Hallo zusammen,
Vorab: Ich bin Mieter und kenne mich nicht mit Heizungstechnik von Fußbodenheizungen aus. ;-)
Folgende Werte habe ich:
- Umwälzpumpe Wilo 4215506 25/1-8 (22w29)
- Höhe von Pumpe zu Verteiler: 6m
- Am Verteiler sind 15 Kreisläufe angeschlossen
- Die Bodenfläche beträgt 165m² (Ein Stockwerk)
- Vorlauftemp.: 38 Grad
Das Problem ist, das folgendes:
Wenn ich in 4 Räumen die Thermostate alle auf max. (Stufe 6) stelle, wird ein Raum (Raum1) richtig warm, die Anderen 3 werden nur sehr, sehr gering, fast garnicht beheizt.
Die Bodenfliesen weisen eine Temperatur in dem Raum1 von 29,7 Grad auf, in den anderen Räumen nur von durchschnittlich 20 - 22 Grad auf.
Manchmal am Abend wird dann ein Raum von den 3 nicht beheizten auf einmal warm und weißt eine Fliesentemperatur von 26,9 Grad auf, obwohl nichts verstellt wurde.
Hinweis: Die Umwälzpumpe hat keine Zeitschaltuhr, weshalb ich mir das nicht erklären kann.
Unternommene Maßnahmen:
- Verteiler und alle Kreisläufe mehrfach entlüftet.
- Funktion der Stellmotoren für die einzelnen Kreisläufe überprüft; alle Motoren laufen und öffnen/schließen je nach Thermostateinstellung
Hat irgendjemand eine Idee, warum nicht alle Räume bei max. /Stufe 6) am Thermostat auch gleichwarm werden?
(Eine Zusatzfrage wäre, ob die Wilo Pumpe für die Fußbodenheizung ausreicht oder zu gering in der Leistung ist (165m², 6m Höhe, Vorlauf 38 Grad).
Wäre super, wenn ich hier Anmerkungen zur Fehleranalyse bekommen würde.
Mit freundlichen Grüßen und einem Dankeschön im Voraus
Falke07
Vorab: Ich bin Mieter und kenne mich nicht mit Heizungstechnik von Fußbodenheizungen aus. ;-)
Folgende Werte habe ich:
- Umwälzpumpe Wilo 4215506 25/1-8 (22w29)
- Höhe von Pumpe zu Verteiler: 6m
- Am Verteiler sind 15 Kreisläufe angeschlossen
- Die Bodenfläche beträgt 165m² (Ein Stockwerk)
- Vorlauftemp.: 38 Grad
Das Problem ist, das folgendes:
Wenn ich in 4 Räumen die Thermostate alle auf max. (Stufe 6) stelle, wird ein Raum (Raum1) richtig warm, die Anderen 3 werden nur sehr, sehr gering, fast garnicht beheizt.
Die Bodenfliesen weisen eine Temperatur in dem Raum1 von 29,7 Grad auf, in den anderen Räumen nur von durchschnittlich 20 - 22 Grad auf.
Manchmal am Abend wird dann ein Raum von den 3 nicht beheizten auf einmal warm und weißt eine Fliesentemperatur von 26,9 Grad auf, obwohl nichts verstellt wurde.
Hinweis: Die Umwälzpumpe hat keine Zeitschaltuhr, weshalb ich mir das nicht erklären kann.
Unternommene Maßnahmen:
- Verteiler und alle Kreisläufe mehrfach entlüftet.
- Funktion der Stellmotoren für die einzelnen Kreisläufe überprüft; alle Motoren laufen und öffnen/schließen je nach Thermostateinstellung
Hat irgendjemand eine Idee, warum nicht alle Räume bei max. /Stufe 6) am Thermostat auch gleichwarm werden?
(Eine Zusatzfrage wäre, ob die Wilo Pumpe für die Fußbodenheizung ausreicht oder zu gering in der Leistung ist (165m², 6m Höhe, Vorlauf 38 Grad).
Wäre super, wenn ich hier Anmerkungen zur Fehleranalyse bekommen würde.
Mit freundlichen Grüßen und einem Dankeschön im Voraus
Falke07