G144 geht auf Störung

Diskutiere G144 geht auf Störung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Schönen guten Tag habe folgendes Problem: G144 geht ca. nach einer Stunde immer wieder auf Störung habe bereits Steuergerät und den kompletten...

Blackdeer

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2010
Beiträge
7
Schönen guten Tag habe folgendes Problem: G144 geht ca. nach einer
Stunde immer wieder auf Störung habe bereits Steuergerät und den
kompletten Block mit Zündung und Ionisationselektrode getauscht.



Was kann es sonst noch sein?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.378
Wie hoch ist der Ionisationsstrom???

Ist in der Gasleitung ein Gasströmungswächter verbaut??
 

Blackdeer

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2010
Beiträge
7
Fehler gefunden das Plewarohr hat ein Loch und das Abgasrohr lag voll mit Schüttung durch die hohe Feuchtigkeit im Kessel gabs dann Probleme beim zünden bzw. Ionisationsstrom.

Toller Fehler muss man erst mal drauf kommen :(
 
Thema:

G144 geht auf Störung

G144 geht auf Störung - Ähnliche Themen

  • Baujahr Buderus Logano G144

    Baujahr Buderus Logano G144: Hallo zusammen, kann ich das Baujahr meiner Buderus Logano G144 über die Seriennummer herausfinden? Google war mir leider keine Hilfe, da stand...
  • Buderus Logano G144 mit Bedieneinheit RC30 – Maximale Kesseltemperatur einstellen – wie?

    Buderus Logano G144 mit Bedieneinheit RC30 – Maximale Kesseltemperatur einstellen – wie?: Ich besitze eine Buderus Logano G144 Gasheizung für Warmwasser und Heizung mit einer Bedieneinheit RC30. Haupt-Frage: 1) Wie kann ich die...
  • Buderus Logano G144 mit RC30, UM10 und SAFE20 wirft Fehler 583 und 582

    Buderus Logano G144 mit RC30, UM10 und SAFE20 wirft Fehler 583 und 582: Hallo zusammen, ich hatte wegen eines Wasserschadens für ca. eine Stunde die Heizung komplett ausgeschaltet. Nachdem ich sie wieder angeschaltet...
  • Logano G144 mit BC10 und RC30

    Logano G144 mit BC10 und RC30: Guten Morgen zusammen, ich bin Tobi, neu hier im Forum und habe im vergangenen Jahr ein Haus (*1981) gekauft. Die Renovierungsarbeiten haben u.a...
  • Brauche Entscheidungshilfe für Gasheizung Buderus Gaskessel G144-20 vs. Buderus Logano plus GB212-22

    Brauche Entscheidungshilfe für Gasheizung Buderus Gaskessel G144-20 vs. Buderus Logano plus GB212-22: Hallo, Ich muss eine neue Gaskessel kaufen. Ich habe zwei Installateure nach einem Angebot gefragt. Beide haben mir den Buderus Lugano plus...
  • Ähnliche Themen

    Oben