Diskutiere Gas-/Wärmepumpen Hybridanlage im Weishaupt Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusammen, wir haben einen Altbau Bj. 1968 gekauft und saniert. Im Zuge dessen wurde eine komplett neue Heizungsanlage von Firma Weishaupt...

Glenn9

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2021
Beiträge
5
Hallo Zusammen,

wir haben einen Altbau Bj. 1968 gekauft und saniert. Im Zuge dessen wurde eine komplett neue Heizungsanlage von Firma Weishaupt eingebaut.
Es handelt sich um eine Hybridanlage, also Gas und Wärmepumpe kombiniert. Muss ich hier wohl nicht weiter erklären.

Ich habe mir die mal die Mühe gemacht und amateurhaft ein Schema gezeichnet, da wir diese Unterlagen leider noch nicht erhalten haben. Hoffe die Zeichnung ist ist nachvollziehbar. Ebenfalls habe ich ein paar Fotos gemacht.

Mein eigentliches Anliegen sind überwiegend Tipps und Ratschläge für die Einstellungen und Regelungen der Anlage. Ich bin zwar selber Elektroniker, kenne mich aber mit Heizungsanlagen wenig aus.

Anbei mal die Daten des Hauses und der Anlagen:

EFH 100m² in Hamburg
BJ 1968
Fassade und Keller ungedämmt
Walmdach gedämmt mit 120mm Glaswolle WLG 032, mehr ging leider nicht
Fenster und Tür alle neu dreifach verglast

Weishaupt Hybridanlage mit Heizkörpern, keine Fußbodenheizung
Gastherme Weishaupt G15-B WTC-GW 15-B Ausf. W
Wärmepumpe WWP LS 8-B R-E HE
Warmwasserversorgung mit Zirkulation und 312 Liter Speicher

Nun zu den Einstellungen:

Wärmepumpe

Systembetriebsart Heizen

Heizkreis 1 automatik
Raumsolltemperatur 21,0 °C Komfort
19,0 °C Normal
18,0 °C Absenk
Heizkennlinie 1,05
Anforderung witterungsgeführt
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Gebäude mittel
Minimaltemperatur 30,0 °C
Maximaltemperatur 50,0 °C
Anforderungsüberhöhung 0.0K

Warmwasser
Warmwassersolltemperatur Normal 45,0 °C
Absenk 35,0 °C
Legionellen Aus
Maximaltemperatur 60,0 °C
Vorlaufüberhöhung 7.0K
Max. Ladezeit Aus

Wärmepumpe
Standzeit 10 min
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Ruhemodus Aus
Leistungsbegrenzung AT 5,0 °C
Spreizungsüberwachung Schaltdifferenz

Modulation Automatik

Pumpe
Einschaltart Konstantbetrieb
Leistung Heizen 40%
Leistung Kühlen 80%
Leistung Warmwasser 40%
Funktion Zubringerpumpe

Heizen
Schaltdifferenz 3.0K
Leistungsbegrenzung 100%

Warmwasser
Minimaltemperatur 45,0 °C
Schaltdifferenz 5.0K

2.WEZ
Grenztemperatur -5,0 °C
Bivalenztemperatur 3,0 °C
Bivalenztemperatur WW -5,0 °C
Störungsfreigabe Ein
Zuschaltdifferenz 2.0K
Zuschaltverzögerung 10 min
Abschaltdifferenz 0.0K
Abschaltverzögerung 1 min
Bivalenzt. Einsatzgrenz. Ein
Hybrid Anlage Ein
Anforderungsüberhöhung 0.0K

Gastherme

WTC-G15
Kesselregler
Brennertaktsperre Heizbetrieb 5 min
Leistung max. Heizbetrieb 80%
Leistung max. Warmwasser 80%
Zeit Zwangsteillast Heizbetrieb 120s
Schaltdifferenz Regler Heizbetrieb 4K
Schaltdifferenz Regler Warmwasser 6K

Kesselkreis
Pumpe intern Betriebsart Hz Weichenregelung
Pumpe intern Betriebsart WW konstante Pumpenleistung
Pumpenleistung min. Heizbetrieb 30%
Pumpenleistung max. Heizbetrieb 80%
Pumpenleistung max. Warmwasser 80%
Trägheit Pumpe intern 4s

Hydraulik
Weiche
Temperaturdifferenz Vorlauf/Weiche Pumpe 4.0K

Heizkreis
Vorlaufsolltemp. min. 15,0 °C
Vorlaufsolltemp. max. 80,0 °C
Vorlaufsolltemp. Heizgrenze 8,0 °C
Prio Warmwasser Vorrang
Aufheizoptimierung Aus
Gebäudeweise leicht

Warmwasser
Ladestrategie Auto Umschaltung
Schaltdifferenz WW 3K
Vorlaufsoll Überhöhung 10K
Ladezeit max. Ein
Warmwassersoll max. 60,0 °C
Legionellen Aus

So, ich hoffe, dass es nicht zuviele Infos sind. Über Beiträge und Hilfe würde ich mich freuen

Viele Grüße
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.237
Standort
Einfach saubere Arbeit
Auf was ist der hydraulische Abgleich gemacht sprich die Anlagen-Auslegung?
 

