Guten Tag oder Moin wie man bei uns sagt.
Vor einer Woche rief mich mein Mieter an, dass fast kochend heißes Wasser
aus dem Hahn kommt und die Heizkörper fast glühen.
Auf Nachfrage der Temperaturen an der Heizung kam die Info
Heizung 86C° und WW 84C°.
Ich bat ihn alle Einstellungen zu kontrollieren so weit es einem Büromenschen
zuzumuten ist. Nichts auffälliges.
Also selber hin und kontr. tatsächlich alles normal außer den Temperaturen.
Hab dann noch einmal einen Reset durchgeführt - ohne eine Änderung.
Letztlich habe ich dem Temperaturregler von AUT (ca. 80°) auf 60°C runter
genommen und danach gingen die Temperaturen auch erst mal runter.
So lauft die Anlage zur Zeit was ja aber nur eine Notlösung ist.
Da die Kessel- , WW- und Außentemperatur ordnungsgemäß angezeigt wird, sind die
Fühler eigentlich als Fehler auszuschließen.
Noch jemand einen Tip oder ist die 2107 (Elektronik) selbst die Ursache ?
Kessel Buderus G124 mit Gas-Atmobrenner - WW Speicher Buderus L160
Steuerung Buderus Logamatic 2107 mit Außentemperatur-Führung ohne Raumtemperatur.
Danke für Eure Tipps - Schwarzfuss
Vor einer Woche rief mich mein Mieter an, dass fast kochend heißes Wasser
aus dem Hahn kommt und die Heizkörper fast glühen.
Auf Nachfrage der Temperaturen an der Heizung kam die Info
Heizung 86C° und WW 84C°.
Ich bat ihn alle Einstellungen zu kontrollieren so weit es einem Büromenschen
zuzumuten ist. Nichts auffälliges.
Also selber hin und kontr. tatsächlich alles normal außer den Temperaturen.
Hab dann noch einmal einen Reset durchgeführt - ohne eine Änderung.
Letztlich habe ich dem Temperaturregler von AUT (ca. 80°) auf 60°C runter
genommen und danach gingen die Temperaturen auch erst mal runter.
So lauft die Anlage zur Zeit was ja aber nur eine Notlösung ist.
Da die Kessel- , WW- und Außentemperatur ordnungsgemäß angezeigt wird, sind die
Fühler eigentlich als Fehler auszuschließen.
Noch jemand einen Tip oder ist die 2107 (Elektronik) selbst die Ursache ?
Kessel Buderus G124 mit Gas-Atmobrenner - WW Speicher Buderus L160
Steuerung Buderus Logamatic 2107 mit Außentemperatur-Führung ohne Raumtemperatur.
Danke für Eure Tipps - Schwarzfuss