Hallo Leute,
nun ist inzwischen ein paar Tage vergangen und habe mich etwas intensiv mit der Therme beschäftigt.
Aktuell sieht meine Heizkurve jetzt so aus, bei 20 Grad Raumtemperatur.
Ich habe im Dachstudio, das Thermostat abgemacht und anhand diesen Raum die Heizkurve eingestellt. Der Raum ist im Haus das größte Zimmer und kühlt auch am schnellsten aus, aktuell sind immer 20,5° im Raum.
Ich habe mal ein paar Daten an der Therme abgelesen:
Abgastemperatur ist 30°
Volumenstrom 337 l/h
Brennerstarts 621
Brennerbetriebsstunden 184h
Therme läuft bis jetzt immer auf 11% (2KW) beim heizen der Räume. Beim Warmwasserspeicher geht die Therme bis 18KW hoch und Moduliert bis 5 KW dann runter.
Die Therme ist eingesteht auf durcheggend heizen (keine Nachtabsenkung).
Aktuell bei diesen Außentemperaturen liegt mein Verbrauch für Heizen (24 Stunden) bei 20kwh und Warmwasserspeicher incl Zirkulation (ohne Abnahme Warmwasser) bei 4 Kwh.
Bsp: bei 6° Außentemperatur wird bis auf 37.5° Kesselwassertemperatur aufgeheizt mit 2KW Leistung um 20° Raumtemperatur zu halten.
Gasverbrauch vom 1.11 bis 11.11 war 26 qm³
Sind die Werte OK?
Ich habe da noch ne Fragen wegen den Heizkörpern, bei den Heizkörpern ist Danfoss Ventil Typ RA-N DN 15 verbaut. Laut Danfoss liegt der Differenzdruckbereich zwischen 30 - 150 mbar.
Der Heizungsbauer hat für den Hydraulischen abgleich eine Vorlauftemperatur von 60° und ein Differenzdruck von 80 mbar genommen.
Nun stell ich mir die Frage ob das überhaupt so richtig ist?
Warum 60° Vorlauftemperatur wenn max meine Vorlauftemperatur bei -30° Außentemperatur 52° ist?
Wie kommt man auf ein Differenzdruck von 80 mbar?
Ich habe insgesamt 9 Heizkörper im haus davon wurden 6 Heizkörper am Ventil auf 1 gestellt, 1 Heizkörper auf 3, 1 Heizkörper auf 2, 1 Heizkörper auf 4.
Seit dem die Heizkörper so eingestellt wurden rauschen meine Heizkörper ziemlich stark.