Hallo zusammen,
es geht um das Einfamilienhaus meiner Freundin.
Eine Heizungsfirma wird demnächst (sobald die Ersatzteile da sind) zwei undichte Kugelhähne am FBH-Verteiler (ober- und unterhalb der WILO-Umwälzpumpe) austauschen. Dadurch soll/muss die FBH gespült/entlüftet werden (sagt der Heizungsfachmann). Er fragte mich, ob ich das selber machen wolle. Obwohl ich ein Heizungs-Laie bin, möchte ich es (ohne Verwendung eines Spülkompressors, da keiner vorhanden; aber ggf. mit Hilfe meiner Freundin) selbst erledigen.
Dazu habe ich mir einen Ablauf überlegt und aufgeschrieben, nach dem ich vorgehen will (siehe unten).
Nun meine Fragen:
Kann man das so wie von mir beschrieben machen, ist es also plausibel?
Habe ich etwas Wesentliches nicht berücksichtigt?
Welche Kritikpunkte gibt es an meinem "Plan"?
Noch ein paar Eckdaten zur FBH:
- Baujahr 2006
- nach Aussage meiner Freundin seitdem noch nie gespült worden
- gute 400 Meter Gesamt-Leitungslänge im Erdgeschoss, aufgeteilt in 7 Heizkreise von 46 bis 78 Metern
Mein geplanter "Spül- und Entlüftungsablauf" (siehe auch die beiden beigefügten Fotos):
Im Voraus erst einmal vielen Dank
Jürgen
es geht um das Einfamilienhaus meiner Freundin.
Eine Heizungsfirma wird demnächst (sobald die Ersatzteile da sind) zwei undichte Kugelhähne am FBH-Verteiler (ober- und unterhalb der WILO-Umwälzpumpe) austauschen. Dadurch soll/muss die FBH gespült/entlüftet werden (sagt der Heizungsfachmann). Er fragte mich, ob ich das selber machen wolle. Obwohl ich ein Heizungs-Laie bin, möchte ich es (ohne Verwendung eines Spülkompressors, da keiner vorhanden; aber ggf. mit Hilfe meiner Freundin) selbst erledigen.
Dazu habe ich mir einen Ablauf überlegt und aufgeschrieben, nach dem ich vorgehen will (siehe unten).
Nun meine Fragen:
Kann man das so wie von mir beschrieben machen, ist es also plausibel?
Habe ich etwas Wesentliches nicht berücksichtigt?
Welche Kritikpunkte gibt es an meinem "Plan"?
Noch ein paar Eckdaten zur FBH:
- Baujahr 2006
- nach Aussage meiner Freundin seitdem noch nie gespült worden
- gute 400 Meter Gesamt-Leitungslänge im Erdgeschoss, aufgeteilt in 7 Heizkreise von 46 bis 78 Metern
Mein geplanter "Spül- und Entlüftungsablauf" (siehe auch die beiden beigefügten Fotos):
1. | Heizung ausschalten (1 auf 0) |
2. | Sicherung 4 ausschalten (Heizung und FBH-Pumpe stromlos) |
3. | rote Absperrhähne für Vor- und Rücklauf von/zur Heizung rechtsrum abdrehen/schließen |
4. | 7 Heizkreise unter Vorlaufbalken mit kurzem Schlitzschraubendreher schließen, dabei 180°-Rechtsumdrehungen zählen/aufschreiben |
5. | 7 Stellantriebe unter Rücklaufbalken (ggf. mit Wasserpumpenzange) lösen (= Ventile komplett öffnen) |
6. | wassergefüllten entlüfteten (Befüll-)Schlauch von Wasserhahn an KFE-Rücklauf anschließen |
7. | leeren (Entleerungs-)Schlauch an KFE-Vorlauf anschließen und anderes Ende in Zinkwanne/Eimer legen |
8. | KFE-Rücklaufventil langsam komplett öffnen |
9. | Wasserhahn langsam auf max. ca. ein Viertel öffnen; eventuell auftretende Fließgeräusche müssen sehr bald aufhören! |
10. | Heizkreisverteiler inkl. Pumpe und Mischer am rechtsseitigen Mischer oben entlüften |
11. | Mischer trennen: weißes Thermostat zwischen Rücklaufbalken und Mischer auf 0 komplett zudrehen |
12. | Pumpe trennen: rote Kugelhähne über und unter Pumpe durch Vierteldrehung schließen |
13. | KFE-Vorlaufventil komplett öffnen |
14. | 1. HK am VL langsam komplett öffnen, spülen/entlüften bis klares Wasser kommt, Wasserhahn ca. 30 Sek. weiter öffnen, Wasserhahn wieder auf Ausgangsstellung zurückdrehen, HK schließen; Wanne/Eimer leeren |
15. | 2. HK ... |
16. | 3. HK ... |
17. | 4. HK ... |
18. | 5. HK ... |
19. | 6. HK ... |
20. | 7. HK ... wie oben, aber 7. HK (noch) NICHT schließen!!! |
21. | KFE-Vorlaufventil schließen |
22. | Pumpe verbinden: rote Kugelhähne über und unter Pumpe durch Vierteldrehung öffnen |
23. | Mischer verbinden: weißes Thermostat zwischen Rücklaufbalken und Mischer voll aufdrehen |
24. | Heizkreisverteiler inkl. Pumpe und Mischer am rechtsseitigen Mischer oben entlüften |
25. | 7. HK am VL schließen; Wanne/Eimer leeren |
26. | Wasserhahn schließen |
27. | KFE-Rücklaufventil schließen |
28. | Schläuche von KFE-Anschlüssen entfernen |
29. | weißes Thermostat zwischen Rücklaufbalken und Mischer auf 35 einstellen |
30. | 7 Stellantriebe unter Rücklaufbalken (ggf. mit Wasserpumpenzange) festschrauben |
31. | 7 Heizkreise unter Vorlaufbalken mit kurzem Schlitzschraubendreher mit zuvor aufgeschriebenen 180°-Umdrehungen linksrum öffnen |
32. | rote Absperrhähne Vor- und Rücklauf von/zur Heizung linksrum aufdrehen/öffnen |
33. | Gesamtsystem auf Undichtigkeiten absuchen |
34. | Sicherung 4 einschalten (Heizung und FBH-Pumpe unter Strom) |
35. | Heizung einschalten (0 auf 1) |
36. | Wasserdruck des Gesamtheizkreises überprüfen und ggf. auf 1,7 bar anpassen |
37. | Gesamtsystem nochmal auf Undichtigkeiten absuchen |
38. | Heizung am Bedienmodul BC30 im Flur sinnvoll einstellen |
Im Voraus erst einmal vielen Dank