Fußbodenheizung wird nicht mehr ausreichend warm - Wolf R16 DigiCompact Regelung

Diskutiere Fußbodenheizung wird nicht mehr ausreichend warm - Wolf R16 DigiCompact Regelung im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo , zwei Fragen an die Heizungprofies. Wir haben in unserem Einfamilienhaus (Bj.1956 tlw. renoviert 1998 Heizung komplett neu tlw...

LUNA

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2012
Beiträge
2
Hallo ,
zwei Fragen an die Heizungprofies.

Wir haben in unserem Einfamilienhaus (Bj.1956 tlw. renoviert 1998 Heizung komplett neu tlw. Fußbodenheizung - vor 2005 neuer Kessel) ein Gasheizkessel Wolf mit einer R16 DigiCompact Regelung. Diese regelt zwei Heizkreisläufe(2 Umwälzpumpen) - Fußbodenheizung im Erdgeschoß (ein Zimmer) bzw. die Heizkörper der anderen Zimmer.
Seit zwei Tagen wird die eingestellte Zimmertemp. (über Raumthermostat) nicht mehr erreicht. Mir ist dann aufgefallen das der elektr. Mischerantrieb (Wolf NR230) den 3-Wege-Mischer immer auf voll geöffneten Rücklauf stellt. Dadurch wird das Wasser, dass die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung fördert nicht mehr warm genug. Als ersten Test habe ich den Handverstellknopf am Mischerantrieb auf "zu" gestellt und anschließend wieder auf "Automatik" gestellt. Sofort begann die Kesselsteuerung den Mischerantrieb wieder auf "offen" zu stellen.
Ich habe auch keine Fehlermeldung, dass der Vorlauffühler des Mischerkreises eine Störung hätte o. ä.
1. Was könnte denn die Ursache sein ? ?(

2. Da ich nicht vom "Fach" bin - und uns der damalige Heizungsinstallateur keinerlei Einweisung gegeben hat - aber ich mir ein paar Gedanken über die Heizung gemacht habe, noch eine Frage.
Da wir keine Warmwasseraufbereitung an der Heizung haben (elekt. Durchlauferhitzer) und der Kessel dennoch immer mit 80° C läuft, könnte man doch auch eine geringere Heiztemperatur einstellen. Die Heizkörper im Haus sind relativ groß bemessen. Wäre es da nicht sinnvoll die max. Kesseltemperatur vorab nur auf z.B. 60 °C zu stellen ?


Danke schon mal vorab.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Poste mal den genauen Typ des Kessels und der Fußbodenheizkreispumpe sowie deren Einstellung.
 

LUNA

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2012
Beiträge
2
Heizkessel FNG-17 - Wilo RP25/60R -auf höchter Umdrehung Stufe 4
 

joachim46

Mitglied seit
11.12.2012
Beiträge
13
LUNA schrieb:
Hallo ,
zwei Fragen an die Heizungprofies.

Wir haben in unserem Einfamilienhaus (Bj.1956 tlw. renoviert 1998 Heizung komplett neu tlw. Fußbodenheizung - vor 2005 neuer Kessel) ein Gasheizkessel Wolf mit einer R16 DigiCompact Regelung. Diese regelt zwei Heizkreisläufe(2 Umwälzpumpen) - Fußbodenheizung im Erdgeschoß (ein Zimmer) bzw. die Heizkörper der anderen Zimmer.
Seit zwei Tagen wird die eingestellte Zimmertemp. (über Raumthermostat) nicht mehr erreicht. Mir ist dann aufgefallen das der elektr. Mischerantrieb (Wolf NR230) den 3-Wege-Mischer immer auf voll geöffneten Rücklauf stellt. Dadurch wird das Wasser, dass die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung fördert nicht mehr warm genug. Als ersten Test habe ich den Handverstellknopf am Mischerantrieb auf "zu" gestellt und anschließend wieder auf "Automatik" gestellt. Sofort begann die Kesselsteuerung den Mischerantrieb wieder auf "offen" zu stellen.
Ich habe auch keine Fehlermeldung, dass der Vorlauffühler des Mischerkreises eine Störung hätte o. ä.
1. Was könnte denn die Ursache sein ? ?(

2. Da ich nicht vom "Fach" bin - und uns der damalige Heizungsinstallateur keinerlei Einweisung gegeben hat - aber ich mir ein paar Gedanken über die Heizung gemacht habe, noch eine Frage.
Da wir keine Warmwasseraufbereitung an der Heizung haben (elekt. Durchlauferhitzer) und der Kessel dennoch immer mit 80° C läuft, könnte man doch auch eine geringere Heiztemperatur einstellen. Die Heizkörper im Haus sind relativ groß bemessen. Wäre es da nicht sinnvoll die max. Kesseltemperatur vorab nur auf z.B. 60 °C zu stellen ?


Danke schon mal vorab.
Erst kannst Du die Vorlauftemperatur ruhig runter zwischen 55 und 60 Grad stellen....darüber tut es keiner Anlage gut (Bildung von Kalk im Brauchwasser)
Für die Störungen im Bereich Fußbodenheizung solltest Du mal den Temperaturbegrenzer (sitzt im Vorlauf der FB-Heizung über der Pumpe) prüfen, kann sein das dieser defekt ist und nicht mehr korrekt arbeitet. Weitere Fehler können auch im Bereich der Regelung liegen.
Tip: guten Heizungsfachmann zu Rate ziehen.....
 
Thema:

Fußbodenheizung wird nicht mehr ausreichend warm - Wolf R16 DigiCompact Regelung

Fußbodenheizung wird nicht mehr ausreichend warm - Wolf R16 DigiCompact Regelung - Ähnliche Themen

  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Fussbodenheizung

    Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
  • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

    Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
  • Ondal Fußbodenheizung abstellen

    Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
  • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

    Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
  • Ähnliche Themen

    Oben