Hi zusammen,
unsere Fußbodenheizung wurde 2007 eingebaut (Vor-Vor-Besitzer des Hauses hat das wohl selbst gemacht - leider verstorben) und ich habe jetzt festgestellt, dass manche Räume nicht warm werden. (Laut Verkäuferin wurden alle Zimmer warm im letzten Winter)
Wärme kommt von nur Ölheizung+Solarthermie. Vorlauftemperatur bei 35 Grad
Folgendes ist mir aufgefallen
- Durchflussmesser haben alle ablagerungen (2 Heizkörper (Keller) + 1 Handtuchheizkörper hängen auch mit dran)
- Nur bei 4 Durchflussmesser ändert sich der schwimmer, wenn ich drehe
- grüne Bereiche "funktionieren", dass es für mein befinden i.O. ist.
- Prinzipiell werden alle Leitungen unter den Stellantrieben warm, obwohl der Kreis geschlossen ist; ausnahme bildet ein Heizkreis, wenn der auf "aus/10 Grad gestellt wird) bleibt die Leitung auch kalt --> Ist das normal, dass die Kreise warm werden?
- Bei Kreislauf 1-6 (siehe Bild), wird das untere Rohr im Vorlauf bei den Stellantrieben warm, aber selbst nach 6 Stunden bleibt der Rücklauf kühl
- Bei Kreislauf Nr. 5 funktioniert der Durchflussmesser und der Schwimmer bewegt sich entsprechend, wenn ich die Pumpe höher stelle (1l/min --> 3l/min), da müsste doch der Rücklauf irgendwann warm werden?
- Druckverlust ist nicht vorhanden, kalt hat das System 1,4 Bar
- Stellantriebe sind im Vorlauf verbaut, bei meinen Recherchen habe ich nur systeme gefunden, wo diese am Rücklauf sitzen?
Annahmen:
- System ist mit Hahnwasser befüllt
- Hydraulischer Abgleich wurde nie gemacht
- System wurde nie gespühlt
Was habe ich bereits gemacht:
-funktionierenden und 1 nicht funktionieren Heizkreis aufgemacht, Umwälzpumpe volle Power gestellt --> funktionierender Heizkreis geschlossen, Umwälzpumpe hat Leistung verringert --> Spricht für ne Verstopfung/verringerter Querschnitt der Fußbodenheizung durch Ablagerungen?
- Alle Durchflessmesser komplett runter gedreht, nur 1 (alle durchprobiert) nicht funktionierender Heizkreis aufgedreht - Rücklauf blieb kalt
- Heizung 24h durchlaufen lassen - Rücklauf der Problemfälle blieb kalt
- Alle Stellantriebe auf Funktion kontrolliert - i.O. (bis auf die nicht ganz schließen?!)
- Stifte der Ventile kontrolliert
- Zuordnung raumthermostate geprüft / Funktion kontrolliert
Vermutung:
-->Hintere Heizkreise sind zu/verstopft
-1a. Kann es sein, dass die Durchflussmesser den Rücklauf verstopfen bzw. der Schwimmer klemmt und Ventil nicht öffnen kann?
Allerdings wird der "vorlauf" ja warm .--> Dürfte ja nicht sein, wenn nichts durchfließt?
-1b. Einfach "verschlammt?
Nächste Step:
- würde ich die Heizkreise jeweils spülen, Vorlauf-/Rücklauf sind jeweils die Anschlüsse vorhanden
- Absperrventil gehe ich davon aus, dass dieses links neben der Entlüftung am Rohr ist (Imbusschlüssel oben rein, 90° drehen?!) (analog auch unten im Vorlauf vorhanden)
Andere Ideen/Vorschläge oder fehlen Infos?
Danke und Gruß!
unsere Fußbodenheizung wurde 2007 eingebaut (Vor-Vor-Besitzer des Hauses hat das wohl selbst gemacht - leider verstorben) und ich habe jetzt festgestellt, dass manche Räume nicht warm werden. (Laut Verkäuferin wurden alle Zimmer warm im letzten Winter)
Wärme kommt von nur Ölheizung+Solarthermie. Vorlauftemperatur bei 35 Grad
Folgendes ist mir aufgefallen
- Durchflussmesser haben alle ablagerungen (2 Heizkörper (Keller) + 1 Handtuchheizkörper hängen auch mit dran)
- Nur bei 4 Durchflussmesser ändert sich der schwimmer, wenn ich drehe
- grüne Bereiche "funktionieren", dass es für mein befinden i.O. ist.
- Prinzipiell werden alle Leitungen unter den Stellantrieben warm, obwohl der Kreis geschlossen ist; ausnahme bildet ein Heizkreis, wenn der auf "aus/10 Grad gestellt wird) bleibt die Leitung auch kalt --> Ist das normal, dass die Kreise warm werden?
- Bei Kreislauf 1-6 (siehe Bild), wird das untere Rohr im Vorlauf bei den Stellantrieben warm, aber selbst nach 6 Stunden bleibt der Rücklauf kühl
- Bei Kreislauf Nr. 5 funktioniert der Durchflussmesser und der Schwimmer bewegt sich entsprechend, wenn ich die Pumpe höher stelle (1l/min --> 3l/min), da müsste doch der Rücklauf irgendwann warm werden?
- Druckverlust ist nicht vorhanden, kalt hat das System 1,4 Bar
- Stellantriebe sind im Vorlauf verbaut, bei meinen Recherchen habe ich nur systeme gefunden, wo diese am Rücklauf sitzen?
Annahmen:
- System ist mit Hahnwasser befüllt
- Hydraulischer Abgleich wurde nie gemacht
- System wurde nie gespühlt
Was habe ich bereits gemacht:
-funktionierenden und 1 nicht funktionieren Heizkreis aufgemacht, Umwälzpumpe volle Power gestellt --> funktionierender Heizkreis geschlossen, Umwälzpumpe hat Leistung verringert --> Spricht für ne Verstopfung/verringerter Querschnitt der Fußbodenheizung durch Ablagerungen?
- Alle Durchflessmesser komplett runter gedreht, nur 1 (alle durchprobiert) nicht funktionierender Heizkreis aufgedreht - Rücklauf blieb kalt
- Heizung 24h durchlaufen lassen - Rücklauf der Problemfälle blieb kalt
- Alle Stellantriebe auf Funktion kontrolliert - i.O. (bis auf die nicht ganz schließen?!)
- Stifte der Ventile kontrolliert
- Zuordnung raumthermostate geprüft / Funktion kontrolliert
Vermutung:
-->Hintere Heizkreise sind zu/verstopft
-1a. Kann es sein, dass die Durchflussmesser den Rücklauf verstopfen bzw. der Schwimmer klemmt und Ventil nicht öffnen kann?
Allerdings wird der "vorlauf" ja warm .--> Dürfte ja nicht sein, wenn nichts durchfließt?
-1b. Einfach "verschlammt?
Nächste Step:
- würde ich die Heizkreise jeweils spülen, Vorlauf-/Rücklauf sind jeweils die Anschlüsse vorhanden
- Absperrventil gehe ich davon aus, dass dieses links neben der Entlüftung am Rohr ist (Imbusschlüssel oben rein, 90° drehen?!) (analog auch unten im Vorlauf vorhanden)
Andere Ideen/Vorschläge oder fehlen Infos?
Danke und Gruß!