Gasheizung CSZ-2 taktet derzeit, aber nicht immer

Diskutiere Gasheizung CSZ-2 taktet derzeit, aber nicht immer im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Es gibt da zwei Optionen: a) Du kaufst dir das Wolf ISM7i, mit welchem du alle Parameter der Heizung einstellen bzw. aufzeichnen kannst. Für die...

marc107

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2023
Beiträge
12
Hallo,

Das wird auch eine Wolf haben will ich auch aufzeichnen. Wie machst Du das?

Lutz
Es gibt da zwei Optionen:
a) Du kaufst dir das Wolf ISM7i, mit welchem du alle Parameter der Heizung einstellen bzw. aufzeichnen kannst. Für die Aufzeichnung muss dann ein Windows laufen, über welches du mittels SmartSet auf die Heizung zugreifen kannst. Voraussetzung ist der PIN für den Fachmannzugriff.
b) Die schwarzen Grafiken wurden mittels Grafana erstellt, die Daten werden über zwei an einen Raspberry Pi angeschlossen Temperaturfühler (DS18B20) aufgenommen, in eine MariaDB geschrieben und dann mittels Grafana angezeigt. Den Umweg könnte man sich aber auch sparen und die Anzeige direkt in einer Homeautomatisierungssoftware wie fhem oder HomeAssistant umsetzen.

Variante a) läuft sehr schnell und einfach, sofern in der Heizung das Wolf Schnittstellenmodul verbaut wurde. Variante b) ist eher was für IT-affinere Personen und läuft nicht "out of the box". Wobei man da mittels Docker auch schneller zum Ziel kommen kann.

Grüße

Marc
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
5.841
Verstehen muss man das ja nicht...
Ich mag solche Fehler, die nur temporär auftreten, überhaupt nicht. Aber hier zeigt sich wieder mal, wie sinnvoll ein vernünftiges Monitoring der Anlage ist. Der normale Nutzer bekommt das am Ende überhaupt nicht mit ...
 
Dogcatcher

Dogcatcher

Mitglied seit
10.11.2022
Beiträge
124
Standort
am Rand vom Arzgebirgsch
Das Grafana Dashboard liest sich auch gut. Wie hast du die Vernetzung zur Therme umgesetzt? Mich würde vorrangig die Linux-Variante interessieren. Für einige hier wäre sicher auch die Windows-Variante interessant.

Meine Eigenprogrammierung kommuniziert mit dem BM-2 und holt sich dort alle Daten.
 

marc107

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2023
Beiträge
12
Ich mag solche Fehler, die nur temporär auftreten, überhaupt nicht. Aber hier zeigt sich wieder mal, wie sinnvoll ein vernünftiges Monitoring der Anlage ist. Der normale Nutzer bekommt das am Ende überhaupt nicht mit ...
Meine Begeisterung hält sich auch in engen Grenzen...
Ich werde es jetzt mal weiter beobachten und nur handeln, wenn das Takten dauerhaft auftritt oder mir zu kalt wird.

Wenn noch jemand eine Idee hat -> gerne!
 

marc107

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2023
Beiträge
12
@Dogcatcher

Die Werte für VL und RL hole ich mir direkt über die DS18B20 via 1wire am Pi, schreibe sie mit fhem in die MariaDB und lese die Daten dann mit Grafana aus.

Folgende Software habe ich nebenher laufen, um die Daten per mqtt direkt vom ism7i abzufragen:

Läuft bisher stabil und man bekommt fast alles ausgelesen.
 

marc107

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2023
Beiträge
12
Seit heute Morgen um 05:00 Uhr geht es mit dem Takten wieder los.

Falls noch jemand eine Idee haben sollte... 🤗
 
Thema:

Gasheizung CSZ-2 taktet derzeit, aber nicht immer

Gasheizung CSZ-2 taktet derzeit, aber nicht immer - Ähnliche Themen

  • Alte Gasheizung - welche Möglichkeiten zur Optimierung?

    Alte Gasheizung - welche Möglichkeiten zur Optimierung?: Die Gasheizung in unserem Zweifamilienhaus hat das Baujahr 2000 und ist damit sicherlich erneuerungswürdig. Doch angesichts der aktuell...
  • Erneuerung Gasheizung für 18 Reihenhäuser

    Erneuerung Gasheizung für 18 Reihenhäuser: Hallo, wir sind Eigentümergemeinschaft einer Reihenhausanlage mit 18 Reihenhäusern (3 Reihen a 6 Häuser) die zentral per Gasheizung geheizt und...
  • Vaillant ecoCompact gasheizung und Betrieb am Wechselrichter

    Vaillant ecoCompact gasheizung und Betrieb am Wechselrichter: Hallo ich habe eine ecoCompact VSC196/3-5 Brennwert-Heizung. Ich "produziere" selber Strom mit ner kleinen PV-Anlage, die aber offgrid betrieben...
  • Austausch Wandthermostat gasheizung

    Austausch Wandthermostat gasheizung: Hallo. weis leider nicht an wen ich mich sonst wenden kann. habe versucht das alte Thermostat der Gasheizung durch ein moderneres zu ersetzen...
  • Buderus G124 mit HS2101 Gasheizung verliert Wasser und heizt nicht

    Buderus G124 mit HS2101 Gasheizung verliert Wasser und heizt nicht: Moin, unsere Nachbarn - Reihenhaus - sind gerade aus dem Urlaub zurück und der Keller steht unter Wasser, Heizung heizt nicht. Anbei ein Foto vom...
  • Ähnliche Themen

    Oben