Glenn9
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.05.2021
- Beiträge
- 5
Hallo Zusammen,
wir haben einen Altbau Bj. 1968 gekauft und saniert. Im Zuge dessen wurde eine komplett neue Heizungsanlage von Firma Weishaupt eingebaut.
Es handelt sich um eine Hybridanlage, also Gas und Wärmepumpe kombiniert. Muss ich hier wohl nicht weiter erklären.
Ich habe mir die mal die Mühe gemacht und amateurhaft ein Schema gezeichnet, da wir diese Unterlagen leider noch nicht erhalten haben. Hoffe die Zeichnung ist ist nachvollziehbar. Ebenfalls habe ich ein paar Fotos gemacht.
Mein eigentliches Anliegen sind überwiegend Tipps und Ratschläge für die Einstellungen und Regelungen der Anlage. Ich bin zwar selber Elektroniker, kenne mich aber mit Heizungsanlagen wenig aus.
Anbei mal die Daten des Hauses und der Anlagen:
EFH 100m² in Hamburg
BJ 1968
Fassade und Keller ungedämmt
Walmdach gedämmt mit 120mm Glaswolle WLG 032, mehr ging leider nicht
Fenster und Tür alle neu dreifach verglast
Weishaupt Hybridanlage mit Heizkörpern, keine Fußbodenheizung
Gastherme Weishaupt G15-B WTC-GW 15-B Ausf. W
Wärmepumpe WWP LS 8-B R-E HE
Warmwasserversorgung mit Zirkulation und 312 Liter Speicher
Nun zu den Einstellungen:
Wärmepumpe
Systembetriebsart Heizen
Heizkreis 1 automatik
Raumsolltemperatur 21,0 °C Komfort
19,0 °C Normal
18,0 °C Absenk
Heizkennlinie 1,05
Anforderung witterungsgeführt
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Gebäude mittel
Minimaltemperatur 30,0 °C
Maximaltemperatur 50,0 °C
Anforderungsüberhöhung 0.0K
Warmwasser
Warmwassersolltemperatur Normal 45,0 °C
Absenk 35,0 °C
Legionellen Aus
Maximaltemperatur 60,0 °C
Vorlaufüberhöhung 7.0K
Max. Ladezeit Aus
Wärmepumpe
Standzeit 10 min
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Ruhemodus Aus
Leistungsbegrenzung AT 5,0 °C
Spreizungsüberwachung Schaltdifferenz
Modulation Automatik
Pumpe
Einschaltart Konstantbetrieb
Leistung Heizen 40%
Leistung Kühlen 80%
Leistung Warmwasser 40%
Funktion Zubringerpumpe
Heizen
Schaltdifferenz 3.0K
Leistungsbegrenzung 100%
Warmwasser
Minimaltemperatur 45,0 °C
Schaltdifferenz 5.0K
2.WEZ
Grenztemperatur -5,0 °C
Bivalenztemperatur 3,0 °C
Bivalenztemperatur WW -5,0 °C
Störungsfreigabe Ein
Zuschaltdifferenz 2.0K
Zuschaltverzögerung 10 min
Abschaltdifferenz 0.0K
Abschaltverzögerung 1 min
Bivalenzt. Einsatzgrenz. Ein
Hybrid Anlage Ein
Anforderungsüberhöhung 0.0K
Gastherme
WTC-G15
Kesselregler
Brennertaktsperre Heizbetrieb 5 min
Leistung max. Heizbetrieb 80%
Leistung max. Warmwasser 80%
Zeit Zwangsteillast Heizbetrieb 120s
Schaltdifferenz Regler Heizbetrieb 4K
Schaltdifferenz Regler Warmwasser 6K
Kesselkreis
Pumpe intern Betriebsart Hz Weichenregelung
Pumpe intern Betriebsart WW konstante Pumpenleistung
Pumpenleistung min. Heizbetrieb 30%
Pumpenleistung max. Heizbetrieb 80%
Pumpenleistung max. Warmwasser 80%
Trägheit Pumpe intern 4s
Hydraulik
Weiche
Temperaturdifferenz Vorlauf/Weiche Pumpe 4.0K
Heizkreis
Vorlaufsolltemp. min. 15,0 °C
Vorlaufsolltemp. max. 80,0 °C
Vorlaufsolltemp. Heizgrenze 8,0 °C
Prio Warmwasser Vorrang
Aufheizoptimierung Aus
Gebäudeweise leicht
Warmwasser
Ladestrategie Auto Umschaltung
Schaltdifferenz WW 3K
Vorlaufsoll Überhöhung 10K
Ladezeit max. Ein
Warmwassersoll max. 60,0 °C
Legionellen Aus
So, ich hoffe, dass es nicht zuviele Infos sind. Über Beiträge und Hilfe würde ich mich freuen
Viele Grüße
wir haben einen Altbau Bj. 1968 gekauft und saniert. Im Zuge dessen wurde eine komplett neue Heizungsanlage von Firma Weishaupt eingebaut.