Glenn9

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2021
Beiträge
5
Auf was ist der hydraulische Abgleich gemacht sprich die Anlagen-Auslegung?
Das weiß ich nicht. Habe leider noch keine Unterlagen erhalten..."zuviel zu tun und krankheitsfälle"..
kann ich das irgendwie auslesen oder so?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.237
Standort
Einfach saubere Arbeit
Der muss als schriftlicher Nachweis für die tatsächliche Durchführung vorliegen. Hier Info-Film zum hydraulischen Abgleich . Also muss der Heizer hierzu alle Heizkörper aufnehmen, die Baupläne braucht er, die Heizkörper müssen alle entsprechend voreingestellt werden, ggf überhaupt mit voreinstellbaren Ventilen ausgerüstet werden, das Ganze dokumentiert und bescheinigt UND die Heizkurve am Gerät entsprechend eingestellt werden. Das geht also mal nicht so unbemerkt nebenbei.
Ohne einen angepassten hydraulischen Abgleich ist das KEINE fachgerechte Anlage und wird NIE optimal funktionieren. Das ist dem Heizer aber auch egal, denn der ist nur ein dummer Verkäufer der einen schreienden Markt bedient wo die Nutzer von "Förderung" angefixt sich alles doppelt und dreifach aufschwatzen lassen wie diese Hybridanlagen. Das erspart dem Heizer jegliche Planung und Optimierung denn der Kunde wird damit "immer warm haben koste es was es wolle" und sich nicht beschweren. Dass die meisten dieser Anlagen somit bzgl Effizienz, Ökologie und Wirtschaftlichkeit NICHTS verbessern ist das traurige Resultat.
Rechtliche Pflicht siehe hier Bauvertragsrecht: Hydraulischer Abgleich aus rechtlicher Sicht Auszug:
Bei einem Heizkesselaustausch im Altbau ist große Vorsicht geboten. Denn auch im Auftrag „reiner Heizkesseltausch“ ist der Hydraulische Abgleich im Paket enthalten. Nach der Rechtsprechung des Landesgerichts Verden ist Hydraulischer Abgleich eine a.a.R.d.T. und muss folglich durchgeführt werden. Der SHK-Unternehmer haftet für Mängel, bei denen eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Ursache im fehlenden Hydraulischen Abgleich liegt, zum Beispiel, wenn die Beheizbarkeit ungenügend ist. Es ist also ratsam, den Auftraggeber über die Vorteile eines Hydraulischen Abgleichs aufzuklären und diesen gleich mit anzubieten.
 
Zuletzt bearbeitet:

Glenn9

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2021
Beiträge
5
Ja, ich weiß. Die Firma ist wohl grad an allen Unterlagen etc. dran. Leider kann ich aber bis dato damit noch nicht dienen. Anbei aber nochmal ein original Schema.
 

Anhänge

muka1971

Mitglied seit
01.04.2022
Beiträge
12
Hallo Zusammen,

wir haben einen Altbau Bj. 1968 gekauft und saniert. Im Zuge dessen wurde eine komplett neue Heizungsanlage von Firma Weishaupt eingebaut.
Es handelt sich um eine Hybridanlage, also Gas und Wärmepumpe kombiniert. Muss ich hier wohl nicht weiter erklären.

Ich habe mir die mal die Mühe gemacht und amateurhaft ein Schema gezeichnet, da wir diese Unterlagen leider noch nicht erhalten haben. Hoffe die Zeichnung ist ist nachvollziehbar. Ebenfalls habe ich ein paar Fotos gemacht.

Mein eigentliches Anliegen sind überwiegend Tipps und Ratschläge für die Einstellungen und Regelungen der Anlage. Ich bin zwar selber Elektroniker, kenne mich aber mit Heizungsanlagen wenig aus.

