marc107
Threadstarter
- Mitglied seit
- 26.01.2023
- Beiträge
- 12
Hallo zusammen,
ich stehe ein wenig vor einem Rätsel...
Bei Durchsicht meiner Grafana Dashboards ist mir aufgefallen, dass meine Gastherme (CSZ 2-14) aktuell sehr viel taktet - ca. 100 Starts am Tag. Nachfolgend ein Screenshot (Daten mittels Sensor an den Rohren der FBH aufgezeichnet):
Merkwürdigerweise macht sie das erst seit ein paar Tagen, z.B. am 22. bis 23.01.2023 sah es noch wie folgt aus:
Das Wetter war in den letzten Tagen recht konstant, nämlich kalt, um die 0°C.
Mir stellt sich die Frage, warum die Heizung es im Moment nicht schafft, die Wärme aus dem Kessel in die FBH zu bekommen. Die Werte wurden zuletzt vor ca. 2 Jahren verändert, daran kann es nicht liegen. Ich habe selber versucht, die nachfolgende Werte anzupassen:
HG04 Obere Brennerleistung 100 % => 40%
HG09 Brennertaktsperre 7 min => 12 min => 20min
HG16 Pumpenleistung HK min 40 % => 65%
HG17 Pumpenleistung HK max 75% => 95%
Auf das Verhalten der Heizung haben alle Anpassungen keinen Einfluss genommen.
Weitere Rahmenbedingungen:
- EHF KfW 55 aus 2015
- ca. 160qm beheitzte Fläche
- nur FBH
- alle ERR offen
- Standort Rheintal, Nähe Koblenz
Nachfolgend die komplette Parameterliste aus Smartset:
Den Verlauf eines Heizvorgangs (3min! lang) habe ich mit Smartset aufgenommen:
Durch die Erhöhung der Taktsperre auf 20min ist das Takten aktuell zwar "besser", aber man sieht, dass die Temperatur (RL) langsam abfällt.
Insgesamt ist das Verhältnis Brennerbetriebsstunden / Brennerstarts (10.200h/14.162 Starts)ja noch OK, aber irgendwie finde ich das alles nicht so gelungen... ;-)
Hat jemand einen Ansatzpunkt?
Viele Grüße & Danke im voraus
Marc
ich stehe ein wenig vor einem Rätsel...
Bei Durchsicht meiner Grafana Dashboards ist mir aufgefallen, dass meine Gastherme (CSZ 2-14) aktuell sehr viel taktet - ca. 100 Starts am Tag. Nachfolgend ein Screenshot (Daten mittels Sensor an den Rohren der FBH aufgezeichnet):
Merkwürdigerweise macht sie das erst seit ein paar Tagen, z.B. am 22. bis 23.01.2023 sah es noch wie folgt aus:
Das Wetter war in den letzten Tagen recht konstant, nämlich kalt, um die 0°C.
Mir stellt sich die Frage, warum die Heizung es im Moment nicht schafft, die Wärme aus dem Kessel in die FBH zu bekommen. Die Werte wurden zuletzt vor ca. 2 Jahren verändert, daran kann es nicht liegen. Ich habe selber versucht, die nachfolgende Werte anzupassen:
HG04 Obere Brennerleistung 100 % => 40%
HG09 Brennertaktsperre 7 min => 12 min => 20min
HG16 Pumpenleistung HK min 40 % => 65%
HG17 Pumpenleistung HK max 75% => 95%
Auf das Verhalten der Heizung haben alle Anpassungen keinen Einfluss genommen.
Weitere Rahmenbedingungen:
- EHF KfW 55 aus 2015
- ca. 160qm beheitzte Fläche
- nur FBH
- alle ERR offen
- Standort Rheintal, Nähe Koblenz
Nachfolgend die komplette Parameterliste aus Smartset:
Den Verlauf eines Heizvorgangs (3min! lang) habe ich mit Smartset aufgenommen:
Durch die Erhöhung der Taktsperre auf 20min ist das Takten aktuell zwar "besser", aber man sieht, dass die Temperatur (RL) langsam abfällt.
Insgesamt ist das Verhältnis Brennerbetriebsstunden / Brennerstarts (10.200h/14.162 Starts)ja noch OK, aber irgendwie finde ich das alles nicht so gelungen... ;-)
Hat jemand einen Ansatzpunkt?
Viele Grüße & Danke im voraus
Marc