GB 132 T
RC30 im Wohnzimmer montiert, Referenzraum
Temperaturbereich Süddeutschland -16°C
Hallo
bei meinem GB 132 T habe ich folgende Einstellungen:
Kesseltemperatur nach Aussenfühler, keine Veränderungen in der Kurve vorgenommen
Warmwasser maximal 55 °C eingestellt
Seit es zwischendurch kalt wird, beobachte ich, dass die Warmwassertemperatur bis 80 °C hoch geht.
Beispiel: Aussentemperatur morgens -7°C
Kesseltemperatur morgens nach dem Aufheizen: 80 °C und das WW auch.
Fühler im Kessel arbeitet korrekt, denn das WW kommt mit 80°C aus dem Hahn.
Das dürfte doch eigentlich nicht sein, oder?
Kann es sein, dass das 3-Wege-Ventil nicht mehr richtig arbeitet und wie könnte ich das prüfen?
Oder liegt der Fehler möglicherweise ganz woanders?
Danke für Tipps