Anbei mal die Daten des Hauses und der Anlagen:

EFH 100m² in Hamburg
BJ 1968
Fassade und Keller ungedämmt
Walmdach gedämmt mit 120mm Glaswolle WLG 032, mehr ging leider nicht
Fenster und Tür alle neu dreifach verglast

Weishaupt Hybridanlage mit Heizkörpern, keine Fußbodenheizung
Gastherme Weishaupt G15-B WTC-GW 15-B Ausf. W
Wärmepumpe WWP LS 8-B R-E HE
Warmwasserversorgung mit Zirkulation und 312 Liter Speicher

Nun zu den Einstellungen:

Wärmepumpe

Systembetriebsart Heizen

Heizkreis 1 automatik
Raumsolltemperatur 21,0 °C Komfort
19,0 °C Normal
18,0 °C Absenk
Heizkennlinie 1,05
Anforderung witterungsgeführt
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Gebäude mittel
Minimaltemperatur 30,0 °C
Maximaltemperatur 50,0 °C
Anforderungsüberhöhung 0.0K

Warmwasser
Warmwassersolltemperatur Normal 45,0 °C
Absenk 35,0 °C
Legionellen Aus
Maximaltemperatur 60,0 °C
Vorlaufüberhöhung 7.0K
Max. Ladezeit Aus

Wärmepumpe
Standzeit 10 min
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Ruhemodus Aus
Leistungsbegrenzung AT 5,0 °C
Spreizungsüberwachung Schaltdifferenz

Modulation Automatik

Pumpe
Einschaltart Konstantbetrieb
Leistung Heizen 40%
Leistung Kühlen 80%
Leistung Warmwasser 40%
Funktion Zubringerpumpe

Heizen
Schaltdifferenz 3.0K
Leistungsbegrenzung 100%

Warmwasser
Minimaltemperatur 45,0 °C
Schaltdifferenz 5.0K

2.WEZ
Grenztemperatur -5,0 °C
Bivalenztemperatur 3,0 °C
Bivalenztemperatur WW -5,0 °C
Störungsfreigabe Ein
Zuschaltdifferenz 2.0K
Zuschaltverzögerung 10 min
Abschaltdifferenz 0.0K
Abschaltverzögerung 1 min
Bivalenzt. Einsatzgrenz. Ein
Hybrid Anlage Ein
Anforderungsüberhöhung 0.0K

Gastherme

WTC-G15
Kesselregler
Brennertaktsperre Heizbetrieb 5 min
Leistung max. Heizbetrieb 80%
Leistung max. Warmwasser 80%
Zeit Zwangsteillast Heizbetrieb 120s
Schaltdifferenz Regler Heizbetrieb 4K
Schaltdifferenz Regler Warmwasser 6K

Kesselkreis
Pumpe intern Betriebsart Hz Weichenregelung
Pumpe intern Betriebsart WW konstante Pumpenleistung
Pumpenleistung min. Heizbetrieb 30%
Pumpenleistung max. Heizbetrieb 80%
Pumpenleistung max. Warmwasser 80%
Trägheit Pumpe intern 4s

Hydraulik
Weiche
Temperaturdifferenz Vorlauf/Weiche Pumpe 4.0K

Heizkreis
Vorlaufsolltemp. min. 15,0 °C
Vorlaufsolltemp. max. 80,0 °C
Vorlaufsolltemp. Heizgrenze 8,0 °C
Prio Warmwasser Vorrang
Aufheizoptimierung Aus
Gebäudeweise leicht

Warmwasser
Ladestrategie Auto Umschaltung
Schaltdifferenz WW 3K
Vorlaufsoll Überhöhung 10K
Ladezeit max. Ein
Warmwassersoll max. 60,0 °C
Legionellen Aus

So, ich hoffe, dass es nicht zuviele Infos sind. Über Beiträge und Hilfe würde ich mich freuen

