplatte sollte mit Spezialkleber richtig an das Wärmetauschergehäuse geklebt werden ( vorne und hinten) bei der hinteren jedoch aufpassen das Glühzünder und Ionisation nicht mit Kleber in Berührung kommen.
Wenn dies erfolgt ist sollte es keine Probleme mehr geben.
 
Thema:

GB 132T Störung 6A-227

GB 132T Störung 6A-227 - Ähnliche Themen

  • Logamax Plus GB 132T mit RC30 schaltet nicht in den Bereitschaftsmodus

    Logamax Plus GB 132T mit RC30 schaltet nicht in den Bereitschaftsmodus: Hallo bin neu hier und hoffe das ihr mir bei meinem Fehler helfen könnt. Wir haben letztes Jahr im Sommer 2022 ein Haus gekauft Bj. 2004. Als der...
  • unbekannte Ursache Logamax Plus GB 132T Fehler 4E-225

    unbekannte Ursache Logamax Plus GB 132T Fehler 4E-225: Hallo liebe Community, ich habe seit Jahren ein wiederkehrendes Problem mit meiner Buderus Heizung und hoffe hier bei euch den richtigen Tipp...
  • Buderus 132T Fehler A01 809

    Buderus 132T Fehler A01 809: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Problem mit meiner Buderus GB 132T. Bei mir erscheint der Fehler A01 809. Laut Fehlerliste handelt es sich um...
  • GB 132T heizungswasser Auffüllen

    GB 132T heizungswasser Auffüllen: Hallo Ich habe Die Buderus GB 132T schon mehrere Jahre und war alles OK Ich musste auch schon Heizungswasser auffüllen und hatte keine Probleme...
  • GB 132T hoher Stromverbrauch

    GB 132T hoher Stromverbrauch: Hallo, ich habe 2009 ein Haus gekauft und jetzt nach einem Jahr wundere ich mich über die hohe Stromrechnung. Nach einiger Recherche habe ich die...
  • Ähnliche Themen

    • Logamax Plus GB 132T mit RC30 schaltet nicht in den Bereitschaftsmodus

      Logamax Plus GB 132T mit RC30 schaltet nicht in den Bereitschaftsmodus: Hallo bin neu hier und hoffe das ihr mir bei meinem Fehler helfen könnt. Wir haben letztes Jahr im Sommer 2022 ein Haus gekauft Bj. 2004. Als der...
    • unbekannte Ursache Logamax Plus GB 132T Fehler 4E-225

      unbekannte Ursache Logamax Plus GB 132T Fehler 4E-225: Hallo liebe Community, ich habe seit Jahren ein wiederkehrendes Problem mit meiner Buderus Heizung und hoffe hier bei euch den richtigen Tipp...
    • Buderus 132T Fehler A01 809

      Buderus 132T Fehler A01 809: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Problem mit meiner Buderus GB 132T. Bei mir erscheint der Fehler A01 809. Laut Fehlerliste handelt es sich um...
    • GB 132T heizungswasser Auffüllen

      GB 132T heizungswasser Auffüllen: Hallo Ich habe Die Buderus GB 132T schon mehrere Jahre und war alles OK Ich musste auch schon Heizungswasser auffüllen und hatte keine Probleme...
    • GB 132T hoher Stromverbrauch

      GB 132T hoher Stromverbrauch: Hallo, ich habe 2009 ein Haus gekauft und jetzt nach einem Jahr wundere ich mich über die hohe Stromrechnung. Nach einiger Recherche habe ich die...
    Oben