Es handelt sich um eine Hybridanlage, also Gas und Wärmepumpe kombiniert. Muss ich hier wohl nicht weiter erklären.
Ich habe mir die mal die Mühe gemacht und amateurhaft ein Schema gezeichnet, da wir diese Unterlagen leider noch nicht erhalten haben. Hoffe die Zeichnung ist ist nachvollziehbar. Ebenfalls habe ich ein paar Fotos gemacht.
Mein eigentliches Anliegen sind überwiegend Tipps und Ratschläge für die Einstellungen und Regelungen der Anlage. Ich bin zwar selber Elektroniker, kenne mich aber mit Heizungsanlagen wenig aus.
Anbei mal die Daten des Hauses und der Anlagen:
EFH 100m² in Hamburg
BJ 1968
Fassade und Keller ungedämmt
Walmdach gedämmt mit 120mm Glaswolle WLG 032, mehr ging leider nicht
Fenster und Tür alle neu dreifach verglast
Weishaupt Hybridanlage mit Heizkörpern, keine Fußbodenheizung
Gastherme Weishaupt G15-B WTC-GW 15-B Ausf. W
Wärmepumpe WWP LS 8-B R-E HE
Warmwasserversorgung mit Zirkulation und 312 Liter Speicher
Nun zu den Einstellungen:
Wärmepumpe
Systembetriebsart Heizen
Heizkreis 1 automatik
Raumsolltemperatur 21,0 °C Komfort
19,0 °C Normal
18,0 °C Absenk
Heizkennlinie 1,05
Anforderung witterungsgeführt
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Gebäude mittel
Minimaltemperatur 30,0 °C
Maximaltemperatur 50,0 °C
Anforderungsüberhöhung 0.0K
Warmwasser
Warmwassersolltemperatur Normal 45,0 °C
Absenk 35,0 °C
Legionellen Aus
Maximaltemperatur 60,0 °C
Vorlaufüberhöhung 7.0K
Max. Ladezeit Aus
Wärmepumpe
Standzeit 10 min
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Ruhemodus Aus
Leistungsbegrenzung AT 5,0 °C
Spreizungsüberwachung Schaltdifferenz
Modulation Automatik
Pumpe
Einschaltart Konstantbetrieb
Leistung Heizen 40%
Leistung Kühlen 80%
Leistung Warmwasser 40%
Funktion Zubringerpumpe
Heizen
Schaltdifferenz 3.0K
Leistungsbegrenzung 100%
Warmwasser
Minimaltemperatur 45,0 °C
Schaltdifferenz 5.0K
2.WEZ
Grenztemperatur -5,0 °C
Bivalenztemperatur 3,0 °C
Bivalenztemperatur WW -5,0 °C
Störungsfreigabe Ein
Zuschaltdifferenz 2.0K
Zuschaltverzögerung 10 min
Abschaltdifferenz 0.0K
Abschaltverzögerung 1 min
Bivalenzt. Einsatzgrenz. Ein
Hybrid Anlage Ein
Anforderungsüberhöhung 0.0K
Gastherme
WTC-G15
Kesselregler
Brennertaktsperre Heizbetrieb 5 min
Leistung max. Heizbetrieb 80%
Leistung max. Warmwasser 80%
Zeit Zwangsteillast Heizbetrieb 120s
Schaltdifferenz Regler Heizbetrieb 4K
Schaltdifferenz Regler Warmwasser 6K
Kesselkreis
Pumpe intern Betriebsart Hz Weichenregelung
Pumpe intern Betriebsart WW konstante Pumpenleistung
Pumpenleistung min. Heizbetrieb 30%
Pumpenleistung max. Heizbetrieb 80%
Pumpenleistung max. Warmwasser 80%
Trägheit Pumpe intern 4s
Hydraulik
Weiche
Temperaturdifferenz Vorlauf/Weiche Pumpe 4.0K
Heizkreis
Vorlaufsolltemp. min. 15,0 °C
Vorlaufsolltemp. max. 80,0 °C
Vorlaufsolltemp. Heizgrenze 8,0 °C
Prio Warmwasser Vorrang
Aufheizoptimierung Aus
Gebäudeweise leicht
Warmwasser
Ladestrategie Auto Umschaltung
Schaltdifferenz WW 3K
Vorlaufsoll Überhöhung 10K
Ladezeit max. Ein
Warmwassersoll max. 60,0 °C
Legionellen Aus
So, ich hoffe, dass es nicht zuviele Infos sind. Über Beiträge und Hilfe würde ich mich freuen
Viele Grüße
Anhänge
-
136,1 KB Aufrufe: 369
-
219,1 KB Aufrufe: 336
-
213,3 KB Aufrufe: 304
-
277,7 KB Aufrufe: 294
-
202,1 KB Aufrufe: 313
-
206,1 KB Aufrufe: 432
-
184,5 KB Aufrufe: 339