Viele Grüße
Hallo,
ich habe die gleiche Anlage, Warmwasser mache ich allerdings über Friwa Station
Anlage steht im Sauerland
MFH 240m² mit Fußbodenheizung
Bj. 1978
Anbei meine Einstellungen:
Wärmepumpe
Systembetriebsart Heizen
Heizkreis 1 automatik
Raumsolltemperatur 23,0 °C Komfort
22,0 °C Normal
18,0 °C Absenk
Heizkennlinie 1,25
Anforderung witterungsgeführt
Außenfühlerzuordnung Luftansaugtemperatur
Gebäude mittel
Minimaltemperatur 35,0 °C
Maximaltemperatur 50,0 °C
Anforderungsüberhöhung 2.0K
Wärmepumpe
Standzeit 10 min
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Ruhemodus Aus
Leistungsbegrenzung AT 5,0 °C
Spreizungsüberwachung Schaltdifferenz
Modulation Automatik
Pumpe
Einschaltart Konstantbetrieb
Leistung Heizen 55%
Leistung Kühlen 100%
Funktion HK Pumpe
Heizen
Schaltdifferenz 3.0K
Leistungsbegrenzung 100%
2.WEZ
Grenztemperatur -5,0 °C
Bivalenztemperatur 8,0 °C
Bivalenztemperatur WW -5,0 °C
Störungsfreigabe Ein
Zuschaltdifferenz 2.0K
Zuschaltverzögerung 30 min
Abschaltdifferenz 0.0K
Abschaltverzögerung 1 min
Bivalenzt. Einsatzgrenz. Ein
Hybrid Anlage Ein
Anforderungsüberhöhung 0.0K
 

Glenn9

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2021
Beiträge
5
Hallo,
ich habe die gleiche Anlage, Warmwasser mache ich allerdings über Friwa Station
Anlage steht im Sauerland
MFH 240m² mit Fußbodenheizung
Bj. 1978
Anbei meine Einstellungen:
Wärmepumpe
Systembetriebsart Heizen
Heizkreis 1 automatik
Raumsolltemperatur 23,0 °C Komfort
22,0 °C Normal
18,0 °C Absenk
Heizkennlinie 1,25
Anforderung witterungsgeführt
Außenfühlerzuordnung Luftansaugtemperatur
Gebäude mittel
Minimaltemperatur 35,0 °C
Maximaltemperatur 50,0 °C
Anforderungsüberhöhung 2.0K
Wärmepumpe
Standzeit 10 min
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Ruhemodus Aus
Leistungsbegrenzung AT 5,0 °C
Spreizungsüberwachung Schaltdifferenz
Modulation Automatik
Pumpe
Einschaltart Konstantbetrieb
Leistung Heizen 55%
Leistung Kühlen 100%
Funktion HK Pumpe
Heizen
Schaltdifferenz 3.0K
Leistungsbegrenzung 100%
2.WEZ
Grenztemperatur -5,0 °C
Bivalenztemperatur 8,0 °C
Bivalenztemperatur WW -5,0 °C
Störungsfreigabe Ein
Zuschaltdifferenz 2.0K
Zuschaltverzögerung 30 min
Abschaltdifferenz 0.0K
Abschaltverzögerung 1 min
Bivalenzt. Einsatzgrenz. Ein
Hybrid Anlage Ein
Anforderungsüberhöhung 0.0K
Danke für die Infos. Ich frage mich, warum die Leistung Heizen bzw. bei mir auch Warmwasser nur auf 40%(55%bei dir) steht? Was sagt diese Leistung aus? Warum ist die nicht höher in Richtung 100%?
 

muka1971

Mitglied seit
01.04.2022
Beiträge
12
Ganz ehrlich, das habe ich mich auch schon gefragt, obwohl die Inbetriebnahme von Weishaupt war, möchte ich den Parameter auch mal in Frage stellen. Bin übrigens auch Elektriker.
Bei mir ist auch HK Pumpe ausgewählt und nicht Zubringerpumpe, was eigentlich Standard wäre.
Habe jetzt mal Weishaupt diesbezüglich angeschrieben, auch weil ich mit dem Spareffekt unzufrieden bin gegenüber meiner alten Ölheizung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Gas-/Wärmepumpen Hybridanlage

Gas-/Wärmepumpen Hybridanlage - Ähnliche Themen

  • Standort der Außeneinheit - maximale Entfernung vom Haus bei Monoblock und Split-Wärmepumpe

    Standort der Außeneinheit - maximale Entfernung vom Haus bei Monoblock und Split-Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich benötige mal Euer Expertenwissen bei der Standortwahl der WP. Situation ist wie folgt: Leider sind auf unserem Grundstück...
  • Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input

    Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input: Hallo zusammen, wir kriegen diesen Sommer eine neue Gasheizung von Viessmann, die unsere alte Öl-Vernichtungsmaschine ablöst. Der Gasanschluss...
  • Leerrohre als Vorbereitung für eine spätere Wärmepumpe

    Leerrohre als Vorbereitung für eine spätere Wärmepumpe: Hallo zusammen, momentan heizen wir unser EFH (Bj. 2003, 2 Stockwerke und vollunterkellert, ca. 140m² Wohnfläche, gedämmt) mit einer alten 20...
  • Angabe Brennstoff/Energiemix bei Hybridanlage: Luft/Wasser-Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel